Регистрация: 19.12.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 147
#6524098

Rumato, нарисовал. Да, понимаю, что здесь труба не нужна, но мастера одели больше, чем надо, ну и кинули с пола на стену прямо в ней. Счетчик будет другой, конечно, на дин-рейку, маленький. Этот не влезет, даже, если был бы не такой старый.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Rumato написал:
можно закрыть коробом из ГКЛ

Самое идеальное решение.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

anserah,
Как нарисовано красным, доберите эту толщину просто кусками ГКЛ и ровно заштукатурьте. Будет небольшой выступ.
Сверху полочка получится

anserah написал:
Подскажите пожалуйста, какой лучше шкаф ABB Mistral взять для квартирного щита (автоматы, УЗО, счетчик) в панельном доме со скрытой проводкой (свежепроложенной): встроенный или навесной? По задумке производителя должен быть встроенный, но нишу долбать не хотелось бы. При этом на можно заглубить шкафчик относительно чистой стены за счет удаления досок от старого счетчика и за счет толстого слоя штукатурки. Это даст сантиметров 5, наверно. А вот оставшуюся высоту чем-то видимо прикрывать придется.
Как посоветуете? Хотелось бы, конечно, сделать щит максимально спрятанным.
Вот место, где будет стоять шкафчик:

anserah, я при похожем раскладе выбрал навесной, внутри шкафа купе
мистраль65, по количеству модулей там есть выбор

Регистрация: 19.12.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 147

modsamara,

modsamara написал:
я при похожем раскладе выбрал навесной, внутри шкафа купе

А так разрешено делать разве? Контролеры не ругались, когда счетчик опечатывали? Или у Вас без счетчика он?

anserah,
Конечно не разрешено. Но если никто не увидит, то никто и не запретит.

Доброго времени суток, народ выручайте....Купил водонагреватель и ни как не могу поставить, проблема вот в чем: В доме 2х проводная электропроводка, на самом нагревателе стоит УЗО...Вопрос- Нужно ли делать заземление или и так сойдет??? выыыручайте.

ivan_t.k.a.c.h.e.n.k.o, Зачем плодить один вопрос в нескольких темах? Это карается. Вы не привели параметры Вашего В/Н...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 19.12.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 147

Rumato написал:
Как нарисовано красным, доберите эту толщину просто кусками ГКЛ и ровно заштукатурьте. Будет небольшой выступ.
Сверху полочка получится

А почему не заподлицо тогда? С выступом будет лучше смотреться?
То есть все-таки встроенный рекомендуете? Не навесной, который тоже можно заглубить так же, а не на чистовую поверхность повесить. Я просто вижу по характеристикам, что у них еще и габариты существенно разные, непонятно почему. Мне надо еще туда счетчик Ленэнерго засунуть, который довольно высокий, побаиваюсь, что места ему не хватит по вертикали, а внутренних размеров шкафа не нашел и примериться негде.

anserah,
С выступом будет хуже смотреться. Делайте заподлицо.

ivan_t.k.a.c.h.e.n.k.o написал:
Купил водонагреватель и ни как не могу поставить, проблема вот в чем: В доме 2х проводная электропроводка, на самом нагревателе стоит УЗО...Вопрос- Нужно ли делать заземление или и так сойдет??? выыыручайте

А дом частный ? Если да, то крайне желательно протянуть на этот водонагреватель отдельную линию от щита и завести туда заземление.

Грубый, но справедливый

Vadim 161, зачем в частный дом покупать электрический водонагреватель?

Radio, да он то и в квартире нафиг не нужен

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
Radio, да он то и в квартире нафиг не нужен

у нас проточные вообще запрещены из-за мощности, только накопительные.
Вообще, есть определенные сомнения в их необходимости в квартире - сам сижу сейчас и не могу решить, ставить или нет... Вроде даже место нашлось

Vadim 161, ну в квартире ставят как резерв на время плановых отключений. В садовом домике еще может иметь какой-то смысл, посуду там помыть, ополоснуться.

А в дом для постоянного проживание зачем внезапно покупать такой девайс? Он либо давно газифицирован, либо так же давно решены вопросы альтернативного нагрева.

Radio написал:
А в дом для постоянного проживание зачем внезапно покупать такой девайс? Он либо давно газифицирован, либо так же давно решены вопросы альтернативного нагрева.

Не всё так просто...
Например у нас на "самосторое" каждый год отключают газ на пару недель для профилактики... Этот период не совпадает с отключением ГВС в городе.
А на промзоне контора (она-же и пункт перевахтовки, бытовка, баня, сторожка, считай дом на две половины) топится альтернативно (дрова, уголь, а иной раз и покрышки) из-за цены подключения и стоимости обслуживания газа для юриков... И что - в душевой мыться только зимой или баню топить каждый раз? Вот и поставил два емкостных на 100 и 20 литров. Баня и кухня между собой далековато, по трубе между нагревателями больше 20 метров.
На дачах то же ГВС с СО завязывать - не слишком разумно.

ПPOPAБ написал:
На дачах то же ГВС с СО завязывать - не слишком разумно

На дачах и со как таковой чаще всего нет, летние домики. А где постоянно проживают - так это уже и не дачи какбы.

Dron/9K написал:

Vadim 161 написал:
Radio, да он то и в квартире нафиг не нужен

у нас проточные вообще запрещены из-за мощности, только накопительные.
Вообще, есть определенные сомнения в их необходимости в квартире - сам сижу сейчас и не могу решить, ставить или нет... Вроде даже место нашлось

Dron/9K, Хм не знал, а документ и номер постановления приведите!

Radio написал:

BV написал:
забыли стрелку повернуть

Всё проще - дизайнер обработал одну шину, а потом просто поменял цвет

Radio, .... аналогичными стрелочками, направленными на цифры по кругу меняется дата, номер партии и тд - типовое решение

modsamara написал:
BV, нищий абб не тянет 2 пресс-формы?

А зачем делать тоже самое с одним отличием? Пресс форма стоит оооочень немало денег....

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

здравствуйте. какая сейчас цветовая последовательность фаз и где эта последовательность прописана в нормативных документах

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

serks, для токоведущих шин или для жил кабелей?

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

volchenok написал:
serks, для токоведущих шин или для жил кабелей?

volchenok, для жил кабеля

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

ПУЭ 1.1.29 и 1.1.30 это если нормативные документы посмотреть.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

dokar написал:
serks,

dokar, спасибо

volchenok написал:
для токоведущих шин или для жил кабелей?

Кстати, одинаково.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

volchenok написал:
ПУЭ 1.1.29 и 1.1.30 это если нормативные документы посмотреть.

volchenok, для проводов не пляшут
ГОСТ Р 50462-2009
(МЭК 60446:2007)

5.2 Применение отдельных цветов
5.2.1 Разрешенные цвета
Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и
зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого
цвета.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

что то я запутался
ГОСТ Р 50462-2009
(МЭК 60446:2007)

Таблица А.1 - Идентификация проводников посредством цветового кода и буквенно-цифрового
обозначения
Фазный проводник 1
трехфазной цепи
L1 Коричневый BN
Фазный проводник 2
трехфазной цепи
L2 Черный ВК
Фазный проводник 3
трехфазной цепи
L3 Серый GY

на кого равняться?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

volchenok написал:
ПУЭ 1.1.29 и 1.1.30 это если нормативные документы посмотреть.

volchenok, а оно не устарело в этой части?

serks написал:
на кого равняться?

А в чем вопрос? Всё вроде ровно.

anserah написал:
modsamara,

modsamara написал:
я при похожем раскладе выбрал навесной, внутри шкафа купе

А так разрешено делать разве? Контролеры не ругались, когда счетчик опечатывали? Или у Вас без счетчика он?

anserah, счетчик в подъездном щитке

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

Radio написал:

serks написал:
на кого равняться?

А в чем вопрос? Всё вроде ровно.

Radio, ну как бы не совсем в одном КЧС, в другом СКЧ

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Radio написал:
А в чем вопрос? Всё вроде ровно.

в МЭК с которого и писался наш ГОСТ несколько иная последовательность цветов фаз

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

serks, Новее нет ,это IEC 60445 -2017

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

ebf написал:
serks, Новее нет ,это IEC 60445 -2017

ebf, издеваетесь тут ваще ЧКС

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

serks написал:
издеваетесь тут ваще ЧКС

Вот так и помогай людям

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

ebf написал:
Новее нет ,это IEC 60445 -2017

прикольно, цвета даже с прошлым IEC 60445 -2010 меняются)

Annex B
Replace, in the row for RU 3.6, “In the Russian Federation, the line conductor is defined
differently:”
by
“In the Russian Federation, the term “line conductor” is defined differently:”
пс. в Росстандарте сказали руководствоваться ГОСТ 33542−2015 , то есть L1-коричневый, L2-чёрный, L3-серый

serks написал:
ну как бы не совсем в одном КЧС, в другом СКЧ

Ну и что? Написано же русским языком:


6.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока

Для фазных проводников в электрических цепях переменного тока предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый. Заземленный фазный проводник идентифицируют синим цветом.

Примечания

1 Ни фазировка, ни направление вращения не подразумеваются данными цветами.


Хоть ЧСК, короче.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Radio написал:
Хоть ЧСК, короче.

какой то единый общий порядок все же должен быть, для удобства монтажа так сказать

юра Т,
спасибо за картинку - распечатал себе на память!
правда, всегда полагал что у нас в трёхфазной сети фазы обозначаются красным-желтым-зеленым как светофор )

Dron/9K,
ЖелеЗяКа уже лет 8 как отменена

юра Т написал:
какой то единый общий порядок все же должен быть, для удобства монтажа так сказать

Для единого порядка нужен единый кабель...

Например ФРГ-шный NYM-J немцы всегда расключают: L1- черный (между синей и желто-зеленой), L2 - черный, L3 - коричневый.

Этот момент запомнил потому что лифт монтажники были удивлены порядком Ч-Кор-Ч. Да шеф монтажник сказал им, что это он ошибся дав такое указание русским электрикам...

Dron/9K написал:
правда, всегда полагал что у нас в трёхфазной сети фазы обозначаются красным-желтым-зеленым как светофор

Так и есть. Но - только шины.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

ПPOPAБ написал:
Так и есть. Но - только шины.

вроде как запрет использования желтого и зеленого на все токоведущие части распространяется, нет?

юра Т написал:
вроде как запрет использования желтого и зеленого на все токоведущие части распространяется, нет?

Да. Но всем плевать.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Radio написал:
Но всем плевать.

ПУЭ полтора десятка лет не корректируется...

Rumato написал:
ЖелеЗяКа уже лет 8 как отменена

и как теперь? 50 оттенков серого?!

юра Т написал:
вроде как запрет использования желтого и зеленого на все токоведущие части распространяется, нет?

Никто не будет шины по всей стране перекрашивать...

Dron/9K написал:
и как теперь? 50 оттенков серого?!

Как, как- каком к верху... L1, L2, L3, вместо ABC, RST, UVW.

ПPOPAБ написал:
Как, как- каком к верху... L1, L2, L3, вместо ABC, RST, UVW.

если так, то я буду счастлив ибо всегда именно так и маркировал
цифры - они завсегда лучше цвета

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

ПPOPAБ написал:
Никто не будет шины по всей стране перекрашивать...

так речь идёт про новый монтаж, так и красят по привычке желтым)

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

ebf написал:

Вот так и помогай людям

Radio написал:

Ну и что? Написано же русским языком:


6.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока

Для фазных проводников в электрических цепях переменного тока предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый. Заземленный фазный проводник идентифицируют синим цветом.

Примечания

1 Ни фазировка, ни направление вращения не подразумеваются данными цветами.


Хоть ЧСК, короче.

мы с одной стороны в шитовой подключили кабель по своему, а монтажники у потребителя по своему и каждый был уверен что подключили правильно.

юра Т написал:
.

так речь идёт про новый монтаж, так и красят по привычке желтым)

красят и проходит, и не у кого нет не разночтений. не вопросов

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

serks написал:
красят и проходит, и не у кого нет не разночтений. не вопросов

так ориентируются лишь на ПУЭ, так проще, и инспектора ещё старой закалки, ещё землю чёрную помнят

serks написал:
мы с одной стороны в шитовой подключили кабель по своему, а монтажники у потребителя по своему и каждый был уверен что подключили правильно.

Ну и кто победил?

Всем привет.Вопрос по ДСУП. Надо ли подключать к ДСУП каркас инсталляции унитаза/раковины и металлический каркас сантех шкафа, который снаружи обшит ГВЛВ?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Posix86749, да, при условии, что ДСУП точно есть.
А также подключаются металлические фитинги на МП или ПП.
Тема на форуме

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Posix86749, да, при условии, что ДСУП точно есть.
А также подключаются металлические фитинги на МП или ПП.
Тема на форуме

megrad, ДСУП допустима, обсуждали .
В теме про инсталляцию и мет.каркас не увидел ответа.

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1057

Radio написал:

Ну и кто победил?

Radio, дружба, лаборатория написала соответствует ПУЭ

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Posix86749 написал:
В теме про инсталляцию и мет.каркас не увидел ответа.

Заземляются все доступные металлические конструкции, даже если они скрыты.
Например каркас акриловой ванны. Ликбез
пример исполнения

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Заземляются все доступные металлические конструкции, даже если они скрыты

Really?

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов (ДСУП) должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования

Но здесь, как обычно, дня без новых веяний не проходит. Товарищи уверены, что любая железяка на самом деле доступна прикосновению, достаточно ковырнуть гипсокартон, поотбивать плитку, подразобрать потолок и стены.

Никого не смущает даже картинка, на которой каркас акриловой ванны ни к чем подобному не подключен, а подключены исключительно открыто стоящие металлические ножки.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Radio написал:
Никого не смущает даже картинка, на которой каркас акриловой ванны ни к чем подобному не подключен, а подключены исключительно открыто стоящие металлические ножки.

Смущает megrad,он считает по другому ,но картинку показывает эту

Регистрация: 29.11.2017 Белгород Сообщений: 1007

УЗМ вкупе с контактором - чтобы разрывать не только фазу, но и ноль - работает ли идея на практике?

menket написал:
работает ли идея на практике?

В теории должна, а на практике - кому она нужна? Вряд ли кто-то пробовал.

menket написал:
работает ли идея на практике?

Работает, если будете ставить контактор с 2 НЗ контактами. Вот только УЗМ я бы больше не рекомендовал...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 29.11.2017 Белгород Сообщений: 1007

MaSeVi написал:
УЗМ я бы больше не рекомендовал

Ваш выбор в пользу?..

Регистрация: 29.11.2017 Белгород Сообщений: 1007

Radio написал:

menket написал:
работает ли идея на практике?

В теории должна, а на практике - кому она нужна? Вряд ли кто-то пробовал.

Radio, на ютубе видел. Смысл был объяснён так - если на ноль придёт потенциал, то контактор разорвёт и фазу, и ноль.

menket написал:
Ваш выбор в пользу?..

А я на перепутье: везде уже "на просторах русскоязычного интернета" этими реле всем зас...ли мозги, уж не знаешь даже, что выбрать!))) Я ставил пару раз реле от Новатек, вроде работают где-то 3-4 года без проблем, ну и коллеги ставят. А так - не буду принимать пока ничью сторону...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

menket написал:
Смысл был объяснён так - если на ноль придёт потенциал, то контактор разорвёт и фазу, и ноль.

А зачем это надо? Это в любом случае рабочий ноль, который должен быть изолирован равноценно фазе, и прикосновению не доступен. Поэтому потенциал на этом проводе случайному человеку вреда не принесёт, а электрик должен перед работой обесточить и проверить вручную.

Защитный ноль разрывать контактором нельзя.

Уважаемые форумчане!
Купил зеркало в санузел с подсветкой и часами. Переключатель зеркала всегда включен для питания часов. Подсветка должна включатся от датчика движения.
Но подсветка зеркала начала срабатывать при откл. переключателя вытяжного вентилятора. Ранее подсветка зеркала срабатывала от вкл./откл. освещения.

Снял зеркало, подключил мультиметр к питающему проводу зеркала. Показывает U=246 вольт. При отключении вытяжного вентилятора напряжение прыгает до 500 - 1100 вольт на долю секунды. Видимо подсветка включается от этого скачка напряжения.

Схему соединений прикладываю. Подскажите в чем причина?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Radio написал:
на которой каркас акриловой ванны ни к чем подобному не подключен, а подключены исключительно открыто стоящие металлические ножки.

Откуда Вы знаете, что на рисунке акриловая ванна?

ebf написал:
Смущает megrad,он считает по другому ,но картинку показывает эту

Ну да вместо совета автору

Posix86749 написал:
Надо ли подключать к ДСУП каркас инсталляции унитаза/раковины и металлический каркас сантех шкафа, который снаружи обшит ГВЛВ?

комментируете мой пост ....

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.