maksi163
maksi163
Новичок

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

12.05.2014 в 12:51:39

Solovey написал : Автоматы я бы поставил типа В. А все УЗО типа А.

Спасибо за совет, я рассматриваю такой вариант. Но цена у них :(, да и бюджет ограничен:( .

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.05.2014 в 13:00:26

maksi163 написал : Но цена у них

Автоматы рублей на 20-50 дороже за штуку вроде. А вот УЗО - да, тип А дороже на тысячу наверное... Но - я за тип А. Дорого - можно сократить. Можно выкинуть индивидуальное УЗО на холодильник, выкинуть рубильник. Оставить 4 УЗО (3шт 30мА и одно 10мА).

maksi163 написал : Почему кондеи под УЗО?

чтобы спать спокойнее, тем более у вас нет "противопожарного УЗО"

maksi163 написал : На форуме многие высказываются что кондеи достаточно просто на автомат сажать.

ну да , шобневыбивало. Нет УЗО - нет проблемы. Отличный подход.

maksi163 написал : так что основываясь на его работы можно и нужно брать пример (сугубо мое мнение).

ваше право. процесс творческий, единственного правильного варианта схемы нет. под вашу проводку можно 25 схем нарисовать и все будут правильные , но разные.

0
maksi163
maksi163
Новичок

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

12.05.2014 в 13:17:26

spilhp написал : Можно вместо 2х УЗО на холодильник и ванную поставить 2 дифа , места в щитке сэкономите.

Конечно можно, но опять все упирается в цену:(. АВ+УЗО по стоимости ниже чем ставить Дифф.

0
maksi163
maksi163
Новичок

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

12.05.2014 в 13:23:24

Solovey написал : чтобы спать спокойнее, тем более у вас нет "противопожарного УЗО"

Спасибо за совет, я еще подумаю (кондеи планирую подключать напрямую без розетки). А если ставить противопожарное УЗО, куда его лучше установить и какой номинал ? Я в этом деле, просто, дилетант. Вот и решил поспрашивать ЗНАЮЩИХ людей.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.05.2014 в 13:38:49

maksi163 написал : А если ставить противопожарное УЗО, куда его лучше установить и какой номинал ?

В вашем случае, когда у вас вся проводка кроме 2х сплитов под УЗО 30мА спрятана - я бы или еще одно УЗО 30мА на кондеи поставил, или дополнительно бы УЗО не ставил, а кондеи спрятал под групповые УЗО.

Противопожарное УЗО логично ставить на вводе. Тогда оно и кусок вводного кабеля защищает и ту часть квартирной проводки которая осталась без УЗО 10-30мА. Брендовое селективное УЗО на ввод стоит гораздо дороже мелкого УЗО на 30мА того же бренда.

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

12.05.2014 в 18:52:31

maksi163 написал : Уважаемый masol666

:D звучит

maksi163 написал : можете подсказать где в Самаре можно приобрести качественную продукцию (кабель, автоматы, УЗО) ? Просто мне рекомендовали обратиться в компанию "Минимакс" http://zakaz.minimaks.ru/company/minimaks_samara/ .

в личку.

Solovey написал : Присмотритесь - у автора вводной автомат 40А - где перегруз нашли?

то есть сумма ампеража на автоматах под каждую линию УЗО. я бы на такие на 63 поставил, а то и по 2.

Solovey написал : я бы или еще одно УЗО 30мА на кондеи поставил

это да.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.05.2014 в 19:59:43

masol666 написал : то есть сумма ампеража на автоматах под каждую линию УЗО. я бы на такие на 63 поставил, а то и по 2.

ничего не понял из этой фразы..

но вводной 40А, УЗО 40А - то что после УЗО уже пофиг, хоть 100 автоматов по 50А в параллель

0
maksi163
maksi163
Новичок

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

12.05.2014 в 21:06:19

Solovey написал : В вашем случае, когда у вас вся проводка кроме 2х сплитов под УЗО 30мА спрятана - я бы или еще одно УЗО 30мА на кондеи поставил, или дополнительно бы УЗО не ставил, а кондеи спрятал под групповые УЗО.

Нарисовал 4 варианта схемы. Подскажите какая оптимальнее. 1 - Просто добавил УЗО АС 40/30 на группу "Кондиционеры"

2 - Кондиционеры раскидал по группам "Розетки" и "Розетки кухни"

3 - Добавил УЗО АС 40/30 на группу "Кондиционеры", а так же "ТП Ванны" и "ТП Лоджии" убрал под группу "Свет"

4 - Группу "Кондиционеры" раскидал под группы "Розетки" и "Свет", а так же "ТП Ванны" и "ТП Лоджии" убрал под группу "Свет"

Есть еще вопрос, могу ли я в группе "Розетки" объединить под один автомат "Гостиная 1" и "Гостиная 2" (в связи с их потреблением мощностей, т.к. будет в гостиной 12-13 розеток) ?

0
Вложение
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.05.2014 в 13:45:38

maksi163 написал : Конечно можно, но опять все упирается в цену

Тогда чего вы к этой АББе привязались, делайте как avmal на Легранде или Юрка на Шнайдере и будут у вас

Solovey написал : Автоматы типа В. А все УЗО типа А.

И по деньгам приятно.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.05.2014 в 16:21:37

maksi163 написал : Есть еще вопрос, могу ли я в группе "Розетки" объединить под один автомат "Гостиная 1" и "Гостиная 2" (в связи с их потреблением мощностей, т.к. будет в гостиной 12-13 розеток) ?

Можно. Почему бы и нет.

maksi163 написал : Нарисовал 4 варианта схемы. Подскажите какая оптимальнее.

Мне все 4 "нравятся" одинаково. Больше всего смущает ВЕСЬ свет на одном УЗО. Если вы готовы добавить еще одно УЗО на кондеи (готовы финансово и по размерам щита), то предлагаю на одно УЗО повететь один кондей + половина света, а на второе УЗО второй сплит и вторая половина света. Уж очень мне не нравится вариант когда может разом весь свет потухнуть... Хоть бы коридор отдельно сидел - уже лучше.

0
maksi163
maksi163
Новичок

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

13.05.2014 в 16:46:09

MINik написал : Тогда чего вы к этой АББе привязались, делайте как avmal на Легранде или Юрка на Шнайдере и будут у вас

АВВ у меня для примера. Конкретного производителя выбиру позже исходя из схемы готовой схемы и номиналов автоматов и УЗО (выбор изначально стоял между АВВ, Легранд или Шнайдер).

Solovey написал : Можно. Почему бы и нет.

Просто я думал что 12-13 розеток многовато для одного автомата.

Solovey написал : Если вы готовы добавить еще одно УЗО на кондеи (готовы финансово и по размерам щита), то предлагаю на одно УЗО повететь один кондей + половина света, а на второе УЗО второй сплит и вторая половина света. Уж очень мне не нравится вариант когда может разом весь свет потухнуть... Хоть бы коридор отдельно сидел - уже лучше.

Спасибо за совет. А щит , наверное придется брать на 48 модулей (в 36 уже не влезаю):( .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.