Квартира - трешка 100 квадратов, отопление - ввод 20-той трубой МП двухтрубкой по периметру через тройники, 7 конвекторов. Сам узел - техшкаф вне квартиры, в холле,от него трубы идут по полу коридора под плиткой. Труба http://www.altais.ru/images/pdf/pasport-truba-zao-altais.pdf качество ХЗ. Заказчик, естественно, конвекторы меняет на радиаторы (пока не выбрал),трубы желает заменить. как сделать? По-уму - надо менять трубы от общего стояка, техшкафа в холле,поставить Rehau, увеличить диаметр с 20 на 25. Ломать плитку? Разрешат ли? Были у вас такие случаи, коллеги? как выкручивались?

0
Вложение
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

23.01.2012 в 01:06:57

Выкручивались по разному, бывало и плитку в холле разбирали. Что делать, если надо? Заказчик потом восстанавливает за свой счет, да и всё. Насчет диаметров я б сильно не переживал. Будет работать и по 20-й трубе. Но если меняете полностью, то 26-я не помешает. Производитель "по вкусу", Рехау не панацея, есть ещё достойные. Вариант с тройниками я б оставил. з.ы. дом не в Видном?

Характеристики трубы крутые указаны :)

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11480

23.01.2012 в 01:41:19

sultan - в данном случае от застройщика уложены трубы PeX(b), мнение и предметное решение было здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149888&highlight=%F2%F0%F3%E1%FB+PeX%28b%29

0
sultan
sultan
Местный

Регистрация: 02.08.2009

Москва

Сообщений: 275

23.01.2012 в 09:20:31

SCB написал : Выкручивались по разному, бывало и плитку в холле разбирали

эксплуатация палки в колеса не вставляла?

SCB написал : Вариант с тройниками я б оставил

чем лучше лучевой разводки?

0
sultan
sultan
Местный

Регистрация: 02.08.2009

Москва

Сообщений: 275

23.01.2012 в 09:22:36

Tehnik-san написал : PeX(b)

Tehnik-san, согласен, бяка ещё та)))

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

23.01.2012 в 13:37:12

sultan написал : эксплуатация палки в колеса не вставляла?

мне нет.

sultan написал : чем лучше лучевой разводки?

не лучше, не хуже. Гребенку не надо менять/добавлять.