04.09.2014 в 14:52:58
еще раз картинка щитка буквы ВА 61E-29-2/63 63А дальше меркурий и узо вад 2 50-2-100S 50А
04.09.2014 в 15:17:38
filel написал : еще раз картинка щитка буквы ВА 61E-29-2/63 63А дальше меркурий и узо вад 2 50-2-100S 50А
Могу ошибаться, но скорее всего перед счетчиком стоит не ВА, а ВН. А после счетчика - это диф, а не УЗО. А фото щитка нет возможности сделать?
04.09.2014 в 15:23:12
нет,он в другом городе, а на что влияет данные этажного щитка?на выбор номинала узо?почему это так важно?я больше за квартирный переживаю
04.09.2014 в 16:18:48
filel написал : нет,он в другом городе, а на что влияет данные этажного щитка?на выбор номинала узо?почему это так важно?я больше за квартирный переживаю
Номинал вводного автомата в вашем случае влияет только на сечение кабеля от этажного до квартирного щитка: если 50А - то 3*10 если 63А - то уже 3*16 кабель крайне желательно иметь.
При вводном автомате хоть 50 хоть 63А - УЗО в квартирном щитке на 63А надо ставить.
Одно УЗО на всю квартиру - ну это супербюджетный вариант. Наскребите еще денег и поставьте 2-3 УЗО номиналом 63/0.03. И какие 10-12 модулей... Вот в 24 модуля - да, можно постараться уместиться
04.09.2014 в 16:25:18
да мы и готовы наскрести, просто инициатива на 1 узо от электрика исходила
04.09.2014 в 16:58:48
filel, ну вы сами должны понимать что одно УЗО на всю квартиру - это один чих где-нибудь и сразу тухнет все. Еще если где-то например ноль и РЕ замкнутся - то это УЗО вообще включить не удастся. Прощайте продукты в холодильнике... пока вы проблемный участок в сети найдете.
2-3 УЗО на квартиру - вот это наверное разумный минимум на сегодняшний день.
А от вашего электрика надо бы схемку увидеть. Простая схемка на коленке рисуется за 5 минут - а главное ее уже можно обсудить, а не в испорченный телефон играть: электрик сказал, муж что-то записал, я что-то из его записей поняла и на форум выложила.
04.09.2014 в 20:24:39
а в квартирном щитке нужно перед узо рубильник 1пол. E201r 63A ставить?
04.09.2014 в 21:59:50
filel написал : а в квартирном щитке нужно перед узо рубильник 1пол. E201r 63A ставить?
Нет необходимости, при условии, что в ЭЩ действительно стоит дифавтомат на 50А
04.09.2014 в 22:20:00
filel написал : а в квартирном щитке нужно перед узо рубильник 1пол. E201r 63A ставить?
если УЗО одно - рубильник точно не нужен
Если УЗО поставите 2-3 штуки, то просто для удобства логично иметь что-то на вводе что будет рубить весь щиток полностью одним движением руки