Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Пока что как-то так -
А обещать уже несколько раз обещали, да.

Имеется люстра на 5 рожков.
Включается через диммер .
Куплены лампочки светодиодные диммируемые
Диммер с лампочками работать отказывается. Не включает, не выключает, вообще не подает признаков жизни. При замене на лампы накаливания все ок.
Что не так? Нужно заменить диммер? на какой?

Bergamotya написал:
Нужно заменить диммер?

Да, предназначенный именно для LED ламп...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

Bergamotya написал:
Нужно заменить диммер?

Да, предназначенный именно для LED ламп...

MaSeVi,
А что пишут что светодиодники с пометкой dimmable работают с обычными диммерами - врут, собаки?

Регистрация: 18.09.2008 Фрязино Сообщений: 563

Подскажите, на видеодомофон какой кабель нужно закладывать? И какого производителя кабеля лучше взять?

Bergamotya написал:
А что пишут что светодиодники с пометкой dimmable работают с обычными диммерами

Это означает, что эти лампы диммируемые, но не все диммеры подходят для этого, увы. На таких регуляторах д.б. специально указано - "работают со светодиодными светильниками"...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 18.09.2008 Фрязино Сообщений: 563

И еше вопрос:
После выключателя нагрузки(слева направо) на фото на втором месте что идет-узо или диф автомат (маркировка: iek ад-12 c50 100mA) ?

После этого УЗО( или дифа) кабель какого сечения можно прокладывать?

chapai,
Десятку
Дифф у вас

chapai,
Дифавтомат.
6 квадрат хватит.

Rumato, чего, чего ? Шестерку под С50 ?

Грубый, но справедливый

chapai написал:
диф автомат

Вот так...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161 написал:
Rumato, чего, чего ? Шестерку под С50 ?

Vadim 161,
Именно, для 15 см, проложенных открыто 6 квадрат будет достаточно.
ПУЭ табл. 1.3.4

Регистрация: 18.09.2008 Фрязино Сообщений: 563

Rumato,
Это щиток на лестничной площадке, от диф автомат с50 кабель пойдет в квартирный щиток на розеточные автоматы и автоматы для света . То есть кабель будет длиной метров 15-20. Тогда кабель должен быть сечением 10 ?

chapai написал:
кабель должен быть сечением 10 ?

Угу...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

chapai написал:
Rumato,
Это щиток на лестничной площадке, от диф автомат с50 кабель пойдет в квартирный щиток на розеточные автоматы и автоматы для света . То есть кабель будет длиной метров 15-20. Тогда кабель должен быть сечением 10 ?

chapai,
Как быстро меняются декорации в этом цирке.

Оборудование Сименс пришло, там в электрощите в комплекте, АББ стоят.

Азат Д написал:
Оборудование Сименс пришло, там в электрощите в комплекте, АББ стоят.

Азат Д, Это Вы к чему?)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

Азат Д написал:
Оборудование Сименс пришло, там в электрощите в комплекте, АББ стоят.

Азат Д, Это Вы к чему?)))...

MaSeVi,
К тому, чем комплектуется сименсовское оборудование

Азат Д написал:

MaSeVi написал:

Азат Д написал:
Оборудование Сименс пришло, там в электрощите в комплекте, АББ стоят.

Азат Д, Это Вы к чему?)))...

MaSeVi,
К тому, чем комплектуется сименсовское оборудование

Азат Д, И че ? Если я могу продать свое оборудование, опираясь на свое имя - втридорога, при этом используя элементы конкурентов которые дешевле производимых в рамках моего холдинга и при этом не теряя в качестве продукции в целом , то я это - сделаю.

dokar написал:

Азат Д написал:

MaSeVi написал:

Азат Д написал:
Оборудование Сименс пришло, там в электрощите в комплекте, АББ стоят.

Азат Д, Это Вы к чему?)))...

MaSeVi,
К тому, чем комплектуется сименсовское оборудование

Азат Д, И че ? Если я могу продать свое оборудование, опираясь на свое имя - втридорога, при этом используя элементы конкурентов которые дешевле производимых в рамках моего холдинга и при этом не теряя в качестве продукции в целом , то я это - сделаю.

dokar,
Молодец чо.
Вам похоже пообщаться тут не о чем?

Азат Д написал:
Вам похоже пообщаться тут не о чем?

А вам ? Если с такой фигней пришли. Да хоть китайцев Сименс воткнул бы .

dokar,
Я написал для того, чтобы знали, что Сименс не использует Сименс, в оборудовании на десятки миллионов, и что ставят АББ, можно предположить что они лучшие. На подобном оборудовании видел Шнайдеры, мерлин гринн которые, и а наши Легранд ставят и Асто Узо.

Radio написал:

Азат Д написал:
и что ставят АББ, можно предположить что они лучшие

Они тупо дешевле, вот и всё. При этом считается, что какбэ не совсем полное днище.

Radio, А я о чем ?

Radio написал:

Азат Д написал:
и что ставят АББ, можно предположить что они лучшие

Они тупо дешевле, вот и всё. При этом считается, что какбэ не совсем полное днище.

Radio,
У Сименса есть более серьезные задачи, чем бороться за рынок какой то модульки. А АВВ потом можно на любой ХХХ поменять, в отличие от какого-нибудь S7-300.

Rumato написал:

Radio написал:

Азат Д написал:
и что ставят АББ, можно предположить что они лучшие

Они тупо дешевле, вот и всё. При этом считается, что какбэ не совсем полное днище.

Radio,
У Сименса есть более серьезные задачи, чем бороться за рынок какой то модульки. А АВВ потом можно на любой ХХХ поменять, в отличие от какого-нибудь S7-300.

Rumato,
Я к чему сказал, что из Сименса не надо фетиш делать, когда они сами в своём оборудовании не особо используют.
Зато сколько впечатлений тут у некоторых это вызвало.

Тут похоже форум в междусобойчик превратили

Азат Д, ни разу не видел, что бы здесь Сименс фетишизировали. Дорогой, заграничный, как мечта, есть и фиг с ним.

Rumato, Правильней сказать, что Сименс особливо и не старался, чтобы тут его фетишизировали - мелковат объем форума, ему и так забот хватает, турбины там на полуострове отвоевать надо и т.д...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Постарайтесь разнести, возьмите широкий кабель-канал

Да не , мы так , как обычно

И это пройдёт ...

serj12, А что там?)…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 11.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 216

подскажите , пожалуйста:

  1. люди купили терморегулятор для теплого пола Ensto и ставят его в подрозетник, рядом с которым вплотную расположен подрозетник для силовой розетки, т.е. получается что нужно в двойную рамку установить терморегулятор и розетку. Выпускает ли Ensto силовые розетки в рамку? Я не нашел. Что в таком случае можно сделать? Подпиливать рамку терморегулятора? Прошу без сарказма
  2. Какие сейчас оптимальные УЗО по соотношению цена/качество?
    Заранее благодарен

rdk написал:
купили терморегулятор Ensto

Какой именно?

Регистрация: 11.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 216

Radio, ECO10F

rdk,

Регистрация: 11.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 216

Radio, спасибо огромное!
А как Вы это вычислили? По опыту?)). Как предвидеть тот факт, что Ensto и АВВ дружат?
Я в свое время для себя купил дорогущий леграндовский термостат чтобы влезть в рамку с розеткой легранд и чтоб все было в одном стиле

MaSeVi, SAT и UTP

И это пройдёт ...

rdk написал:
А как Вы это вычислили? По опыту?

Конечно. Вот .

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

MaSeVi написал:

Uran79 написал:
но и не 5 лет работает беспрерывно.

"Ничто не вечно под Луной. И кров, что был дарован Вами..." (с). Попробуйте поменять лампу таки...

MaSeVi,
попробовал - на новую, не завелась , правда я её потом разбил.

megrad написал:

Uran79 написал:
Куда копать - баластник ? сама лампа сдохла, нет контакта или еще что-то ?

Проверьте на другом светильнике.

megrad,
нет другого светильника.

СтранникXXI написал:

Uran79 написал:
Доброго.
Имеется светильник, вот такой:

Вставил УФ лампу - всё нормально работает
Вставляю обычную лампу на 36 Ватт, не работает , но стоит чутка по лампе посерёдке ударить ладонью вроде как загорается , но сразу гаснет, после удара.
Лампа конечно не новая, но и не 5 лет работает беспрерывно.

Куда копать - баластник ? сама лампа сдохла, нет контакта или еще что-то ?

Uran79, по ссылке светильник для лампы 18Вт. Про "обычную лампу 36Вт" - описка?

СтранникXXI,
в лампе стоит ЭПРА на 36 Ватт.

Регистрация: 11.12.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 287

На стройке от щита до распредкоробки или светильника идет кабель ввг нг. От распредкоробки или светильника до остальных светильников в группе идут провода пвс
Без гофры и без жили для заземления.
Обязать заменить на ввг нг?

CrAsssH,
Перепишите на русский язык, что означают Ваши значки - /.
Заменить.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

CrAsssH, ПВС на времянку это нормально

юра Т написал:
CrAsssH, ПВС на времянку это нормально

юра Т, почему "на времянку"? По моему мнению вполне надёжный.

Регистрация: 11.12.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 287

юра Т написал:
CrAsssH, ПВС на времянку это нормально

не времянка, а вылазят из гипрочного потолка финишного.

Шуюп написал:
По моему мнению вполне надёжный

Надежный, если применять по назначению. А то есть идиоты, в штробы закладывают его.

CrAsssH написал:
Обязать заменить на ввг нг?

Конечно. И обязательно на 3x1,5, а не двухжильный.

Грубый, но справедливый

Кто знает, Легранд Кутео 3местн, можно закрепить на подрозетник?

В одной штробе, и крепить на потолке вместе, можно электрический кабель и телевизионный, интернетный, домофон?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Азат Д написал:
крепить на потолке вместе, можно электрический кабель и телевизионный, интернетный, домофон

Не желательно, но можно.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

Азат Д написал:
крепить на потолке вместе, можно электрический кабель и телевизионный, интернетный, домофон

Не желательно, но можно.

megrad,
Я к тому, помех не будет, а то пожарку вместе нельзя

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Азат Д, я прокладывал - претензий со стороны заказчика не было.
Для инета или сети кабель прокладываю всегда в гофре, для
того чтобы была возможность для замены. На ТВ прокладываю
кабель для возможности приёма спутникового сигнала. ТВ кабели
не шлейфую - разветвление на входе.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

megrad написал:
я прокладывал - претензий со стороны заказчика не было.

А со стороны пожарников?

Всем привет. Такой вопрос. Смотрю УЗО Легранд серии TX3 2п 40А АС 30мА на сайтах ЭТМ и Леруа. Цена 2000 и 1500 соответственно. Почему такая довольно таки большая разница? Вроде одно и то же смотрю. Случаем в Леруа не подделка? Слабо верится что-то.

Serjkkk написал:
Всем привет. Такой вопрос. Смотрю УЗО Легранд серии TX3 2п 40А АС 30мА на сайтах ЭТМ и Леруа. Цена 2000 и 1500 соответственно. Почему такая довольно таки большая разница? Вроде одно и то же смотрю. Случаем в Леруа не подделка? Слабо верится что-то.

Serjkkk,
Подделок не существует.
Леруа это крупный мировой сетевик, который может поставить производителя в неудобную позу и установить свои закупочные цены.

Скажите пож, излучение вай фай роутера вредно?

Азат Д написал:
Скажите пож, излучение вай фай роутера вредно?

Азат Д, Да, очень

Не забудьте заземлится .

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

TAB написал:
А со стороны пожарников

ОПС ни когда не занимался. ОПСники прокладывали линии
после основного монтажа. И ещё - пожарный, а не пожарник.

Азат Д написал:
Скажите пож, излучение вай фай роутера вредно

Как и сотовая связь.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Задался вопросом. Если буду делать розетки во внешней стене (так которая на улицу выходит), толщина у неё примерно 23см, какая-то плита, не знаю что за материал, дом-то панельный, внутренние стены из прочного бетона, который кроме как перфоратором ничем не возьмешь, а вот плиты внешних стен можно просверлить даже шуруповертом. Так вот, если я в них наделаю с полдюжины подрозетников (два из них углубленные на 70-80мм), повлияют ли они на теплоизоляцию стен? Спасибо.

Serjkkk написал:
Задался вопросом. Если буду делать розетки во внешней стене (так которая на улицу выходит), толщина у неё примерно 23см, какая-то плита, не знаю что за материал, дом-то панельный, внутренние стены из прочного бетона, который кроме как перфоратором ничем не возьмешь, а вот плиты внешних стен можно просверлить даже шуруповертом. Так вот, если я в них наделаю с полдюжины подрозетников (два из них углубленные на 70-80мм), повлияют ли они на теплоизоляцию стен? Спасибо.

Serjkkk,
Это на балконе ? А он застеклённый ?

dokar,
Нет, без балкона, первый этаж.

Serjkkk написал:
Задался вопросом. Если буду делать розетки во внешней стене (так которая на улицу выходит), толщина у неё примерно 23см, какая-то плита, не знаю что за материал, дом-то панельный, внутренние стены из прочного бетона, который кроме как перфоратором ничем не возьмешь, а вот плиты внешних стен можно просверлить даже шуруповертом. Так вот, если я в них наделаю с полдюжины подрозетников (два из них углубленные на 70-80мм), повлияют ли они на теплоизоляцию стен? Спасибо.

Serjkkk, если не уменьшите слой теплоизоляции - ничего не будет. Если уберете теплоизоляцию - будет не очень. Но все по месту...

BV,
А что значит уменьшить слой теплоизоляции? Кроме плиты толщиной 23 см больше ничего нет (утепляющих материалов типа пенопласта и тд). Соответственно подрозетник съесть треть толщины данной плиты. Хотя не, не треть, еще же будет см 3 штукатурки. Ну значит где-то 5 см съест из общих 23.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Товарищи, вопрос, войдут ли ншви2 (двойные, да) на 16 в клеммы:

  • узм51м
  • iek вн-32 63а (выключ. нагрузки)
  • iek км 63-20 (контактор)

Mandalore105 написал:
вопрос, войдут ли ншви2 (двойные, да) на 16 в клеммы:

Ну ведь есть есть же паспорта/инструкции, зачем такие вопросы генерить-то???

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Serjkkk написал:
BV,
А что значит уменьшить слой теплоизоляции? Кроме плиты толщиной 23 см больше ничего нет (утепляющих материалов типа пенопласта и тд). Соответственно подрозетник съесть треть толщины данной плиты. Хотя не, не треть, еще же будет см 3 штукатурки. Ну значит где-то 5 см съест из общих 23.

Serjkkk, не повредите теплоизоляцию внутри плиты подрозетником, и не будет дыры вокруг провода - будет ОК

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

MaSeVi,
да хрен там в паспортах, то ли я смотрю не там
У узмки в паспорте только фраза

при сечении подключённых проводников не менее 16мм², медь

Про максимум размера в клеммы ни слова

У контакторов и рубильников нашел, не подумал об этом, первый час все же

И если можно, по своему опыту подскажите, 16 и 2,5 пугв вместе в какой ншви лучше воткнуть, 6 или 10?

Mandalore105 написал:
при сечении подключённых проводников не менее 16мм², медь

Чем это предложение недостаточно?

Mandalore105 написал:
Про максимум размера в клеммы ни слова

Указанное и есть максимум для определенных типов проводов/кабелей.

Mandalore105 написал:
У контакторов и рубильников нашел, не подумал об этом, первый час все же

Тот же принцип, выдумывать не надо.
Просто для бытовых условий/квартир/частных домов (на одну фазу таки) 10 кв.мм. за глаза, что хватит под Ваши задачи сполна...