Будет зависеть от материала труб, но в любом случае, сам смеситель к СУП не подключают. Возможно потребуется подключить проводящие вставки на вводе в помещение или токопроводящие стояки. Читайте более подробно:
27.01.2012 в 12:45:07
Будет зависеть от материала труб, но в любом случае, сам смеситель к СУП не подключают. Возможно потребуется подключить проводящие вставки на вводе в помещение или токопроводящие стояки. Читайте более подробно:
27.01.2012 в 12:46:35
Alexiy, металопласт, ванна чугун
27.01.2012 в 12:48:40
а материал стояков? Мыльная вода - приличный проводник, да и обычная чистая, но жёсткая водопроводная вода может иметь относительно низкое сопротивление и оказаться опасной. Так что не важно, что канализация - пластик.
27.01.2012 в 13:16:02
Alexiy написал : а материал стояков?
метал, вообщем такая история, хрущевка, 4 проводка,газ, с\у совмещенный, стиралки не будет, только свет и кабель на зеркало, ванну не подключил к суп, стоя в ванной можно дотронуться до металлического полотенчика, смеситель на ванной, ремонт уже почти сделан положена плитка, кроме потолка в с\у, к полотенчику (выходит из короба где проходит стояк) я проложил кабелек 4кв.мм, но к ванне теперь проблематично но возможно завести кабелек со стороны кухни можно просверлить стену и выйти кабелем под ванной и к ножке, но все же затруднительно, в случае если я только полотенчик соединю с хвс и до кучи с гвс достаточно будет? узо будет обязательно П.С. слив в пвх канализацию
05.02.2012 в 01:43:28
Здравствуйте уважаемые) Вопрос такой: квартира в новостройке, вся проводка трёхжильная с заземлением. При ремонте в ванной установлены розетки для стиралки и для гидромассажной ванны естественно тоже в три жилы. Однако там ещё изначально была стальная шина по периметру ванной комнаты с коробкой. На вопрос зачем убрали шину, ответ электрика -да у вас тут все розетки с заземлением и УЗО хорошее, чувствительное,сразу моментально срабатывает. А почитав эту ветку на форуме ужаснулся, чё теперь делать, плитку долбить и искать коробку от шины для соединения корпуса стиралки и ванны со стояком к этой коробке?
На движке гидромасс.ванны значок заземления то нарисован, или это для двухжильной проводки?
05.02.2012 в 13:56:49
Айрат написал : А почитав эту ветку на форуме ужаснулся, чё теперь делать, плитку долбить и искать коробку от шины для соединения корпуса стиралки и ванны со стояком к этой коробке?
Достаточно установить в удобном месте КУП и собрать ДСУП заново:
Айрат написал : На движке гидромасс.ванны значок заземления то нарисован, или это для двухжильной проводки?
Для включения в ДСУП.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.02.2012 в 19:25:31
Kamikaze написал : Достаточно установить в удобном месте КУП и собрать ДСУП заново: [URL=" - Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) в ванной[/URL
как я понял из этого документа соединять нужно все приборы в ванной с заземлениями розеток?
06.02.2012 в 01:23:09
Айрат написал : соединять нужно все приборы в ванной с заземлениями розеток?
Соединять надо все железяки в ванной к шине ДСУП, в том числе и заземляющие контакты розеток. Так вернее будет. (см. картинку)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.02.2012 в 02:26:53
А то что изначально в ванной была по периметру шина контура с металлической коробочкой это не отдельное заземление?
11.04.2012 в 15:55:38
Доброго дня! Имеем землю с этажного щита, которая приходит на водонагреватель, стир машину, свет, вентилятор, вобщем на ВСЕ! также заземлю чугунную ванну - проводом потолще к розетке водонагревателя. Нужно ли "замкнуть" цепь, соединив землю общую со стояковыми сантехническими трубами - холодная и горячая вода - то есть закинуть хомутами кабель еще и на трубы??
11.04.2012 в 16:01:05
и чтоб не плодить доп мелкие темы - сколько будет "жить" кабель, длиной один метр, сечением 2,5мм кв от счетчика до вводного автомата, если учесть, что нагрузка будет приличная - плита ( 7кВт), бойлер ( 4 кВт), стиралка ( 2 кВт), посудомойка ( 2 кВт ), все остальное ( 3кВт), итого - около 18 кВт :) PS: от вводного автомата у меня лежит шестерка на внутриквартирный щиток, где все разведено по группам ( 12 групп), везде где требуется есть дифавтоматы, то есть все сделано, как надо, но я не имею права вскрыть счетчик и заменить эти ( 2,5мм) кабели, а когда решится вопрос с организацией, имеющей право на эти работы - пока не известно..)))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу