ВТБ! написал : Не дело, надо бы трёхфазный - для всего дома.
Если дом скинется на трёхфазный (от 10000р), то почему-бы и нет :)
24.02.2013 в 12:16:14
ВТБ! написал : Не дело, надо бы трёхфазный - для всего дома.
Если дом скинется на трёхфазный (от 10000р), то почему-бы и нет :)
25.02.2013 в 00:18:12
ksiman написал : Если дом скинется на трёхфазный (от 10000р), то почему-бы и нет :)
Не дом точно не скинется, я предлагал людям поменять кабель от ВРУ на свой подьезд, ни кто не согласился. Говорят, а зачем работает же, а то что просадки при включении чайника до 20 вольт не чего страшного, живём же как-то.
25.02.2013 в 00:24:33
ksiman написал : Тогда можно так: во ВРУ поставить однофазный комбинированный УЗИП I+II класса и однофазный УЗИП III класса в этажном щите.
Можете посоветовать конкретный УЗИП, марку производителя чтоб было надёжно, но и безлимитки по деньгам нет. Насколько я понял если располагать рядом УЗИП разных классов то нужно дополнительно ставить дроссель, что за дроссель? Что посоветуете.
25.02.2013 в 08:50:12
westent написал : Можете посоветовать конкретный УЗИП, марку производителя чтоб было надёжно, но и безлимитки по деньгам нет. Насколько я понял если располагать рядом УЗИП разных классов то нужно дополнительно ставить дроссель, что за дроссель? Что посоветуете.
Любой приличный (SE, ABB, Hakel и т.д). Дроссель Вам не нужен, т.к. УЗИП разных классов будут пространственно разнесены :)
25.02.2013 в 10:39:23
westent написал : Приоритетом является безопасность и защита техники
Безопасность - два УЗИП II класса во ВРУ - фаза-земля и ноль-земля.
Защита техники - один УЗИП III класса - фаза-ноль, подключается после защитного отключения, номинал зависит от скорости срабатывания последнего. Предпочтительный - ~ 250-275 вольт (391). Для гарантии + газовый разрядник номиналом 600-800 вольт. Проверено.
25.02.2013 в 11:05:37
ppkvin написал : Безопасность - два УЗИП II класса во ВРУ - фаза-земля и ноль-земля.
Защита техники - один УЗИП III класса - фаза-ноль, подключается после защитного отключения, номинал зависит от скорости срабатывания последнего. Предпочтительный - ~ 250-275 вольт (391). Для гарантии + газовый разрядник номиналом 600-800 вольт. Проверено.
В системе TN-C на полюс ставится один УЗИП-II Фаза-PEN :) Между нолём и контуром зеземления в ВРУ напряжения быть не может, т.к. они соединены на ГЗШ
25.02.2013 в 11:47:29
ppkvin написал : Именно там ноль и отгорает.
И как УЗИП на 2 полюса поможет отгоревшему нолю? Когда ноль отгорит, всем жильцам будет глубоко пофигу, какое УЗИП там стоит и как оно подключено.
25.02.2013 в 11:47:50
ppkvin
Ещё раз: во ВРУ к шине PE присоединены PEN ввода, PE проводник от ГЗШ/заземлителя, проводники N и PE к потребителям. Вы предлагаете поставить в этом щите УЗИП между PE и N? :)
Следование моим советам вредит кошельку
25.02.2013 в 12:43:58
westent написал : В любом из трёх щитов можно установить УЗИП
Вводная: питание по воздушной линии, во ВРУ переход с алюминия на медь (шина вряд ли). Подводка: если требуется повышенная безопасность, необходимо выполнить повторное заземление, т.к. в случае отгорания нейтрали на ТП ноль становится равноценным по опасности фазе. Или не обращать внимания и делать двухпроводку, тогда хватит одного УЗИП.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу