13.05.2014 в 16:48:54

maksi163 написал : Просто я думал что 12-13 розеток многовато для одного автомата.

да хоть 56 штук. другой вопрос что вы в них включать собираетесь

Если на один автомат повесить 3 розетки: ПММ, стиралка, духовка - это много а если на один автомат повесить 25 розеток двух комнат в которых живут: ТВ, ноут, 3 настольных лампы, 2 зарядки для мобилы и пылесос 10 минут в неделю - то нормально.

0
maksi163
maksi163
Новичок

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

13.05.2014 в 17:46:46

Solovey написал : да хоть 56 штук. другой вопрос что вы в них включать собираетесь

Я понял, спасибо.Хотя я выкладывал схему потребление мощностей выше #10

0
maksi163
maksi163
Новичок

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

14.05.2014 в 15:44:23

А нужно ли как-нибудь защитить вводной кабель?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.05.2014 в 15:46:32

maksi163 написал : А нужно ли как-нибудь защитить вводной кабель?

А вон по вашей схеме на вводе автомат ИЭК С40 - он и защищает вводной кабель.

Ну можно его на какой-нибудь брендовый заменить. И селективное УЗО на 100мА в этажный щит поставить...

Или заменить вводной автомат на селективный дифавтомат...

Только вам вот охота с этим связываться?

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

14.05.2014 в 16:59:47

Solovey написал : ничего не понял из этой фразы..

но вводной 40А, УЗО 40А - то что после УЗО уже пофиг, хоть 100 автоматов по 50А в параллель

так то да. но я бы все таки с запасом мощности поставил узошечки. maksi163, обещали фото потрохов щита от застройщика.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.05.2014 в 17:23:51

masol666 написал : так то да. но я бы все таки с запасом мощности поставил узошечки.

зачем? что бы просто было?

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

14.05.2014 в 17:35:05

Solovey написал : зачем? что бы просто было?

бесконечный спор. правильно будет и так и так. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179952 просто всегда перестраховываюсь. а что бы просто было, можно много чего в щиток напихать.;)

0
maksi163
maksi163
Новичок

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

14.05.2014 в 18:52:34

masol666 написал : maksi163, обещали фото потрохов щита от застройщика.

0
Вложение
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

14.05.2014 в 18:57:25

мдаааа.... минимализм во всей красе. maksi163, а что за кабель на вводе? моножила?

0
maksi163
maksi163
Новичок

Регистрация: 25.04.2014

Самара

Сообщений: 17

14.05.2014 в 19:09:23

masol666 написал : maksi163, а что за кабель на вводе? моножила?

да

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.05.2014 в 06:00:16

maksi163, похоже что этажный щит разведен не 6-кой, а чем-то потоньше. Не помешает заменить. А 6 квадратов ввод - это вы замеряли?

0