Alexiy написал : ГОСТ 31996-2012 тоже учитывает (п. 10.9)
Будем проверять? Например ВВГ 2,5мм 2 в слое утеплителя.
06.08.2014 в 09:30:25
Alexiy написал : ГОСТ 31996-2012 тоже учитывает (п. 10.9)
Будем проверять? Например ВВГ 2,5мм 2 в слое утеплителя.
06.08.2014 в 10:25:35
fiber написал : На вид - скрученный экран по толщине похож на 6мм2, но - это же не моножила получается, соответственно токовые характеристики другие.
У экрана намного лучше условия охлаждения.
Следование моим советам вредит кошельку
06.08.2014 в 11:23:01
Костян челяб написал : Оппачки. Приехали. А чего. унас изменили ПУЭ и в таблицах ДДТ появилось разделение на моножилу и многопроволочную? А мужики то не знали!
Мдяя. Ну яж не просто так интересовался выше правильной трактовкой терминов - видать пребывал в глубокой заблужденности. :o Будем работать над собой :).
06.08.2014 в 11:37:58
Вот и фотка.
06.08.2014 в 12:14:59
Alexiy написал : Читайте ПУЭ!
Ну в явном виде, там таки ничего не написано про мой вопрос. Понимаю это так: - два одножильных, три одножильных четыре одножильных - это изолированные проводники, проложенные совместно по одной трассе ( трубе), но не имеющие общих оболочек ( т.е не кабель).
Структура самого проводника ( моножила или нет) при этом не учитывается, принимается что одинаково.
Я прав?
06.08.2014 в 12:32:26
fiber написал : Ну в явном виде, там таки ничего не написано про мой вопрос.
таки написано:
ПУЭ 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С. При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах). Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0, 68 для 5 и 6; 0, 63 для 7 - 9 и 0, 6 для 10 - 12 проводов. Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.
Тут, вроде, ясно.
следующий вопрос:
fiber написал : Структура самого проводника ( моножила или нет) при этом не учитывается, принимается что одинаково.
совершенно верно.
06.08.2014 в 14:35:23
fiber написал : Вот и фотка.
ОК. Оконцевать и присоединить. Для феншуя - надеть желто-зеленую термоусадку.
06.08.2014 в 14:36:19
Alexiy написал : или жил многожильного проводника
Вот это вот словосочетание все время ставит в тупик, заставляя думать о том что есть моножила и есть многожильный проводник. Написали бы "многожильного кабеля" - вопросов бы не было.
06.08.2014 в 23:37:13
ПPOPAБ написал : ОК. Оконцевать и присоединить.
Спасибо!
Подстава только в том, что с другой стороны его еще и наращивать придется, соответственно соединять экран с моножилой.
07.08.2014 в 01:22:21
fiber написал : соответственно соединять экран с моножилой.
ПВ 3 6 мм кв. ж/з гильзой - ноу проблем...