Посититель написал : Плохой параметр бесперебойности питания! При малейшем чихе часть линий или все будут обесточены
Это так и задумывалось. В доме не ставлю целью заменить генератором основную линию. Так-же для большинства потребителей чих питания будет несущественным. Защищены стабом или УПСом только нужные ветки.
Посититель написал : , что усугубляется не реализованной возможностью быстрой, безопасной локализации неисправных групп и восстановления питания исправных групп, что к тому же повышает вероятность вместо поиска и устранения аварии исключения из схемы ВДТ!
Это понял. Подумаю насчет двухпроводных автоматов.
Посититель написал : Большинство ВДТ не согласованны с выше стоящим автоматом! Это не говоря что некоторые номиналы очень сложно приобрести.
Например? Я ставил из принципа - автомат ставится ограничена толщиной провода. Вышестоящий автомат (а он один - вводной), ставится такой, какой разрешат по вводной мощности. По всем линиям УЗО ставится на номинал выше автоматов (либо считается сумма автоматов по всем линиям, защищаемым УЗО). В последнем случае - да, есть некоторая проблема с УЗО, т.к. автоматы могут больше работать с превышением своей мощности, но ставить УЗО на каждую линию ставить не буду, как и заменять автоматы дифавтоматами.
Посититель написал : Генератор подключен в аварийном режиме с первым замыканием на землю и к тому же даже без надлежащей надежности защитного отключения, что в случае второго пробоя на другую землю и не срабатывания защитного отключения помимо опасности на Вашем участке подвергает опасности монтажников ремонтирующих питающую сеть! Это не говоря о более высокой вероятности серьезной поломки генератора! Так же, скорей всего, проводка, монтаж не будут с расчетом на 660 вольт, что требуется при такой схеме!
Хм... Т.е. Вы имеете ввиду, что разрывать при подключении генератора надо и черную линию?
Посититель написал : Нет 2-х ступенчатой дифзащиты всех линий выходящих из ГРЩ, что не допустимо при системе питания с типом заземления ТТ, которую нужно делать при 2-х проводном ответвлении
Погодите, но у меня все линии содержат 2-х проводные УЗО. На вводе стоит дополнительно УЗО на 300мА. Или я что-то не понимаю?
Посититель написал : ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения и особенности монтажа существенно отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах!
ТТ - это когда я беру от сети только фазу и ноль, а землю делаю свою, независимую от входящей линии...