EV.SA написал : На этом участке ограничение по давлению только у счетчика ,до 16 бар,у редуктора и фильтра Фар -25
И Персен не понадобится. :-) Благодарю.
17.09.2013 в 14:54:08
EV.SA написал : На этом участке ограничение по давлению только у счетчика ,до 16 бар,у редуктора и фильтра Фар -25
И Персен не понадобится. :-) Благодарю.
20.11.2013 в 23:10:03
Я поставил боченок на гребенку холодной воды - давно уже. После этого ни разу не видел давления 8 атм на этом участке. Без компенсатора такое давление было почти каждое утро.
27.11.2013 в 12:47:55
поставил "новый" компенсатор на хв, работает очень плавно, но вопрос - не нашел информации по сроку годности мембраны, есть ли возможность защиты на случай выхода из строя? или все ж поставить другую модель?
27.11.2013 в 16:56:46
Makarone, а штоэта?! Кто такие делает?
27.11.2013 в 18:49:44
Makarone написал : поставил "новый" компенсатор на хв, работает очень плавно, но вопрос - не нашел информации по сроку годности мембраны, есть ли возможность защиты на случай выхода из строя? или все ж поставить другую модель?
Если примете решение взять на вооружение другую модель, присмотритесь к этому, или аналогичного рода:
27.11.2013 в 21:46:23
Stc, Сimm Сar поВашей ссылке - классика; правда, некоторым мастерам здесь он не нравится.
А вот что такое у Makarone?
27.11.2013 в 22:28:49
Warhamster написал : Makarone, а штоэта?! Кто такие делает?
Делает контора ESPA, объем 200 мл.
28.11.2013 в 01:13:27
Stc написал : Если примете решение взять на вооружение другую модель, присмотритесь к этому, или аналогичного рода:
спасибо конечно, но на китай нет желания переходить )
планирую перейти на или
28.11.2013 в 01:18:01
Makarone написал : спасибо конечно, но на китай нет желания переходить )
Валтек не "китай", вполне нормальные решения.
Многим, конечно (включая и меня) набили оскомину прежние "решения" от Валтек, но это дело прошлое...
Far +1.
28.11.2013 в 01:23:23
Makarone написал : планирую перейти на
Я не уверен в его корректной работе в качестве компенсатора роста давления.
28.11.2013 в 01:26:16
Андраник написал : Я не уверен в его корректной работе в качестве компенсатора роста давления.
Оный и не предназначен для компенсации роста давления. Предназначение — исключительно гидрокомпенсация (гидроудары). Мне здесь нужно пояснять, ЧТО это такое, и почему с этим явлением стоит бороться тем или иным образом?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу