andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.10.2013 в 16:47:37

Gromozeka, без точных данных о начинке этажного щита не очень то полезно выдумывать линии. Я почти уверен, что у вас ввод С50 и никаких "вводных С32" в квартирном щите не нужно. Там нужен вводной рубильник на 63А.

Gromozeka написал : Дифф. автомат 25А\30мА - варочная поверхность

я бы поставил С32 30мА, линия кабелем 3х6

Gromozeka написал : УЗО 25А\30мА на ванную - на него авт. 16А стиралка+розетка и авт. 16А водонагреватель

узо перегружено. Имхо, на всю ванную достаточно одной линии 16А, кабель 3х2.5.

Gromozeka написал : Жду критики, ну или одобрения )) Спасибо.

остальная часть более-менее разумно, кроме перегруженных УЗО, но нет ни слова о балконе. Кстати, вам нужны неотключаемые линии? розетка в прихожей? теплый пол?

рисуйте схему щита по образцу других похожих тем.

0
Gromozeka
Gromozeka
Новичок

Регистрация: 28.10.2013

Москва

Сообщений: 39

28.10.2013 в 17:06:17

остальная часть более-менее разумно, кроме перегруженных УЗО, но нет ни слова о балконе. Кстати, вам нужны неотключаемые линии? розетка в прихожей? теплый пол?

рисуйте схему щита по образцу других похожих тем.[/QUOTE]

Т.е. вместо УЗО 25А\30мА на ванную и на розетки комнаты нужно ставить УЗО 32А\30мА ? или я не так понял ? УЗО 25А\30мА на свет достаточно ? Неотключаемые линии не нужны. Если честно, про балкон даже не думал. Достаточно ли будет кинуть туда отдельный провод 3х2,5 через Дифф.автомат на 16А, для дальнейшего возможного подключения света и теплого пола ? Спасибо за ответ.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.10.2013 в 17:24:47

Gromozeka написал : УЗО 25А\30мА на свет достаточно ?

на свет - да,розеточные перегружены

0
Gromozeka
Gromozeka
Новичок

Регистрация: 28.10.2013

Москва

Сообщений: 39

28.10.2013 в 17:28:43

andrewkhv Если на розеточные поставить УЗО 32А\30мА, будет достаточно или нужно УЗО 40А\30мА ? И еще, забыл спросить, сколько нужно нулевых шин ?

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

28.10.2013 в 17:34:35

Gromozeka написал : квартира студия можно завести все на один автомат ?

На один автомат ? Невозможное возможно ! НУ хотя бы на три разделите, больше не надо ! Компактно и дешево ! А слабо к каждой розетки и каждому прибору по отдельному автомату запилить ?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.10.2013 в 17:36:26

Gromozeka написал : Выкладываю третий вариант: Вводной дифф.автомат 32А (либо можно поставить простой автомат, так и не понял ?) Дифф. автомат 25А\30мА - варочная поверхность Дифф. автомат 16А\30мА - духовка УЗО 25А\30мА на ванную - на него авт. 16А стиралка+розетка и авт. 16А водонагреватель УЗО 25А\30мА розетки комната - на него авт. 16А розетки комната и авт. 16А кондиционер Дифф. автомат 16А\30мА - розетки кухни+вытяжка УЗО 25А\30мА свет - на него авт. 10А ванная+кухня и авт. 10А прихожая+комната Получается 20 мест, в щиток на 24 помещается с запасом. Постарался учесть замечания всех откликнувшихся на вопрос форумчан. Жду критики, ну или одобрения )) Спасибо.

Вводной автомат С40А УЗМ51М Дифф. автомат 32А/30мА - кабель 3*6 - варочная поверхность Дифф. автомат 16А/30мА - кабель 3*2,5 - духовкой шкаф УЗО 25А/10мА на ванную - на токоограничивающий С25 и далее питание раздаётся на авт. 16А стиралка + розетка и авт. 16А водонагреватель + 6А освещение и вентиляция санузла УЗО 40А/30мА розетки комната - на него на авт. 16А розетки комната и авт. 16А кондиционер, розетки кухни+вытяжка УЗО 25А/30мА свет - на него авт. 10А кухня и авт. 10А прихожая+комната

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.10.2013 в 17:48:16

web-rr написал : УЗО 25А/10мА на ванную - на токоограничивающий С25 и далее питание раздаётся на авт. 16А стиралка + розетка и авт. 16А водонагреватель + 6А освещение и вентиляция санузла

и ради чего? это новостройка, СУП/ДСУП имеются, "земля" имеется. не понимаю, отчего такая страсть ставить 10мА узо.

кстати, Gromozeka, обратите внимание - в санузле где-то из пола или стены рядом с полом должет торчать одинокий провод, по идее в желтозеленой изоляции, хотя не обязательно. этот провод не откусывайте, он нужен чтобы сделать в санузле ДСУП. конечно, сорее всего его придется заменить, все равно новую проводку делаете, но пока пусть будет. также на всякий случай такой же провод можно и до балкона дотянуть.

0
Gromozeka
Gromozeka
Новичок

Регистрация: 28.10.2013

Москва

Сообщений: 39

28.10.2013 в 18:57:23

andrewkhv Посмотрел в щиток, там стоит вводной автомат С63, потом автомат С40 и рядом с ним УЗО на 63А/100мА. Сечение проводов не узнал. Провод ж/з в ванной есть. А что такое ДСУП?

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

28.10.2013 в 20:21:00

andrewkhv написал : дотаточно дифф холодильника запитать в параллель с входом рубильника

согласен.

andrewkhv написал : предлагаю не вешать свет на розеточное узо

на отдельное? да согласен будет удобнее, но дороже.

andrewkhv написал : читайте тут http://www.mastercity.ru/vforum/show...6&postcount=28

почитал уразумел... Благодарствую за ссылку! и не пинайте сильно, я уму разуму учусь:o

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

28.10.2013 в 20:28:10

andrewkhv написал : СУП/ДСУП имеются

Не факт. Общедомовую СУП могли растащить, заделку для ДСУП могли не сделать даже.

andrewkhv написал : обратите внимание - в санузле где-то из пола или стены рядом с полом должет торчать одинокий провод, по идее в желтозеленой изоляции, хотя не обязательно. этот провод не откусывайте, он нужен чтобы сделать в санузле ДСУП.

Т.е. всё таки нужно делать? Давайте делать! Накой на балкон-то? Вообще про балкон разговора не было, а что там планируется? Сегодня увидел на большом балконе сталинки два холодильника. Для этого ? :)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

28.10.2013 в 20:54:37

Gromozeka написал : Посмотрел в щиток, там стоит вводной автомат С63, потом автомат С40 и рядом с ним УЗО на 63А/100мА.

А счетчик где?????;) Если вводной точно (С)63А, а не ВН 63А и стоит он до счетчика, - то С40А выкидывайте и эже с ним УЗО и ставьте УЗО ВАД 2 S С63А 100мА и не ограничивайте себя в мощности добровольно!!! Правда вводной кабель в этом случае надо бы 3х16мм2.....:confused::yu Это будет максимальный максимум, но все же лучше перебздеть и поставить УЗО ВАД 2 S на С50А 100мА.....:confused:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу