В складе стоят три кондиционера Lessar ls-h48dc4, и из них и выходящего воздуховода капает вода, местные холодильщики разводят руками, типа так сделан монтаж и они ничего исправить не могут, кондеям года 4, я их вижу 2 года и с них постоянно лилось, в дренаж уходит меньшая часть конденсата, остальное из всех щелей..., подскажите куда копать?
У Вас на складе влажность 100 процентов,под сплитом лужа,сам сплит прекрасно работает,а вот дренаж не справляется с потоком воды.То ли неправильно дренаж сделали(скорее всего,мне кажется он заужен,в паспорте посмотрите диаметр дренажного шланга),то ли он засорился.Попробуйте отсоединить родной дренаж подсоеденить туда резиновый шланг соответствующего диаметра и сделать слив временно в ведро.Проверьте горизонтальность установки блока(приложите уровень).Если блок стоит по уровню и со времянкой перестает изо всех щелей лить-неправильно проложен дренаж,нужно заменить.Если и сейчас со времянкой изо всех щелей льет-идет перелив поддона-нужно ставить помпу,которая принудительно будет откачивать воду.А обмерзающий латунный порт-признак нехватки фреона,но точный диагноз-только по месту.
Мне кажется просто заужен диаметр слива,да еще при пайке полипропилена передержали заготовки и уменьшили и без того малый внутренний диаметр.
КАТРАН написал :
У Вас на складе влажность 100 процентов,под сплитом лужа
не, влажность процентов 70, а лужа эта со сплита
КАТРАН написал :
То ли неправильно дренаж сделали(скорее всего,мне кажется он заужен,в паспорте посмотрите диаметр дренажного шланга),то ли он засорился.Попробуйте отсоединить родной дренаж подсоеденить туда резиновый шланг соответствующего диаметра и сделать слив временно в ведро.
дренажная труба легко продувается, мало того я отсоединял её и с отверстия текла небольшая струйка с потоком воздуха и брызгами (на пол капает больше), блок более менее по уровню (на глаз, по строительным конструкциям) плачут оба блока (третий не работает)
Повторяю,найдите паспорт и сверьте внутренний диаметр вашего слива с тем чем нужно.НЕ можете найти паспорт-сделайте времянку без заужения,лучше даже чуть больше.Правильность подвески блоков проверять в двух плоскостях и ТОЛЬКО УРОВНЕМ!( у меня лазерный для этих целей используется)А не пьяным и тупым взглядом,тогда будет результат,а все остальное-пустая болтовня.
вы так и не описали откуда капает ?
где фильтра на всасе ?
c гаек капает - изолировать нада
на наружнике газовая запотела - вероятно внутри внутренника пыли немерянно , снимать разбирать мыть...
на дренаже есть сифоны уклон и тд ?
и еще помоему для такой конфигурации помещения воздуховоды на выхлопе это лишняя трата денег и сопротивление
а еще китайские канальники любят плюваться - отправлять капли конденсата в воздуховод за пределы блока .
ломастер написал :
а еще китайские канальники любят плюваться - отправлять капли конденсата в воздуховод за пределы блока .
КАТРАН написал :
Повторяю,найдите паспорт и сверьте внутренний диаметр вашего слива с тем чем нужно.
слив не причем, почему то не идет в него вся вода, ощущение будто задувает её в воздуховод, я не кондиционерщик, а уровнем проверю, а что если наклон в сторону слива, это тоже критично? куда еще можно копать? пишут пылью может забиваться, фильтров там нет... но дует хорошо
Потоком воздуха воду выбрасывает в воздуховод.
Что нужно сделать:
Это прочистить испарители (теплообменники) и сделать на них фильтры
На стыке внутреннего блока кондиционера и воздуховода поставить барьерную резинку (5см высотой и во всю длину блока)- чтобы вода не перелетала в воздуховод. Наклонить блок (не много) в сторону дренажа.
Дикий + написал :
Это прочистить испарители (теплообменники)
для этого блок снимать нужно? (скидывать трубки и провода) или же можно как то без демонтажа? я могу сделать что то по мелочи, по крупному мне надо давить на начальство, чтобы те в свою очередь заставили холодильщиков это сделать, а те заявляют что "так всегда было, монтаж кривой, мы не монтажники, и что такого, подумаешь льётся, ну не ставьте в те места продукцию..."
Дикий + написал :
Еще можно скорость вентилятора по меньше сделать
юра Т написал :
или же можно как то без демонтажа?
Почистить можно без демонтажа.
Можно еще в приемной трубе воздуховода сделать доп. дренаж - чтобы с нее вода сливалась.
А так в принципе - из -за высокой скорости потока воду переливает через край дренажного поддона и она оказывается в воздуховоде.
И еще - надо утеплить воздуховоды!!!
Дикий + написал :
.... Еще можно скорость вентилятора по меньше сделать .....
Куда еще ниже. На выходе из блока скорость воздуха не выше 4-х метров. Поднять воду при такой скорости может только из-за скопления воды в поддоне, т.е. из-за плохого дренажа. И не более.
Ким написал :
Поднять воду при такой скорости может только из-за скопления воды в поддоне, т.е. из-за плохого дренажа. И не более.
вода в исправном состояние стекает вниз между ламелей , когда радиатор засорен она не стекает а отрывается от ламелей и вылетает из блока...
фильтра, нужен адаптер
ломастер написал :
вода в исправном состояние стекает вниз между ламелей , когда радиатор засорен она не стекает а отрывается от ламелей и вылетает из блока...
Не путай с ККБ, там скорость потока выше и данный эффект присущ, но для компенсации этого эффекта там есть каплеуловитель на испарителе, КИМ, правильно подметил, что для такого кондиционера скорость потока низка и данный эффект наблюдаться не будет ...
ломастер написал :
.... вода в исправном состояние стекает вниз между ламелей , когда радиатор засорен она не стекает а отрывается от ламелей и вылетает из блока...
Если есть грязь то эта грязь и держит воду. А то что не держится, как у Шевченко, "до середины Днепра не долетает ..." ( ), все равно в поддон падает.
Что же касается фильтра, то его, по-хорошему, ставят ДО блока, но никак не ПОСЛЕ ... Вентиляторы канальников загружать фильтром ПОСЛЕ установки - это значит урезать производительность по воздуху. Полный напор у них итак минимальнейшие ...
Да и карманные фильтры (что по ссылке) - как "шаловливые ручонки на шее .." канальника .... У них, опять таки, начальное сопротивление от 40 Па.
Для канальника фильтр - ровная рамка на все воздухозаборное окно и самый тонкий фильтрующий материал ...