дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

10.12.2012 в 21:13:36

дружба написал : Электрики забыли протянуть линию на духовку,из стены торчал кабель 3*6мм2.Установил клемную колодку в нее подключил 3*6мм2.С колодки подключил две коробки КлК-5,в одну подключил в/поверхность.В другую духовку,"родной"шнур духовки заменил на ПВС 3*4мм2.В случаи гарант.родной шнур можно подключить обратно в духовку.Все прекрасно работает.

такой вариант катит? допустимо?:)

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

10.12.2012 в 21:22:16

дружба ИМХО - да.

0
skye11
skye11
Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

10.12.2012 в 21:36:42

DED@ПВО написал : ВСЕМ!!! Что то мы Все увлеклись амперами, а автар не озвучил ни фига какое сечение кабеля который стоит под АВ40А. Если у него была ранее розетка 32А,то значит 3х6. И тогда о каком распараллеливании может идти речь. Ведь кабель3х6 сугубо под ВА32А. А остальное на кухне от чего запитано??? И почему розетка 32А под АВ40А????

А ващ любимый ПУЭ, говорит: допустимый длительный ток 42А при прокладке в трубе, 50А открытым способом, и 60А в земле. А розетка - это да, фэйл. Чтобы не было проблем - распаралелить, 2 розетки по 40А, и вилку на духовке сменить, и всё. Только ТС, розетки собрался убирать, и поставить маленький клемничек, и в него всё зажать.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.12.2012 в 23:41:40

skye11 написал : допустимый длительный ток 42А при прокладке в трубе,

Кабель в штукатурке подобен проложенному в трубе. Но АВ40А это 40 * 1.13 = 45.2А свыше часа, а до часа 40 * 1,45 = 58А ? Как быть с этим???

0
skye11
skye11
Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

10.12.2012 в 23:56:32

DED@ПВО Тем не менее, проводники выбираются с кратностью 100% по отношению к номинальному току автомата. Наверное кабель выдержит эту перегрузку без последствий для себя. Другое дело, что в кабеле экономят на сечении, качестве меди, вот и приходится ставить автоматы на номинал ниже.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.12.2012 в 23:59:13

skye11 написал : Другое дело, что в кабеле экономят на сечении, качестве меди, вот и приходится ставить автоматы на номинал ниже.

Согласен.+1000

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.12.2012 в 08:32:07

DED@ПВО написал : Вот именно!!! Когда автомат 40А защищающий кабель 3х6 еще только задумается,а не пора бы все отключить - а духовка уже горит синим пламенем!!! А ведь при АВ16А могла бы еще пожить!!! ИМХО.

При автомате С16 она сгорит с не меньшим успехом...

DED@ПВО написал : Кабель в штукатурке подобен проложенному в трубе. Но АВ40А это 40 * 1.13 = 45.2А свыше часа, а до часа 40 * 1,45 = 58А ? Как быть с этим???

Штукатурка это в терминах ПУЭ "Песок влажностью до 4%". С учетом всех коэффициентов по токам это эквивалентно прокладке на воздухе. И за токи 45-58А можете не беспокоиться. В обычных условиях обычной семьи, Вы и 30А сколь-нибудь длительно не потребите...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.12.2012 в 16:26:40

SVKan, Когда-то давно при изучении электроцепей, нам преподали тему - ТЗЭ (Теория Защиты Электроцепей).Главной, красной нитью было правило - большее не может защитить меньшее.Вот отсюда и пляшу уже 45 лет почти. Но я больше склонен к тому, что все проблемы от того, что бытовой электрикой занимаются промышленные электрики. Промышленная электрика это территория где живут станки и конвеерные линии и обслуживают их лица имеющие соответственную подготовку и допуски, а бытовая электрика- это территория на которой 24 часа в сутки живут люди в большинстве своем неподготовленные и лезущие во все дыры(щиты). А это беда.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.12.2012 в 06:59:16

DED@ПВО написал : SVKan, Когда-то давно при изучении электроцепей, нам преподали тему - ТЗЭ (Теория Защиты Электроцепей).

Плохо преподали...

DED@ПВО написал : Главной, красной нитью было правило - большее не может защитить меньшее.Вот отсюда и пляшу уже 45 лет почти.

Главное правило должно звучать по другому: параметры защиты должны соответствовать параметрам защищаемого. Если параметры защиты меньше параметров установки, то эту защиту будет вышибать постоянно и ее или переделают или отключат нафиг. Но вернемся к нашим баранам. От КЗ на входе и автомат С40 защитить должен (если сеть на входе нормальная). Если нет, то он должен быть заменен на меньший вне зависимости от того будем мы на него духовку подцеплять или там одна варочная останется. А от всего остального эту духовку не защитит ни один автомат из модульных. Да, собственно говоря и защищать в ней нечего. Возросшее потребление это перемкнувший ТЭН. Если автомат не сработает, то он быстренько догорит и его надо будет менять. Если автомат сработает, то его все равно надо менять...

DED@ПВО написал : Но я больше склонен к тому, что все проблемы от того, что бытовой электрикой занимаются промышленные электрики. Промышленная электрика это территория где живут станки и конвеерные линии и обслуживают их лица имеющие соответственную подготовку и допуски, а бытовая электрика- это территория на которой 24 часа в сутки живут люди в большинстве своем неподготовленные и лезущие во все дыры(щиты). А это беда.

Бытовая электрика отличается от промышленной тем, что в ней вообще никто не ставит задачу защиты оборудования. Защищаются только кабели стационарной проводки. А проблемы защиты конкретного оборудования это проблемы самого оборудования. Об этом должна болеть голова у производителей этой бытовой техники.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.12.2012 в 17:03:01

SVKan написал : Бытовая электрика отличается от промышленной тем, что в ней вообще никто не ставит задачу защиты оборудования. Защищаются только кабели стационарной проводки. А проблемы защиты конкретного оборудования это проблемы самого оборудования. Об этом должна болеть голова у производителей этой бытовой техники.

Вот в том то и дело!!!! Про людей и их безопасность абсолютно забыли !!!!? А ведь люди это не станки на производстве.

0
Kamto
Kamto
Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

12.12.2012 в 17:28:43

DED@ПВО написал : Вот в том то и дело!!!! Про людей и их безопасность абсолютно забыли !!!!? А ведь люди это не станки на производстве.

так зачем электромонтажнику думать о той же варочной поверхности? электромонтажник должен располагать информацией о потребляемой мощности, а также иметь представление о способе подключения (напрямую кабель заводить в устройство или использовать коробки, клемные колодки или достаточно обычной розетки на 16А) остальное на совести производителя техники, если не хотите преждевременно лишиться гарантии

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу