alex7912 написал :
все-таки качественные скрутки одножильным медным проводом не обязательно сразу будут гореть.
Скрутка сама по себе плохо держит контакт.
Она должна обязательно "приправлена" СИЗом, сваркой, пайкой или винтовым зажимом.
Голая скрутка - временное решение на время ремонта, не более.
alex7912, Я "тогда" недосмотрел... в квартирном щитке нуль и земля не соеденены - так и надо!
по поводу "этажного" да, там нуль идет через 4Р автомат - это тоже нормально, НО не видно самого разделения PEN на N и РЕ , хотя это не дает повод не верить в правильность "разделения"
И что за мет. коробка справа?