Здравствуйте! Посоветуйте , пожалуйста, по номиналу вводного автомата и сечению вводного кабеля в 1-комн. квартиру (с газом).
Что есть: от застройщика в этажном щите вводной автомат ABB С 32А, от него до квартирного щита примерно 7 метров ВВГ под штукатуркой в пвх гофре, 3х4. Сечение - это максимум, а скорее всего по факту и ниже вплоть до 3 кв.мм. (пока не замерил, но вся проводка в квартире "от застройщика" была заниженного сечения).
Из крупн. потребителей будет стиралка, ПММ, кондиционер, накопительный водонагреватель 50 л. (без теплых полов, электродуховок и т.п.). Внутри квартиры проводку частично заменил, частично оставил.
После разговора с "главным энергетиком" застройщика удалось выяснить только то, что на дом выделена мощность 160 кВт (88 квартир, 2 лифта), выделенную на квартиру мощность (автоматом этим ограничена или кабелем ) он назвать затруднился.
Какой вариант лучше:
1) Оставить этот вводной кабель, заменить вводной автомат на 25А? (быстро и просто но хватит ли тока для потребителей)
2) Автомат оставить, заменить вводной кабель на 3*6? (будет гемор с прокладкой в подъезде)
В квартирном щите поставьте АВ на 25А, Вам этого вполне хватит. Например, до замены подстанций и ЛЭП на СИП у меня вводной АВ стоял на 25А (лет 10-15), и это если учесть, что у меня не однушка, а дом.
avp181, выделяемая мощность на квартиру ограничивается вводным автоматом. Но вот кабеля 4кв. мм. при указанном способе прокладки маловато. Вы уверены, что там 4? Правильнее заменить кабель на 6. Меньший гемор - заменить вводной АВ на 25А, но при этом уменьшите себе лимит примерно на 1,5 кВт.
Vadim 161 написал:
В квартирном щите поставьте АВ на 25А, Вам этого вполне хватит. Например, до замены подстанций и ЛЭП на СИП у меня вводной АВ стоял на 25А (лет 10-15), и это если учесть, что у меня не однушка, а дом.
avp181 написал:
1) Оставить этот вводной кабель, заменить вводной автомат на 25А? (быстро и просто но хватит ли тока для потребителей)
2) Автомат оставить, заменить вводной кабель на 3*6? (будет гемор с прокладкой в подъезде)
Я бы кабель поменял. Зачем себе мощность ограничивать? Тем более кабель сомнительного качества.
Vadim 161 написал:
В квартирном щите поставьте АВ на 25А, Вам этого вполне хватит. Например, до замены подстанций и ЛЭП на СИП у меня вводной АВ стоял на 25А (лет 10-15), и это если учесть, что у меня не однушка, а дом.
Vadim 161, Вадим, в квартирном установить 25 или лучше в этажном заменить? Как я понял, если не менять в этажном с 32 на 25, то "в теории" этот вводной кабель не будет защищен "по перегреву". Вводной автомат 25 и кабель 4 кв. у нас вот сейчас тоже стоит в 4-х комн. квартире дома перестроечных времен - хватает вроде, и потребители те же, что и в 1-комн. планируются...
СтранникXXI написал: avp181, выделяемая мощность на квартиру ограничивается вводным автоматом. Но вот кабеля 4кв. мм. при указанном способе прокладки маловато. Вы уверены, что там 4? Правильнее заменить кабель на 6. Меньший гемор - заменить вводной АВ на 25А, но при этом уменьшите себе лимит примерно на 1,5 кВт.
СтранникXXI, да, кабель точно не более 4 кв. - чуть позже измерю (маркировку не видно).
avp181 написал:
1) Оставить этот вводной кабель, заменить вводной автомат на 25А? (быстро и просто но хватит ли тока для потребителей)
2) Автомат оставить, заменить вводной кабель на 3*6? (будет гемор с прокладкой в подъезде)
Я бы кабель поменял. Зачем себе мощность ограничивать? Тем более кабель сомнительного качества.
alx220, Скажите, если менять, то как лучше прокладывать в подъезде - короб или гофра (металл или пластиковая)? Ввести в квартиру максимально высоко и до квартирного щита опускать уже по стене внутри?
avp181 написал:
"в теории" этот вводной кабель не будет защищен "по перегреву"
Как это не будет? Конечно будет, у Вас же будет стоять АВ на 25А в квартирном щите, и в случае перегрузки он сработает. А если например кто-нибудь перебьет Ваш вводной кабель в подъезде, то отключится автомат 32А в этажном щите, при условии что он более менее нормальный. Вам предложили два варианта решения этой проблемы, заменить кабель, или поставить АВ на 25А, можете делать по любому из этих пунктов. Куда ставить АВ на 25А особой разницы нет.
avp181 написал:
Скажите, если менять, то как лучше прокладывать в подъезде - короб или гофра (металл или пластиковая)?
В свое время у себя я проложил по имеющимся каналам. Слаботочка проблем не вызвала вообще, а для замены силового ввода пришлось звать из ЖЭКа электрика. Тот раздолбил коробку под потолком на этажной площадке и новый кабель легко лег на старое место. Коробку я потом замазал алебастром и никакая уродливая гофра входной пейзаж у меня не портит.
avp181, кстати, а у Вас какой дом, панельный или кирпичный? В панельном можно по каналу перетянуть, в кирпичном можно в плите перекрытия протянуть, но это смотря в каком направлении идут каналы в плите, и в каком направлении от щита находится квартира.
Добрый вечер! В доме делают капитальный ремонт, меняют стояк и переделывают этажные щитки. Вчера поменяли щиток, а сегодня нужно было обесточить квартиру, вырубил автоматы, а свет есть. Посмотрел флюком в розетке, напряжение есть. Думал вдруг поменяли местами расположения для квартир, позвонил соседям, поотключал их группы автоматов(по три штуки). Эффекта нет, ничего не вырубается. Может они неправильно, что-то соединили или не доделали или я как-то не так отключал. Прикладываю фотку щита.
Правильно. Подумаешь, автоматы и дифзащита ничего не отключает. "А че такого?"<
Сейчас на работе, думаю приеду домой позвонить сказать, что из щитка запах\дым идет, может это будет аварийная ситуация и сегодня приедут. А то чего-то мне стремно.
mde_ написал:
Сейчас на работе, думаю приеду домой позвонить сказать, что из щитка запах\дым идет, может это будет аварийная ситуация и сегодня приедут. А то чего-то мне стремно.
Скажите, а если какой-то условный срок, когда автомат желательно менять? У меня сегодня два раза автомат сработал по КЗ. Делал щиток, одну линию ничаянно закоротило при обрезании провода, два раза вырубило. На какое кол-во КЗ рассчитаны автоматы? ИЕК самый бюджет.
Вот собрал сегодня щиток.
Допускается ли с целью сохранения длины провода на будущее про запас, сворачивать его в несколько раз? На нуле хорошо видно... Вот сижу думаю, обрезать чтобы было красиво, или уж пусть лучше будет запас на будущее, но при этом провода смотаны в моток, крутые перегибы (ну, относительно, без переломов конечно), и все кучно?
Правильно ля я делаю, что землю не подключаю к раме щита этажного? так делаю все, но реально PE в щитке нет. а межэтажные аллюминий дай Бог 4 мм, а-то и меньше...
Ну и разводил 6 мм ПУГВ с НШВИ, а вводной 4 мм... Сложил в два раза вводную жилу, и только так смог зажать вместе с перемычками на УЗО. Может есть какие более оригинальные решения или так тоже норм?))
Vadim 161, я вообще еле закрыл корпус) Из-за того, что проводов оставил много, пластик перекосило щитка. Но зато когда крышку к щитку одел все автоматы стали в линеечку))
MaSeVi, корпус перекосило, щиток то самый дешевые ИЕК. Пучки нулей, фазы и земли - в этих местах распирает + шина нулевая вылетает постоянно из места крепления, я так понял она там просто вставляется в паз, а не фиксируется никак.
avp181 написал:
Скажите, если менять, то как лучше прокладывать в подъезде - короб или гофра (металл или пластиковая)?
В свое время у себя я проложил по имеющимся каналам. Слаботочка проблем не вызвала вообще, а для замены силового ввода пришлось звать из ЖЭКа электрика. Тот раздолбил коробку под потолком на этажной площадке и новый кабель легко лег на старое место. Коробку я потом замазал алебастром и никакая уродливая гофра входной пейзаж у меня не портит.
TAB, ясно... но у меня не получится так: силовые - в штукатурке по стенам; слаботочкой или каналами под нее застройщик не заморачивался - это все проложено после в коробах по стенам площадки силами жильцов "в лучших традициях" (на фото) Так что короб с силовым на эстетику подъезда уже не особо повлияет
Vadim 161 написал: avp181, кстати, а у Вас какой дом, панельный или кирпичный? В панельном можно по каналу перетянуть, в кирпичном можно в плите перекрытия протянуть, но это смотря в каком направлении идут каналы в плите, и в каком направлении от щита находится квартира.
Vadim 161, дом кирпичный - но в плитах не получится, на фото стрелкой изобразил начало и конец (стрелка смотрит на место, за которым квартирный щит). Плиты в коридоре на фото короткие 140-150 см, ориентированы поперек коридора, и не уверен,пустотные или нет. Так что в пустоте получится разве что пройти потолок поперек коридора над этажным щитком.
В общем, спасибо всем за советы! Буду "чесать репу"...
Vadim 161, нет, это соседская слаботочка (за спиной еще 3 квартиры и примерно такой же длины коридор). Вот по левой стене в канале у самого потолка идет силовой в одну из квартир: "художества" застройщика, они переделывали уже после сдачи дома одну "трешку" в две "однушки" на всех этажах... Силовые как я понял изначально разведены по стенам сантиметрах в 30 ниже потолка. В теории можно было бы вырезать штробу под потолком по правой стене, от уровня щитка этажного до кровня квартирного, и если плиты пустотные до этажного прокинуть по пустоте. Или уже не заморачиваться красотой и в коробе...
Если стены белые (и кирпичные, ибо бетон штробить горизонтально нельзя), то я штроблю спокойно Почему белые? Да чтобы спокойно заштукатурить, зашпаклевать, но не красить. Перед штроблением прохожусь детектором скрытой проводки. Штроблю только перфоратором, ибо им риск перебить кабель меньше, чем при резке штроборезом, хотя был случай, я алюминиевый провод перебил перфом в двух местах. В подъездах штробы заделываю только чистым гипсом, т.к он очень быстро высыхает.
fhlfibh, подрозетник ставится ДО укладки плитки. Потом розетки крепятся к нему более длинными шурупами. Более длинными по сравнению с теми, что идут с подрозетником в комплекте.
AntiLL написал:
Так все таки, правильно зазищать УЗО на 25 А, Автоматом на 25А, или же лучше посавить АВ на 16А? Или не принципаильно? После УЗО 4 автомата по 16А
AntiLL, Вы только что сгенерировали новый виток холивара!))))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
AntiLL написал:
Так все таки, правильно зазищать УЗО на 25 А, Автоматом на 25А, или же лучше посавить АВ на 16А? Или не принципаильно? После УЗО 4 автомата по 16А
AntiLL, Вот правда, вам, не надоело, задавать вопросы по поводу и без .Откройте тему про УЗО и читайте ,написано на русском и доходчиво .
kroch написал:
Здравствуйте. Можно ли соединить два медных провода 10мм.кв. и 4мм.кв. ГМ ? Спасибо
kroch, Без проблем. Провод 4 квадрата рекомендую сложить вдвое, для "особых извращений" можно даже забить жилами до 10 квадратов (хотя это не нужно). Соединение в ГМ/ГМЛ-самое надежное из всех (конечно кроме сварки и хорошей пайки). Если гильза именно ГМ, то рекомендую вычистить до блеска (если гильза долго валялась), и в идеале забить медной пастой-и контакт улучшит, и окислиться не даст. Главное хорошо прессонуть.
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
Radio, да, сталкивался с подобным ужасом, я один раз не хило коротнул, когда так-же отрывал старую пластину со счетчиком, только пластина железная была, а под нею куча алюминия с трухлявой изоляцией.
Vadim 161,
Спасибо, туплю.
Ну я же не сказал как их соединять)
Если бы у меня была температура за 40, то я бы конечно предложил засунуть медь и алюминий в медную гильзу и прессонуть ))
А так, наконечники, стальная пластина, болты, шайбы, гроверы и т.д.
Rumato, Здесь не об алюминии идет речь: четко указано "две медные жилы". Если сейчас кто-то прочитал мою рекомендацию о соединении с помощью ГМ/ГМЛ, и принял это как "допустимый способ соединения меди с алюминием"-ДЛЯ АЛЮМИНИЯ ЭТО ДЕЛАТЬ ЗАПРЕЩЕНО, любые соединения с медью через болты или орехи, или через специальные ПЕРЕХОДНЫЕ ГИЛЬЗЫ (дефицит, кстати). То что указано выше, применимо только для соединения медных проводов между собой и ни в коем случае не с алюминием.
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
Здравствуйте, назрел вопрос ремонта в квартире. Квартира родителей-пенсионеров. Буду делать своими силами, т.к. бюджет не позволяет обратиться к профи.
Вопрос в размещении эл. щитка. Есть ли требования к месту установки его в квартире? На данный момент есть только щиток в подъезде и два автомата в нём. Хочу заменить алюминиевую проводку на медь и сделать свой внутренний щит.
Есть два варианта установки щита:
1) накладной возле входной двери (врезать не получится, т.к. несущая стена. Верно?)
2) в мини кладовке (там можно и врезать и сделать навесной)
Больше нравится 2 вариант. Т.к. щиток будет по центру квартиры, мне кажется будет большая экономия кабеля.
Так же маленький вопрос по щитку в подъезде. Как определить мой тип заземления? Фото прилагается
Спасибо)
vud1a, имхо, лучшим вариантом будет навести порядок в этажном щите. своими силами тут скорее всего обойтись не получится, но вы заимеете двухполюсной автомат вместо пакетника, свежий счетчик, надежное подключение ноля и почти 15 сантиметров динрейки под всякие узо и автоматы.
примерно так: [2П АВ С25]+[РММ] > [Счетчик] > [УЗО 40/003]+[АВ С16]+[АВ С16]+[АВ С10]+[АВ С10]+[НУЛ.ШИНА НА ИЗОЛЯТОРЕ]
все это можно установить вообще не ущемляя соседей