andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.02.2012 в 10:36:55

J. Antonio написал : не научились ещё делать даже провода

скорее разучились. ВВГ по госту - срок службы не менее 30 лет.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.02.2012 в 10:38:51

ГОСТ Р 53769-2010 5.2.6 Требования надежности Срок службы кабелей должен быть указан в технических условиях на кабели конкретных марок и должен быть выбран из ряда: 25, 30, 35, 40 лет.

Для ВВГ везде указывается 30 лет. Вообще, надо смотреть ТУ конкретного производителя.

0
J. Antonio
J. Antonio
Местный

Регистрация: 31.01.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 250

17.02.2012 в 11:06:22

andrewkhv написал : скорее разучились. ВВГ по госту - срок службы не менее 30 лет.

Вчера в магазине смотрел ВВГ орловского кабельного завода, срок службы 15 лет, поэтому опять озадачился что же брать, европейский или севкабель NYM (качество повыше), либо наш ВВГ

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

17.02.2012 в 17:45:00

Подскажите пожалуйста. Вот у меня имеется УЗО 63А (пропускает 63А) и после него 4 автомата С16. Допустим, что все 4 автомата перегружены на 1,25 от номинала. Согласно графику отключения автоматов, отключение при перегрузке каждого из автоматов на 1,25 от номинального тока должно произойти через 100 секунд, то есть ток с 4 автоматов, проходящий через УЗО в течении 100 секунд, будет равен 4*16*1,25=80А. Но УЗО может пропустить всего 63А. Сгорит ли УЗО при таком токе перегрузки или в УЗО ставится защита на кратковременное действие перегруза? Если защита есть, то сколько секунд УЗО может выдержать ток перегрузки, что бы не сгореть. Вот график отключения автоматов:

0
MICKAEL
MICKAEL
Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

17.02.2012 в 19:43:26

sokrat написал : Подскажите пожалуйста. Вот у меня имеется УЗО 63А (пропускает 63А) и после него 4 автомата С16. Допустим, что все 4 автомата перегружены на 1,25 от номинала. Согласно графику отключения автоматов, отключение при перегрузке каждого из автоматов на 1,25 от номинального тока должно произойти через 100 секунд, то есть ток с 4 автоматов, проходящий через УЗО в течении 100 секунд, будет равен 4*16*1,25=80А. Но УЗО может пропустить всего 63А. Сгорит ли УЗО при таком токе перегрузки или в УЗО ставится защита на кратковременное действие перегруза? Если защита есть, то сколько секунд УЗО может выдержать ток перегрузки, что бы не сгореть.

а перед УЗО разве ограничевающего АВ нет?

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

17.02.2012 в 21:44:17

Нет, узо не сгорит (качественное), но это неполезно

0
vitalban
vitalban
Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 958

17.02.2012 в 22:33:05

Не возбраняется???- В этажном щитке, нет ни одного свободного места. хозяйка и слышать не хочет чтоб щиток был в квартире. Предложил ей сделать его в общем холле(закрывается), возле её входной двери. Повесить туда кондей,фартук, и пару новых розеток для ТВ(объединила коридор с комнатой).От шита до двери кабель-каналом/щиток на 6-8 автоматов, а там рукой подать до кухни и комнаты. Энергосбыт и ЖЭК не наедет потом????

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

17.02.2012 в 22:38:00

MICKAEL написал : а перед УЗО разве ограничевающего АВ нет?

Вы сейчас тему переводите на решение проблемы и с ограничивающим автоматом не покатит (об этом ниже). Меня же интересует ответ на мой вопрос. Пусть пока наши ГУРУ подумают, все отдыхать уже к выходным ушли :)

Если вы поставите ограничивающий автомат перед УЗО например на 25А (занизите возможную силу тока), а затем наши 4 автомата С16, то при отклонении тока от номинала в 3 раза, мы получим в любом случае ток на ограничивающем автомате 25*3=75 А - это больше УЗО 63А, то есть ток перегрузки на ограничивающем автомате будет проходить через УЗО в течении 5-40 секунд (исходя из графика). И опять мы возвращаемся к моему вопросу. Перегорит ли УЗО и есть ли вообще у производителей параметры о том, сколько времени УЗО может держать токи перегрузки (мы сейчас НЕ говорим о токах КЗ), идет речь о токах перегрузки.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

17.02.2012 в 22:41:42

vitalban написал : Не возбраняется???- В этажном щитке, нет ни одного свободного места. хозяйка и слышать не хочет чтоб щиток был в квартире. Предложил ей сделать его в общем холле(закрывается), возле её входной двери. Повесить туда кондей,фартук, и пару новых розеток для ТВ(объединила коридор с комнатой).От шита до двери кабель-каналом/щиток на 6-8 автоматов, а там рукой подать до кухни и комнаты. Энергосбыт и ЖЭК не наедет потом????

Какая выделенная мощность по документам у хозяйки? На сколько ампер стоит вводной автомат (или выключатель нагрузки, рубильник) до счетчика? Если установите свои автоматы (или их сумму) не выше номинала выделенного вводного автомата, то никто не наедет. После счетчика не трогая пломбы вы можете ставить что хотите, но при условии, описанном выше.

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

17.02.2012 в 22:44:17

Любое узо рассчитано на использование его с автоматом аналогичного номинала, и, думается мне, вы об этом прекрасно знаете... Ваши 4 автомата можно считать эквивалентными одному на 63А

0
vitalban
vitalban
Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 958

17.02.2012 в 22:50:40

sokrat написал : Какая выделенная мощность по документам у хозяйки?

40 ампер- серия дома П-44- мерси за ответ- обмозгую на днях с ней. там просто ей раньше, шабашники накурулесили все ПВСом, кругом паркет, с которым не могут расстаться, от куда ноги рам растут не пойму, еще мебелью заставлено- за то много розеток, которые просто не работают:D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу