yosik, Вы ограничиваете температуру терморегулятором с датчиком пола. Обычно в терморегуляторе нельзя выставить температуру более 50 градусов. Вряд ли у кабеля для теплого пола может быть рабочая температура 110 град.
04.08.2019 в 14:37:34
yosik, Вы ограничиваете температуру терморегулятором с датчиком пола. Обычно в терморегуляторе нельзя выставить температуру более 50 градусов. Вряд ли у кабеля для теплого пола может быть рабочая температура 110 град.
04.08.2019 в 15:56:10
efremov.olvi написал:
По логике если укоротить кабель то его сопротивление уменьшиться, а мощность возрастёт, но не сгорит ли он от этой избыточной мощьности?
Не согласен с такой логикой Если взглянуть на характеристики матов, то мощность прямо пропорциональна длине кабеля Укорачиваем кабель, уменьшается мощность
efremov.olvi, Я вижу лайк под данным постом . Вопрос, можно ли дрверять электрику данному мастеру , являющемуся неплохим универсалом ? Или тут как японской народной песне ?
Да, ни фига.
04.08.2019 в 16:22:31
Укорачиваем кабель, уменьшается мощность
А в таблице разные маты и разные кабели ;) Укорачиваем кабель → уменьшается сопротивление → Увеличивается ток → Повышается мощность
04.08.2019 в 16:24:42
dokar, Это точно, в каждом размере мата используется нагревательная жила различного сопротивления на м.п.
04.08.2019 в 18:30:42
yosik написал: Рабочая температура кабеля -до 105 градусов, то есть при укладки его с малой стяжкой (под кафель) может обжигать ноги.
Вы не путаете температуру кабеля с какой он работает в стяжке с техническими параметрами пластика изоляции - МАКС рабочая температура? Вы бы погуглили МАКС рабочую температуру матов, которые укладываются в слой клея... По Вашей логике на них блины жарить можно :)
В целом - Вы не поняли суть параметров, и собиретесь сделать не пойми что.... Достаточно уложить ваш кабель без пустот в слой плиточного клея чуть больше диаметра
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.