EV.SA написал : Сунержа, Как и написали выше ,так же ставлю бронзовые удлинители .
20 мм будет достаточно (если не пилить)
22 мм...чистыми с резьбой 20..сейчас. Любое бессмысленное увеличение приведет к его удорожанию. Если это единственная проблема, то можем производить эксцентрик на 30 мм, но это как доп опция ,которая не будет входить в комплект поставку, и если есть необходимость можем производить 3/4 резьбы под наш внутренний 6-гранник.....только какой длинны и важен ли внутренний проходной диаметр.
Планируется боковое подключение на нижний выход ПС хотел поставить балансировочник (он же и запорный, как Вы сказали). Хотелось бы конечно использовать его чтобы отказаться от балансировочн вентилей viega, но проход сильно смущает.
Подключение 28 трубой, далее расходятся на две по 22.
Сунержа написал :
обидно иногда видеть, как наши изделия устанавливаются с неродными отражателями... Почему ?...
Сегодня ставил Богему- опять подбирал альтернативные отражатели.
У родных диаметр 50мм, диаметр установочного уголка FV Plast 25х1\2" 40мм.
Итого зазор по радиусу 5мм.
Эксцентрик смещает примерно на те же 5мм.
+зазор между установочным уголком (водорозеткой) и отверстием в плитке....Короче, отражатель не перекроет отверстие никак.
АлекСАН_dr написал :
... зазор по радиусу 5мм. Эксцентрик смещает примерно на те же 5мм. +зазор между установочным уголком (водорозеткой) и отверстием в плитке....Короче, отражатель не перекроет отверстие никак.
смерть то по разному, кому с косой, а кому в трусах и с тапком в руке))
что там тянуть не понимаю, узенькая прокладочка
я представляю каким номером вы будете орудовать, если вдруг придется подтянуть вот такую американочку например
И вопрос . Для чего в инструкциях для ПС Элегия (и похожих других) написано ,что подключать нужно к длинным участкам коллекторов при диагональном подключении?На фото желтым выделена область не прогрева.подключил к коротким -отлично прогревается (кроме глухого участка внизу)
EV.SA, для этой модели единственная схема с равномерным прогревом: низ-низ, подача строго в правый коллектор.
В остальных так или иначе образуются застойные холодные зоны.
Неудачная модель, непонятно проверяли ли её вообще производители в реальности.
Андраник, Андрей ,было бы так ,вопросом не задавался. Сам охренел когда попробовал обычным диском для ушм отпилить,пришлось достать для нержи.....(на объекте 2 ПС и один из них с эксцентриками из нерж)
psnsergey, нет, не лучше. Остаётся холодный аппендикс, как в итоге и вышло.
Эту схему уже проходили в общей теме про ПС. Я её девушке и рисовал, после переделки неработающего подключения был тот же результат с тупиковым холодным участком коллектора.
EV.SA написал: Андраник, Андрей ,было бы так ,вопросом не задавался. Сам охренел когда попробовал обычным диском для ушм отпилить,пришлось достать для нержи.....(на объекте 2 ПС и один из них с эксцентриками из нерж)
именно таких у меея не было, но были очень похожие.
Да, действительно. Свинская конструкция отопительного прибора, наверняка дизайнеры рисовали. Хотя это ещё вопрос, при какой схеме мощность будет выше. Но согласен, лучше низ-низ, чтобы не было лишних вопросов.
Mazayac написал:
Неудачная модель, непонятно проверяли ли её вообще производители в реальности.
Первоначально эту модель они рассчитывали на принудительную циркуляцию - поэтому и подача в аппендиксы.
Если подключать по гравитации справа сверху налево вниз - ну останутся два холодных аппендикса (точнее - один, т.к. верхний все же прогревается конвекцией) - ну и бог с ними - от них пользы 5%.
Зато модель смотрится целостно. Ну вот нравится кому-то и все и не остановят эти холодные аппендиксы.