13.05.2014 в 00:48:52
13.05.2014 в 01:40:14
master.msk, повышение давления немного есть и не известно что там дальше стоит. Регулярные скачки через 2 часа до 26 бар как-то странно, не находите?
13.05.2014 в 01:51:21
62santehnik написал : повышение давления немного есть и не известно что там дальше стоит
с 3 до 4 после редуктора оно всегда было, и не стоит внимания. А то, больше - это все скачки давления из-за особенностей оборудования системы дома. Не ставьте ОК и нет проблем.
13.05.2014 в 02:07:19
master.msk, я смотрю у Вас всегда принципиальная позиция занять другую сторону, противоположную моей, и пытаться доказывать свою точку зрения ;)
Ответ по давлению боюсь не узнаем ни Вы, ни я.
Ставлю 2000 рублей на температурный рост :p
13.05.2014 в 02:23:07
62santehnik написал : Ставлю 2000 рублей на температурный рост
Какой ...температурный рост?) Отводы вплотную к стояку, если где и есть рост, в начале трассы он минимален, т.к из - за теплопроводности воды разница минимальная.
62santehnik написал : всегда принципиальная позиция занять другую сторону, противоположную моей
а что есть такая позиция?
13.05.2014 в 02:41:48
62santehnik, взрослый уже практически человек, а все время жаловаться начинаете, если недопонимаете в элементарных вопросах Как будто никто не понимает, у кого позиция а кого сторона. Как будто бы это вообще кому то интересно.
13.05.2014 в 02:44:03
master.msk, главное что вы понимаете... :clapping
13.05.2014 в 08:16:24
На ГВС ОК стоит убирать? Там вроде таких скачков не наблюдаю.
13.05.2014 в 08:41:37
Kosmos написал : А то что водонагреватель у меня. Горячая вода не будет уходить в систему?
master.msk написал : Kosmos, не будет, редуктор не даст,
По моему без давления(без воды) РД свободно продувается и туда и оттуда, посему вода из бойлера может спокойно уйти через РД, если давления нету в обоих стояках, или хотя бы в одном, в ХВ, и еще и кран открыт (забыли закрыть) какой-нить дома для подсоса воздуха в бойлер, плюс обратный клапан на ХВ просверленный...
62santehnik написал : В вашем случае я бы убрал или испортил обратный клапан
Другое дело, что на водонагревателе должен быть свой предохранительно-перепускной-обратный клапан.
Кстати интересно какой этаж скольки этажного дома у автора?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.