GEO-Tr написал :
а сколько он примерно стоит (ирисовый регулятор)?
я бы вам предложил всетаки купить или воздушную заслонку или дроссель-клапан,будет дешевле и доступнее,есть правда нюанс в том что поток там будет "криво" обтекать заслонку образуя языки потоков и тут есть вероятность что датчик температуры будет некорректно работать.Там не змеевик,в старых моделях стояли ТЭН из нерж.трубки 8мм.Температура на оболочке может достигать без обдува 400гр.
Количество там может быть от 1 до 4 в зависимости от мощьности установки.Мощьность еденичного ТЭН 1,2 кВт.
я смотрю на рубашку этого клапана и вижу, что резиновое кольцо у него - на наружном диаметре. Если само кольцо у этого клапана d160, то получается, что когда я клапан кольцом надену на горло d156 установки, то смысл этих резиновых наружных колец - вообще пропадает (т.к. в данном случае резиновое кольцо д.б. внутри, чтобы закрыть щель между d160 и d156.
На другом конце рубашки клапана - такая же "история"... но если на эту рубашку натянется воздуховод, то тут - все нормально.
Т.О., проблемы только на одном конце этого клапана (которым он насаживается на горловину приточки)?
GEO-Tr написал :
проблемы только на одном конце этого клапана (которым он насаживается на горловину приточки)
А Вы посмотрите такой вот . Его, единственно, недостаток - это надо как минимум еще и саморезом или клепкой зафиксировать саму эту быстроразъемную гильзу. А так ставить нормально У нее внутри проложениа резина, так что герметичность соединения будет.
Задал вопрос в теме горячей линии Бризарт, но ответить на него могут IMHO не только производитель установки (да и ответа-то пока нет), но и др. спец, разбирающийся в вопросах вентиляции.
Поэтому, дублирую сюда:
Осталось решить:
стоит ли включать (гонять) вытяжной вентилятор в вытяжных каналах (туалете, ванной) на целые сутки (как я обычно включаю приточку), даже когда днем народу в квартире нет?
Сдохнет вытяжной вентилятор так быстро наверное (Блауберг 125 и блауберг 100)?
Кстати, сегодня ночью попробовал включить вытяж-й вентилятор в ближайшей ванне...все-таки слышно работает... засыпать немного мешает... :-).
В дальнем гостевом туалете можно тогда наверное на ночь включать - его не слышно.
И еще момент, утром проверил сегодня состяние вытяжки в ванной и туалете. Если в туалете тянет в вытяжку хорошо и даже свист воздуха слышен (при выключенном вентиляторе), то в ванной вытяжка вообще почти не работает. Зимой тяга была.
Может скорость у приточки снижать днем с 3-й до 2-й, когда народу нет (вне зависимости от того, включен будет вытяжной вентилятор или нет) ? Что даст снижение скорости, кроме экономии ресурса вентилятора приточки?
Ким написал :
Сообщение от GEO-Tr
то при забортной температуре уже -30 что-то не хочется на балконе работать Дождусь пожалуй чуток потепления :-)
Вот до чего довели шаловливые рученки ! ! !
Вот блин...проблема годичной давности - повторилась...
т.е. в морозы -25 выключил я Бризарт.
В минус 15 сегодня попытался включить - не включается.
Опять видимо провода выскочили из клемников.
Как потеплеет до -3 (обещают на выходные) полезу смотреть...
GEO-Tr написал :
Сдохнет вытяжной вентилятор так быстро наверное (Блауберг 125 и блауберг 100)
Подобная балалайка (Миниматик называется) у меня стоит уже лет 8-10. Работает почти постоянно. Состояние проверяю когда отмывать от пыли и грязи приходится. Отработает еще как минимум столько же, хотя больше года-двух не давал. Так что не расстраивайтесь, будет все нормально.
Так кто в прошлый раз их туда вставлял?Я ж подробно обьяснил последовательность.Правильно вставленный провод НЕ МОЖЕТ ВЫВАЛИТСЯ из пружинной клеммы!Можно выдрать клемму с дин рейки скорее,чем провод из клеммы.
вставлял мой электрик :-). Я рядом стоял. Ну я 100% доверяю ему в этом вопросе. Сейчас попробую сам все проверить, подергав за каждый провод. Посмотрим - будет выниматься какой-либо из них....
GEO-Tr написал :
После перетыканя проводов и установки нового контактора... Включаю.... опять ничего не движется, огонька на пульте - нет. :-(
Предохранитель цел.Предлагаю искать обрыв...
Везде напряжение есть, кроме напряжения в проводе из установки к моторчику привода заслонки.
Я предлагаю проверить прочность других видимых проводов. Шевелим все... ничего не выдирается.
Включаю повторно - работает!!!
Может и сейчас обычное шевеление что-то даст? Попробую с этого начать.
А я в этих вопросах никому уже не доверяю.Тут перешел мой монтажник в сервисный отдел--ну первые 3 дня плевался,головой тряс,матерился,сейчас видно привык глядя на то,как смонтировано оборудование на обьектах.
А к вопросу клемм-еще ни одной ремонтной установки не видел ,чтоб клеммы выгорели или разболтались со стороны заводского подключения.И вообще у меня розовая мечта,чтоб установки сами распаковывались,заползали на стену и сам подключались к питанию,чтоб ни на каком этапе не прикладывалась рука,выросшая не от туда.
значит... захотел я при минус 15 полезть подергать провода... Но перед этим: передернул автомат (на всякий), перекрестился, включаю - и все работает!
Выключаю-и включаю через N минут - работает.
Ну, думаю, пока лезть не буду (до след. раза).
А вот такой вопрос:
в связи с желанием сэкономить эл.эн в моем старом пульте (с колесиком для регулировки темп-ры) что быстрее выйдет из строя, если утром я буду регулировать пульт в плане полностью выключить установку на день или снизить темп-ру подогрева:
это самое колесико (уже "накрывался" там резистор или как он там наз-ся, на что это колесико влияет)?
Автомат ДЭК ИЭК?Проверить нужно поджатие проводов.Если нагревается провод в месте контакта ,то могут скоро или выпасть или отгореть.
Скорее "колесико"-там стоит сопливый переменный резистор с графитовым резистивным слоем,который при шаркании ползунка протирает его.Не так быстро как в стародавние времена,но протирает
ВладиславИв написал :
Зацените как смонтировали Бризарт 500 на балконе
установка висит нормально, а вот все остальное - с мелким браком, практически на каждом фото:
на выходе из установки сразу стоит тройник. Это чревато шумом, т.к. выходящий воздух сразу "бьет" в стенку тройника.
в помещение через стену не видно чтобы стояли гильзы, скорее всего что в стену "загнали" мягкий воздуховод и запенили. Такое долго не проживет, порвется, да и нельзя так делать.
тоже самое(нет гильзы) на воздухозаборе
Решетку поставили у которой одной название - "Смерть любой вентиляции". Эти решетки угробят работу любой установки, коэф. пропускания у нее дай бог чтобы был процентов 50. Понятно почему их ставят - дешевле чем они - ничего нет. Короче, решетки - полная порнография.
руки оторвать тому кто так канальный датчик температуры поставил. Датчик должен стоять так чтобы терморезистор находился в воздушном потоке. А на фото он лежит и еще к тому же так что неизвестно - обдувается резистор или нет. "Нормальная" установка получается в случае когда "карандаш" датчика ставится перпендикулярно воздуховоду и наконечник датчика находится в середине воздуховода.
Мне кажется и этого вполне достаточно для того чтобы сделать определенные выводы.
Увы это реальность - проходили... Поставят такие решетки а потом вопрос задают почему мало воздуха на выходе. А бывает что и почти полностью "умирают" вентиляторы когда такая решетка грязью зарастает. "Деньги и только деньги" - в выборе решеток преобладают.
Это мое мнение и его не навязываю
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.