Бех написал : Щита с начинкой.
всех щитов :)
24.03.2014 в 12:44:55
scrackan написал : И в лестничном щите, и в квартирном на вводе установлены одинаковые автоматы - "MG" ("Домовой") 2П C40A. При перегрузке всё время срабатывает лестничный, а я хочу чтобы срабатывал квартирный.
Одинаковые автоматы? Один всегда срабатывает раньше, хотите наоборот???
Да ,ёклмн, два автомата местами поменяйте ;)
А то сейчас будет тема на 5 страниц с фотографиями... (Тем более тут Бех - значит без флуда не обойдется)
24.03.2014 в 12:45:16
ksiman написал : Ни один вариант не поможет :( Поможет:
- установка С50 в ЭЩ, при условии, что вводной кабель не менее 10кв
Увы, вводной кабель - 6 мм2.
24.03.2014 в 12:48:18
Solovey написал : Одинаковые автоматы? Один всегда срабатывает раньше, хотите наоборот???
Да ,ёклмн, два автомата местами поменяйте
Сами-то поняли что написали?:D
24.03.2014 в 12:52:31
Если постоянно срабатывает по перегрузки один автомат - то это еще и повод убедиться в его адекватности (не слишком ли рано он это делает). Клещи на вводную фазу и вперед, наращивать нагрузку.
24.03.2014 в 12:52:33
Solovey написал : У товарища постоянный перегруз - ему надоело в трусах на этаж бегать...
Эх, если бы дело было только в этом! Просто с некоторых пор ситуация осложняется тем, что 2 соседских квартиры отгородились железной дверью, и в этот коридорчик попал и лестничный щит. Ключ нам не дают - т.е. приходится в любом случае звонить сначала соседям. (Кстати, с удовольствием выслушаю советы и на эту тему)
Solovey написал : Как вообще можно квартиру на 30-40А нарузить???
Пфф... Давайте считать: Теплый пол - 1 кВт стиралка - 2 кВт посудомойка - 2 кВт микроволновка - 2 кВт чайник - 2 кВт пара-тройка конфорок - 4 кВт Это я утрирую, конечно, но уже 13 кВт получилось
24.03.2014 в 12:54:54
scrackan написал : Давайте считать:
маловероятно. Это нужно все эти приборы на нагрев одновременно запустить.
24.03.2014 в 13:00:40
Johnny написал : Если постоянно срабатывает по перегрузки один автомат - то это еще и повод убедиться в его адекватности
А чему удивляться? Два автомата последовательно - номинал одинаковый при перегрузе работают тепловые расцепители. У двух автоматов никогда не будут 2 одинаковых тепловых расцепителя. И логично что один из них всегда срабатывает раньше другого.
Если автоматы не под пломбой - поменяйте их местами. Автомат который при перегрузе срабатывает первым окажется в квартирном щитке - все проблема решена.
Можно пойти еще дальше, и как предлагали выше заморочиться с релюхой для отключения части нагрузки.
24.03.2014 в 13:03:18
Johnny написал : Если постоянно срабатывает по перегрузки один автомат - то это еще и повод убедиться в его адекватности (не слишком ли рано он это делает).
или в адекватности контактов.
Часто бывает, что провод зажат не очень хорошо, и слегка подогревает автомат. Подогретый автомат срабатывает заметно меньше номинала. Так что для начала - поджать контакты. Потом проверить, с клещами, постепенно нагружая. Ну и как вариант - поменять одинаковые автоматы местами, если предыдущие действия не помогут. Но и это не панацея, тк в лестничном щите может быть теплее, чем в квартирном.
24.03.2014 в 13:05:20
scrackan написал : Пфф... Давайте считать: Теплый пол - 1 кВт стиралка - 2 кВт посудомойка - 2 кВт микроволновка - 2 кВт чайник - 2 кВт пара-тройка конфорок - 4 кВт Это я утрирую, конечно, но уже 13 кВт получилось
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу