сначало автомат затем УЗМ
23.08.2011 в 07:16:55
сначало автомат затем УЗМ
Переделка зарядных устройств и не только
23.08.2011 в 10:30:48
Starik1 написал : Не забудте про обвязку, это соеденение корпусов, стиралки, ванны, кранов, с подводящими трубами воды, отопления в ванной, достаточно провода 2,5мм.кв., на трубы хомуты смазанные маслом, защитит от сырости и ржавления, или просто прокрасить хомуты сверху.
Стиралку не включать она должна быть с РЕ.
Starik1 написал : по фото ничего сказать нельзя, провод РЕ внутри квартиры заизалируйте до лучших времен.
Вы сейчас насоветуете :cool: По фото и по тексту ясно, что дом с электроплитами стояк зачетный - значит для подключения РЕ все условия. И вообще это бред в доме с зануленными эл. плитами и соответствующими стояками не подключать РЕ.:mad: Для ТС. Точка подключения вашего РЕ шина N на Вашем фото. Оконцовывайте наконечником и хорошо зачистив на свободную площадку крепенько винтом(болтом). Заплатите электрику и переделайте ваш ввод в щите. 1 удалите все свои старые автоматы и рубильник. 2 сделайте новый качественный съем N и L со стояка(как РЕ) ОТДЕЛЬНО от СОСЕДА! только ваш N под винтом. ИМХО ПВ-3 10мм2 легче в работе, но это детали....
23.08.2011 в 10:35:22
dopklip написал : ввод (L+N) на УЗМ с него на (L+N) 2Р АВ и далее распределение.... я правильно думаю
Вводной 2р автомат потом УЗМ.
23.08.2011 в 11:13:31
Насяльника написал : значит для подключения РЕ все условия
резкий поворот событий по вопросу стояка... СПАСИБО. Ваше мнение по моей схеме.
23.08.2011 в 11:51:57
Вводной снизил бы до 50А. Вам по любому хватит. УЗО многовато(ИМХО), но если денег не жалко пойдет. По РЕ есть еще одно от мнение от гуру ПРОРАБА Это еше лучше. Только обязательно проверить металлосвязь.
23.08.2011 в 14:20:43
Насяльника написал : Для ТС. Точка подключения вашего РЕ шина N на Вашем фото. Оконцовывайте наконечником и хорошо зачистив на свободную площадку крепенько винтом(болтом).
При системе ТС нулевой и защитный проводники обьеденены на головных участках сети в проводник PEN, а далее разделены на проводники N и PE. Вы предлагаете обьеденить N - нулевой рабочий проводник с PE , тем самым занеся в квартиру нулевой рабочий проводник и заземлив его на корпуса приборов, при аварии, как то отгорании НУЛЯ - то есть нулевого рабочего проводника на ТП, по нему пойдет напряжение до 380 вольт, и это все в розетку и на корпус прибора. что категорически делать нельзя, защитное заземление, проводник PE, идет только от отдельной шины, в щитке, что на фото не видно этой шины. Пункт ПУЭ 7,1,70 гласит Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Поэтому до приведения в порядок щитка и проверки что на него заходит свое защитное заземление нельзя никуда подключать.
23.08.2011 в 16:26:38
УЗМ 51М хороший выбор. С производителем данного устройства работаем давно. Нареканий не было.
23.08.2011 в 18:06:31
Насяльника написал : Точка подключения вашего РЕ шина N на Вашем фото.
Для начала надо уяснить, что шина, обозначенная на фото, как N, является шиной PEN, чтобы не появлялся последующий бред.
Starik1 написал : Вы предлагаете обьеденить N - нулевой рабочий проводник с PE , тем самым занеся в квартиру нулевой рабочий проводник и заземлив его на корпуса приборов, при аварии, как то отгорании НУЛЯ - то есть нулевого рабочего проводника на ТП, по нему пойдет напряжение до 380 вольт, и это все в розетку и на корпус прибора.
Особенно мне понравилась вариация на тему заземления рабочего нулевого проводника на корпуса приборов ...
23.08.2011 в 20:32:11
avmal написал : Особенно мне понравилась вариация на тему заземления рабочего нулевого проводника на корпуса приборов
Да похоже с отгоранием НУЛЕ вы не сталкивались, без обид пожалуйста, это не вариации, это жизнь, при обьеденении рабочего нуля и защитного при ТС. Ваше замечание про РЕN (выше обозначенная как ТС) быстрее всего правильное, но на этом фото трудно что то разобрать.
23.08.2011 в 20:36:45
Starik1 написал : При системе ТС нулевой и защитный проводники обьеденены на головных участках сети в проводник PEN, а далее разделены на проводники N и PE.
Ситуация из схем, у нас в этажном щитке № 1
avmal написал : Для начала надо уяснить, что шина, обозначенная на фото, как N, является шиной PEN
Далее фото схема каждого этажного щитка нашего подъезда.
Starik1 написал : провод РЕ внутри квартиры заизалируйте до лучших времен.
придется с этим..., но лучше заставить ЖКХ привести в соответствие и навести порядок.
23.08.2011 в 20:54:08
Ремонт позволил отнестись к этому вопросу серьезно!!! Ужасно состояние многих, да почти всех щитков, их у нас в доме 35.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу