думаю СИП-25 и так кряхтя в АВ влезет. Кстати, после щитка у Вас до потребителя что побежит? И разводку в щитке чем крутить будете?
27.06.2014 в 14:13:04
думаю СИП-25 и так кряхтя в АВ влезет. Кстати, после щитка у Вас до потребителя что побежит? И разводку в щитке чем крутить будете?
27.06.2014 в 14:16:18
VITOS написал : Поясните. По какой причине выход потенциала на корпус прибора будет обязательно являться КЗ в сети с наличием защитного проводника проложенного непосредственно от центра питания (TN-S), либо взятого с РЕN (TN-C-S). Такая поломка будет восприниматься защитой как КЗ только в ряде случаев, причём редких.
Поясняю. Возьмем стиралку. Пробило ТЭН на корпус.
а) сеть ТТ, ток замыкания определяется в бОльшей степени сопротивлением вашего контура заземления, отлично если ток будет более 100-300мА и отработает ваше УЗО.
б) аналогичная неисправность в сети TN. Проводник РЕ соединен линией с нейтралью трансформатора. Пробой на корпус = КЗ. Ток уже будет на порядок выше чем в первом случае. Выбьет питающий автомат.
27.06.2014 в 14:37:20
VITOS написал : Кстати, после щитка у Вас до потребителя что побежит? И разводку в щитке чем крутить будете?
уже проложил АВБбШв 4х16( от ввода на столбе до щита)
VITOS написал : И разводку в щитке чем крутить будете?
скрутил ПВ 1 10 мм кв
VITOS написал : думаю СИП-25 и так кряхтя в АВ влезет.
а в шинку как лучше?
27.06.2014 в 14:41:42
Solovey написал : а) сеть ТТ, ток замыкания определяется в бОльшей степени сопротивлением вашего контура заземления, отлично если ток будет более 100-300мА и отработает ваше УЗО.
б) аналогичная неисправность в сети TN. Проводник РЕ соединен линией с нейтралью трансформатора. Пробой на корпус = КЗ. Ток уже будет на порядок выше чем в первом случае. Выбьет питающий автомат.
с нормальным заземлением (а мы только такое и рассматриваем) в ТТ тоже АВ сработает
27.06.2014 в 14:47:30
Solovey написал : а) сеть ТТ, ток замыкания определяется в бОльшей степени сопротивлением вашего контура заземления, отлично если ток будет более 100-300мА и отработает ваше УЗО
Solovey написал : Возьмем стиралку. Пробило ТЭН на корпус. аналогичная неисправность в сети TN. Пробой на корпус = КЗ.
Согласен во многих вариантах тот же АВ 16 отлетит (чаще по тепловому расцепителю), но опять же не всякий автомат выбьет...всё же нужно учесть сопротивление корпуса стиральной машины, площадь соприкосновения (места пробоя) и проч. Во многих случаях автомат будет молчать, отработает только узо.
и то такое сопротивление контура ЗУ это крайний вариант
Сам себя поправлю скорее люто неприемлимый вариант, из цикла дед трубу в землю вколотил.
....конечно если сделать корпус стиральной машинки из меди и посеребрить...то тут в случае пробоя будет 100% отработка автомата защиты (причём по ЭМ расцепителю)
27.06.2014 в 14:57:37
luzgin написал : с нормальным заземлением (а мы только такое и рассматриваем) в ТТ тоже АВ сработает
Щаззз. Попробуйте прикинуть величину вашего "нормального" заземления, и прикиньте ожидаемы ток замыкания. Будете сильно удивлены.
Или сильно буду удивлен я, если вы скажете что у вас контур заземления имеет сопротивление около 1 Ома
27.06.2014 в 15:03:23
luzgin написал : а в шинку как лучше?
если найдёте, то
VITOS написал : Если шина с отверстием-зажим.болтом можно такими, , но я их в продаже не встречал, гильз Al-Cu до кучи, а таких вот штук не видел.
Если вешаем сверху болтом на шину то
sgno написал : используйте наконечники ТАМ.
Замечательный вариант взять соединительный зажим для ввода СИП - MJPB 10-25, и подружить его с ПВ-1, и в клеммы АВ и шин уже заводить ПВшку.
27.06.2014 в 15:38:57
Solovey написал : Щаззз. Попробуйте прикинуть величину вашего "нормального" заземления, и прикиньте ожидаемы ток замыкания. Будете сильно удивлены.
у меня в доме ТТ .сегодня включу последовательно шт 5 АВ (разных номиналов)положу коврик одену очки выдерну все из розеток и замкну на землю в понедельник отпишусь (или не отпишусь:eek:)
27.06.2014 в 15:44:46
luzgin написал : у меня в доме ТТ .сегодня включу последовательно шт 5 АВ (разных номиналов)положу коврик одену очки выдерну все из розеток и замкну на землю в понедельник отпишусь
:D Может всётаки взять приборы и сопротивление петли померить? ... Хотя бы косвенным методом...
27.06.2014 в 15:49:19
VITOS написал : Может всётаки взять приборы и сопротивление петли померить? ... Хотя бы косвенным методом...
а че не замкнуть? уж пару АВ должно отщелкнуться заодно и заземление свое проверю или попробовать сваркой нагрузить (есть транс)
кстати если вместо 0 подключить РЕ (ТТ) счетчик считать будет??? может для этого нужна ТN????????
27.06.2014 в 15:50:38
Трёхфазный будет. однофазный - смотря какой
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу