drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.03.2012 в 15:32:39

knyaz, а кто Вам запрещает С/У под отдельное УЗО/диф вывести?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

21.03.2012 в 15:35:05

knyaz написал : Ну и чего мне тогда в соседней ветке об этом никто ничего не сказал, надо тогда мне у себя повесть СМ и розетку в ванной в общие потребители под УЗО 30мА.

Веток много. И в большинстве из них пережевываются одни и те же вопросы с небольшими вариациями...

0
knyaz
knyaz
Местный

Регистрация: 25.01.2012

Дмитров

Сообщений: 111

21.03.2012 в 15:42:14

drdollar написал : knyaz, а кто Вам запрещает С/У под отдельное УЗО/диф вывести?

Так я уже вывел в отдельный ДА, а теперь думаю зачем? Можно под общее УЗО автомат поставить и все.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.03.2012 в 16:00:37

:confused: решать Вам

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

21.03.2012 в 18:29:10

Про мой щиток уже забыли?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.03.2012 в 18:33:31

andron01,

drdollar написал : мне больше предыдущая схема нравилась

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

22.03.2012 в 07:33:22

Сделал новую, можно сказать максимально избыточную схему:

  • все диффавтоматы заменил на пару УЗО+АВ;
  • для всех УЗО проставил тип A;
  • стиральную машину и розетки санузлов вынес под УЗО на 10 mA;
  • добавил вторую стиральную машину под УЗО на 10 mA;
  • свет санузлов перенес под УЗО на 10 mA;

Версия 6:

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

22.03.2012 в 08:33:28

и щиток на 72 модуля :swoon

drdollar написал : мне больше предыдущая схема нравилась

П.С. лучшее - враг хорошего

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

22.03.2012 в 08:44:56

Вот думаю не правильно у меня там в схеме. На УЗО 16А висит стиральная машина 16А и розетки санузлов 16А, т.е. на УЗО в 16А может быть потенциальная нагрузка в 32 А (16А + 16А), хотя вводной автомат ограничит ее до 25А. Т.е. надо все таки розетки санузлов под свое УЗО ставить?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

22.03.2012 в 09:07:43

блин, да верните предыдущую схему и хватит себе голову морочить

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

22.03.2012 в 09:15:26

andron01 написал : Вот думаю не правильно у меня там в схеме. На УЗО 16А висит стиральная машина 16А и розетки санузлов 16А, т.е. на УЗО в 16А может быть потенциальная нагрузка в 32 А (16А + 16А), хотя вводной автомат ограничит ее до 25А. Т.е. надо все таки розетки санузлов под свое УЗО ставить?

Надо просто объединить розетки санузлов со стиралкой... Что Вы в эти розетки втыкать собрались? Фен? Если на пару киловатт, то работать он будет минут десять-пятнадцать. Стиралка жрет пару киловатт тоже минут пятнадцать за всю стирку (пока воду греет). Если даже эти два события совпадут (во что лично я практически не верю), то автомат С16 вырубиться не успеет.

Чайнику тоже своя розетка нафиг не нужна. Двухкиловаттный чайник закипает за 3,5 минуты. Будете в непрерывном режиме кипятить двадцать раз подряд (слил кипяток, залил холодной и далее по кругу)?

И если не секрет: зачем Вам две стиралки?.. :eek:

И ИМХО политически не совсем грамотно при наличии кучки УЗО весь свет вешать на одно УЗО. В случае его срабатывания потемки будут по всему дому. Может на парочку развесить так чтобы комнаты чередовались? А то ни фонарик найти, ни в щиток залезть при свете не получится. Только в санузле свет и останется...

А зачем автоматы тип В? Чего такого особенного Вы ожидаете от электроплиты и бойлера?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу