Alexiy написал : Там до этого пробки в нуле стояли.
Не травите душу - это до сих пор стоит очень у многих.
31.01.2013 в 17:39:50
Alexiy написал : Там до этого пробки в нуле стояли.
Не травите душу - это до сих пор стоит очень у многих.
И это пройдёт ...
31.01.2013 в 18:37:54
Alexiy написал : а я на вводе УЗМ 50 поставил - обрыв нуля не пройдёт!
Упс! УЗМ только фазу рвет. Ситуация: обрыв нейтрали, УЗМ отрубило фазу, питания на схеме УЗО нет, дифзащита не активна. А на нейтрали запросто может "болтаться" потенциал 60-80 В. А если дом старый, в квартире утечка с нейтрали на корпус стиралки, а РЕ/СУП нет? Я конечно утрирую, вероятность такой ситуации ничтожна, утечка скорее всего возникла не одновременно с обрывом нейтрали и УЗО еще при нормальном питании должно было отработать. Но все же:
serj12 написал : Всяко электромеханическое УЗО мне милее чем электронный дифф , хоть и от SE
31.01.2013 в 22:23:32
НЕМЕЦ написал : Ситуация: обрыв нейтрали, УЗМ отрубило фазу, питания на схеме УЗО нет, дифзащита не активна. А на нейтрали запросто может "болтаться" потенциал 60-80 В. А если дом старый, в квартире утечка с нейтрали на корпус стиралки, а РЕ/СУП нет?
теоретически возможно. Для того чтоб эту ситуацию исключить ввод в квартиру можно пропустить через 2-полюсный НО контактор, который будет питаться с УЗМ. можно... но нужно ли?
31.01.2013 в 23:08:46
gateway-2002 написал :
- Ставим УЗО 63А, 100мА
- Ставим УЗО 63А, 30мА и боимся срабатываний)
- Неведомый для меня вариант?
01.02.2013 в 10:25:14
Alexiy написал : рекомендую на розеточные группы поставить диффавтомат 1-модульный
Спасибо за совет, это выход! Есть несколько вопросов:
Klod написал : Возможно поставить дополнительный щиток
Михаил 53 написал : ещё один бокс
Нет, по длине стенки, где стоит щиток, 20-местный нормально не лезет, да и ремонт уже закончен)
Всем: Какой смысл ставить дифф на линию варочной панели, если учесть, что металлическая часть корпуса панели закрыта? Для чего ставить отдельные УЗО/диффы на розеточные группы? Если дотронуться до фазы и N сразу, я так понимаю, дифф. Тока не будет? Спасибо!
01.02.2013 в 10:32:12
уточню Квартирный щиток: 1 32 варочная панель 2 32 стиральная машина, посудомоечная машина, розетки на "водной" стороне 3 20 розетки кухня (на "сухой" стороне) 4 20 розетки малая комната 5 20 розетки детская 6 20 розетки спальня 7 20 ванная (освещение, полотенцесушитель, 2 недели в году - слабый водонагреватель) 8 16 освещения кухня 9 16 освещение прихожая и малая комната 10 16 освещение детская и спальня
01.02.2013 в 10:54:02
О Боже! Вы вообще форум читали?
01.02.2013 в 11:33:56
gateway-2002 написал :
- влезет ли во входящий фазовый контакт указанного девайса согнутый кабель 6 мм2 (т е фактически 2 кабеля 6 мм2)?
влезет, конечно, но разводку в щитке лучше делать проводом типа ПВ-3 с наконечниками НШВИ и НШВИ2 а согнутая жила ПВ-3 в НШВИ2 с очень большим трудом впихивается да и смысла в этом нет никакого.
gateway-2002 написал :
- такой вариант плох, т к китайский?
я бы побоялся... тем более, что за 1000 с небольшим можно Acti 9 iDif K найти.
gateway-2002 написал :
- брать А или АС (перечитал несколько тем на форуме, мнения разные)?
если аппарат электронный, то по цене критической разницы нет, поэтому, если есть возможность, то берите "A" - не думайте. электромагнитный тип A - дороговато... и тут уже можно задуматься...
gateway-2002 написал : Какой смысл ставить дифф на линию варочной панели, если учесть, что металлическая часть корпуса панели закрыта?
Смысл есть. Позволяет заранее заметить утечку с ТЭНа и вовремя обесточить.
gateway-2002 написал : Если дотронуться до фазы и N сразу, я так понимаю, дифф. Тока не будет?
не будет. ПодклЮчитесь как штатная нагрузка. Это прямое прикосновение - оно гораздо реже случается, чем косвенное. А при косвенном УЗО почти наверняка сработает.
01.02.2013 в 11:36:36
gateway-2002 написал : уточню Квартирный щиток:
Это метры кабеля? Это площади помещений? Это что за цифирки? :cool:
01.02.2013 в 11:38:46
gateway-2002 написал : 1 32 варочная панель
Нормально, только кабель ВВГнг-LS 3х6
gateway-2002 написал : 2 32 стиральная машина, посудомоечная машина, розетки на "водной" стороне 3 20 розетки кухня (на "сухой" стороне) 4 20 розетки малая комната 5 20 розетки детская 6 20 розетки спальня 7 20 ванная (освещение, полотенцесушитель, 2 недели в году - слабый водонагреватель)
на стандартные розетки ставить автоматы только 16 А и никак иначе. кабель ВВГнг-LS 3х2,5
gateway-2002 написал : 8 16 освещения кухня 9 16 освещение прихожая и малая комната 10 16 освещение детская и спальня
на освещение ставьте автоматы 10 А кабель ВВГнг-LS 3х1,5
Это стандартные рекомендации универсальные для обычной квартиры/коттеджа. Их даже обсуждать и просчитывать смысла нет. Делать надо только так.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу