TAB написал:
ежели я этот 3х4 (он в СУ идет) неудачно шевельну, то крышка с кабель канала слетит
TAB, Вы плиту будете непосредственно кабелем подключать или через клеммную коробку? Если непосредственно, то чтобы крышка кабель-канала невзначай не слетела, можете на выходе из кабель-канала прикрепить хомутиком кабель к стене.
TAB написал:
Большая труба там неудобна будет, мне в конце ее вверх загибать да и вообще
Руками гнуть собираетесь? Две трубы гнуть легче, чем одну?
TAB написал:
Наверное клипсы состыкую, хотя щас набрел на такую вот соединительную фиговинку.
Эта фиговинка нужна не для соединения клипс, а для крепления длинных цепочек клипс к потолку, чтобы поменьше стрелять или сверлить. Примерно в таких случаях
Тут её как раз видно в последнем ряду клипс. Фигня - достаточно точное определение.
Radio написал:
Руками гнуть собираетесь? Две трубы гнуть легче, чем одну?
Да нет, "гнуть" - это образно. Для вас могу выразиться по-другому: терминальный участок трубы изменит свое направление посредством соответствующих задаче аксессуаров.
Эти две трубы расходятся по разным направлениям и на разных участках, это собственно было еще одним аргументом в пользу их применения.
Radio написал:
Эта фиговинка нужна не для соединения клипс, а для крепления длинных цепочек клипс к потолку, чтобы поменьше стрелять или сверлить.
Ну собственно моя задача и сводится к тому, чтобы поменьше сверлить (избежать нижнего ряда отверстий). Ну коли фигня, значит фигня. Я тоже так думаю, что не стоит ей заморачиваться.
BV, здесь задача как раз для трубы, а не кабель-канала: крышка здесь вообще не нужна, поскольку замена проводки без демонтажа кухонного гарнитура невозможна. Провода (один 3х4 и два 3х2.5) выходят из стены, идут около 2-х метров, далее 3х4 уходит в ту же стену, а два 3х2.5 уходят в противоположном направлении вдоль другой стены. На конце они поднимаются за гарнитур к накладным розеткам за ящиком. Трубы здесь очень хорошо на мой взгляд. Сквозь стены в той же трубе пройдет, и с потолка за стенкой из ГК спускаться в ней же будет (на случай замены). В санузел можно в пристыкованной к той же трубе гофре пустить, чисто заради технической эстетики. Вопчем труба здесь самое оно.
TAB написал:
Ну коли фигня, значит фигня. Я тоже так думаю, что не стоит ей заморачиваться.
Она просто сама по себе две клипсы не зафиксирует. Они в ней болтаются. Клипсы собираются как обычно, а потом вставляются всей линейкой в эту фиготень и в ней висят рогами вниз, так это работает.
Всем доброй ночи после дня солидарности всех трудящихся!
Есть следующая задача: обжать в половинке ГМЛ-10 (КВТ) 4ПВС 2,5 + 1ВВГ 2,5 + 1*ВВГ 1,5 клещами ПК-16У.
Решил сначала потренироваться на обрезках. В гильзу все зашло без особых усилий, хотя в начале сомневался, конечно.Получилось под завязку. Далее обжал в двух точках. Длина гильзы половинки позволила, вроде. Сначала матрицей 10 со стороны входа проводов в гильзу. Усилие было довольно значительным даже для двух рук. После этого вторую точку (со стороны среза гильзы) решил обжать матрицей 16. Усилие было штатным, без особого напряга.
Вопроса два:
Уместно ли в подобную гильзу обжимать столько (6) проводников?
Если да, то на какой матрице из этих двух все же лучше их обжимать?
Ну, ок! На всякий случай: половинки - распиленная на две части обычная ГМЛ.
Вот еще вопрос. Поскольку все это делается для разводки "звездой" блока из 4+1 розеток, то упаковать три 10 гильзы, в каждую из которых приходит по 6 проводов (1 вход, 5 разводка по розеткам), в "мелкий" подрозетник как-то будет сложновато. Может развести каждую из гильз по 3-м подрозетникам? Есть такая практика?
joaquin написал:
А вот кстати, нужно ли на половинке ГМЛ две точки обжима?
ГМЛ (целая) предназначена для соединения проводов встык. И жмется двумя точками, по одной для каждого проводника. Эрго: половинка ГМЛ при параллельном соединении жмется 1 (одной) точкой (см. ГОСТ 23469.3-79).
joaquin написал:
А вот кстати, нужно ли на половинке ГМЛ две точки обжима?
ГМЛ (целая) предназначена для соединения проводов встык. И жмется двумя точками, по одной для каждого проводника. Эрго: половинка ГМЛ при параллельном соединении жмется 1 (одной) точкой (см. ГОСТ 23469.3-79).
BV написал: joaquin, есть практика, делать 2й глубоким - считайте количество проводников в каждую сторону
BV, все подрозетники уже стоят и сделан чистовой ремонт. Тут придется как-то впихивать невпихуемое, видимо.
А гильзу самому интересно распилить. Но не сегодня. На днях постараюсь.
Любитель_Эл, пайка в данном конкретном случае не подойдет по ряду причин.
Radio написал: Любитель_Эл, легко можно подключить блок розеток нормально, безо всяких "звезд" и прочего еретического колхоза.
Radio, землю тоже на механизмах шлейфовать, да? Несколько сорванных на пустом месте головок винтов на Валене говорят мне, что
надеяться на механизмы не стоит. Дата производства партии, которая используется в данный момент - 15-16 год, если Вам это о чем-то говорит.
юра Т, зачем контролировать то, что за счет применения обжима гильзами не требует контроля?
joaquin написал:
BV, все подрозетники уже стоят и сделан чистовой ремонт.
тогда не занимайтесь фигней.
Прессуйте 4 проводника в гильзу в первом подрозетнике приходящий к блоку, отходящий от блока, на 1ю розетку, и далее на блок розеток.
Если гложет паранойя - в каждом подрозетнике (2й и 3й) жмете землю приходящий, отвод, отходящий.
Если паранойя в запущенной стадии, то также поступаете с нулем и фазой
joaquin написал:
Несколько сорванных на пустом месте головок винтов на Валене говорят мне, что
надеяться на механизмы не стоит.
Зачем их тянуть со всей дури? Даже нежную Этику можно смонтировать не сорвав ничего
BV написал:
Если гложет паранойя - в каждом подрозетнике (2й и 3й) жмете землю приходящий, отвод, отходящий.
Если паранойя в запущенной стадии, то также поступаете с нулем и фазой
Изначально такой вариант и рассматривал для больших блоков (больше 3х), но пока делал по 2-3 розетки в блоке звездой,это вылетело из головы. Да и всегда хочется минимизировать кол-во соединений. Видимо так и поступлю.
joaquin написал:
По этой причине и паранойя. На 5-6 розеток 1 сорванная головка.
Предположим даже, что там какая-то залипуха, купленная несколько лет назад. Не проще купить нормальные розетки и спать спокойно?
Уверяю вас, что соединение ПЕ - это последнее, что вызовет проблемы, ведь там практически нет тока. А вот там, где идет рабочий ток, ваши залипушные розеточки могут дать сбой независимо от того, как вы их присоедините. Где гарантия, что у них нормальные фазные и нулевые контакты и клеммы?
Radio,
Вы всё продолжаете Европейские ценности пропогандировать? Нет чтоб как реальные пацаны - фазу сварить, ноль пропаять, РЕ опрессовать! И не забыть 4 слоя термоусадки православной
Radio, эту каритнку я, конечно, видел. Более того, сам всегда стараюсь максимально придерживаться рекомендаций производителя чего бы то ни было. Но здесь уже "много копий было сломано" по поводу шлейфования PE на открытых механизмах. Я для себя выводы сделал. Видимо, они отличаются от Ваших.
joaquin написал:
В 15-16 годах была большая партия Валены с бракованными метизами. И здесь это обсуждалось.
Ничего подобного не было.
Я устанавливал валену в большом количестве в 15, 16, 17, 18, 19 годах - ни одного сорванного винта.
Если утверждаете подобное, то приведите ссылку на официальный отзыв производителя, типа этого:
Не припоминаю ничего такого для валены.
Здесь обсуждалось что-то, емнип, в том смысле, что кто-то тянул винты до характерного щелчка до "отчетливого ощущения пластической деформации жилы", считая это правильным, и у него винты срывались. Так это не к легранду, это см. параграф про рукожопие. А учитывая, что делалось сие сознательно, то и головожопие в придачу.
joaquin написал:
Внешний контакт, непосредственно являющийся неотделимой частью механизма, не оно разве?
joaquin, нет. Гост разделяет определения "заземляющий контакт" и "заземляющий контактный зажим", это конструктивно разные элементы, даже когда основание зажима и контакт выкроены из одного куска металла.
К открытым частям никто ничего не присоединяет, контакт есть ответвление от зажима.
joaquin, вот ежели бы механизьм был похоронен, т.е. заштукатурен или забетонирован глубоко внутре, тогда такое "шлейфование" было бы недопустимым. Но только лишь потому как винтовые соединения хоронить не допускается. А в подрозетнике - запросто.
joaquin написал:
Внешний контакт, непосредственно являющийся неотделимой частью механизма, не оно разве?
Вынужден Вас разочаровать, контакт РЕ в розетке, через жёлто-зелёный провод в шнуре, механически связан с тем прибором, который включён в эту розетку. Поэтому нет смысла переживать за открытую железочку в розетке, раз Вы несколько раз в день дотрагиваетесь до холодильника и до РЕ проводника.
Radio написал:
Если утверждаете подобное, то приведите ссылку на официальный отзыв производителя, типа этого:
Boeing тоже не признавал брака в системе управления 737 Мах, пока несколько сотен пассажиров не погибли.
Не буду врать, точно не помню, но со слов участника той дискуссии Legrand брак признал. Надо поискать. По крайней мере что-то такое в памяти отложилось.
Да, не с этого форума, но не на пустом месте я о браке речь завел. Там еще не один подобный отзыв. Кому интересно, почитайте там.
когда у Легранда в 2015 году произошел какой то сбой в производстве они выпустили партию розеток с некачественными винтами но быстро заметили признали извинились и снова пошла качественная продукция
Не очень понимаю, как можно при паранойе устанавливать то, на что нельзя надеяться? Вы же не думаете, что если что-то там опрессуете в подрозетнике (причем, неправильно), то механизм сразу станет надежным, винты качественными, и розетка не сгорит?
У кого реальная паранойя, те вон, как в соседней теме, . Чистая германия, мерседес, мессершмитт, натюрьлихъ
joaquin написал:
BV написал:
Зачем их тянуть со всей дури?
Так я и говорю, что на пустом месте. Не тянул особо. По этой причине и паранойя. На 5-6 розеток 1 сорванная головка.
Пользуйтесь хотя бы шуруповертом (динамометрической отверткой) если руки не чувствуете
joaquin написал:
Да, не с этого форума, но не на пустом месте я о браке речь завел. Там еще не один подобный отзыв. Кому интересно, почитайте там.
когда у Легранда в 2015 году произошел какой то сбой в производстве они выпустили партию розеток с некачественными винтами но быстро заметили признали извинились и снова пошла качественная продукция
joaquin,
Чтобы автору говорить о браке - надо начать с нормированного усилия затяжки, а так - разговор ниочем
Здравствуйте, требуется установить электросчетчик, на данный момент, в пластиковом боксе, установлен вводной автомат, за ним автоматы на потребители, после них, в боксе, осталось еще пустое место, как раз хватит для установки счётчика.
Вопрос в следующем, допускается ли установка счётчика, после всех автоматов (именно по занимаемому месту, в установочном боксе)?
Знаю, что классическая схема подключения, выглядит следующим образом: вводной автомат, за ним электросчетчик, после него уже автоматы на потребители.
Т.е. впихнуть счетчик между вводным и остальными автоматами, не получится, так как не получается их отодвинуть в сторону, из за нехватки длинны проводов.(так как данная электропроводка, была сделана несколько лет назад, а счетчик нужно установить только сейчас).
Когда будут опломбировать счетчик, не возникнут ли у них вопросы, по поводу подобного расположения счетчика?
Иркут написал:
Вопрос в следующем, допускается ли установка счётчика, после всех автоматов (именно по занимаемому месту, в установочном боксе)?
Место не нормируется, только подключение - Вам всё равно новые провода на счётчик
устанавливать с вводного и со счётчика на АВ. Могут потребовать опломбировку вводного АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Здравствуйте. Нужен кронштейн отступающий он стены см на 50, чтобы закрепить клиновидный зажим с СИП кабелем, ибо свес крыши и угол расположения столба, не дает закрепить кабель обычными кронштейнами.
При снижении высоты крепления, получается соблюсти норму крепления на фасаде высотой в 2,75 м., но не получается соблюсти норму над пешеходной дорожкой в 3,5 метра (кабель как раз будет висеть над входной дорожкой, которая является частью отмостки, где постоянно ходят).
Что думаете, а подойдет для этого кронштейн крепления для сплит-систем (12-е блоки же выдерживает), только крепить его не вертикально как под сплит, а горизонтально?
Vtec,
Для этого подойдёт любой сапиенс обладающий сварочным инвертором и обрезками уголков. Нарисуйте что Вам хочется, подъедте сами и Вам за 20 минут сварят любую конструкцию.
Dron/9K написал:
Какой порядок работ по каменным стенам
Если каменные - это голые кирпичные, то можно наоборот. Ложим™ плоский кабель без штрабления, оставляя выпуски над местами будущих эуи. Потом штукатурим, потом режем отверстия, вмуровываем подрозетники и заводим кабель.
Бонусы: штукатурим один раз, без нарушения штукатурного слоя. Исключаем этап штрабления и заделки штраб. Сплошная экономия. 🤑
Dron/9K, до сих пор не договорились. С таким успехом можно поднять вопрос, кто как крепит кабель в штробе.
Dron/9K написал:
штукатурим-штрабим/режем под подрозетники-заделываем штробы-шпаклюем? так ведь?
То есть выполняете двойную работу.
Radio написал:
плоский кабель без штрабления, оставляя выпуски над местами будущих эуи. Потом штукатурим, потом режем отверстия, вмуровываем подрозетники и заводим кабель.
Подержу, но штукатуры ненавидят кабель и хвосты выпусков. Поэтому
всё равно штробим, так как если стены не кривые, то на кой большая толщина штукатурки.