cmd01 написал : А Вам рекомендовано, я слышал, валить в Ваши темные саратовские леса тролить зайчиков.
Ну вот, пошутил человек, а Вы уже обиделись. Это тут еще Cs-Cs не объявился ...
29.09.2014 в 10:17:46
cmd01 написал : А Вам рекомендовано, я слышал, валить в Ваши темные саратовские леса тролить зайчиков.
Ну вот, пошутил человек, а Вы уже обиделись. Это тут еще Cs-Cs не объявился ...
29.09.2014 в 10:18:40
cmd01, забейте на бред поситителя :)
29.09.2014 в 10:22:59
ну, если у web-rr это была тонкая шутка, то у него хватит ума и мои слова как шутку воспринять ) блин ) ну вроде посититель вон на ПУЭ ссылается, как же забить-то?) хотя тройная вставка 1.1.17 улыбнула) выглядит как заготовленный шаблон. Кстати, Сs-Сs, кот блог свой пишет ? Уважаю )) я с его блога начал "вход" в мир электрики и затянулся)) спасибо ему скажу)
29.09.2014 в 10:28:59
cmd01, только посититель тут свои речи ничем не аргументирует. Написал и молчит, не вступая в диалог. И каждый пост - копипаст из другой темы :) А ЦС электрикой больше не занимается. И отписывается тут в исключительных случаях :)
29.09.2014 в 10:50:01
Johnny написал : А ЦС электрикой больше не занимается
ага, читал в его блоге, что заказы не берет)
спасибо.
29.09.2014 в 10:53:01
cmd01 написал : выглядит как заготовленный шаблон.
Бинго! Так и есть. На 6 квадратов 32 ампера. Если нужно 40, 50 - 10 квадратов. Если 63 или 80 - 16 квадратов.
Саратовские степи.
29.09.2014 в 10:57:28
ну, я хоть и не электрик, то табличек насмотрелся и на форумах уже, и так далее. В ПУЭ написано,что 40А можно на 6 квадратов. Вот и пытаюсь понять, это
web-rr написал : На 6 квадратов 32 ампера.
связано с тем, что сложно найти честные 6 квадратов? У меня однофазное питание. Значит проводник 2жильный по табличке 1.3.4
web-rr написал : Саратовские степи.
:o теперь вижу, что с юмором. =)
29.09.2014 в 11:00:44
А Вы ж не учитываете то, что автомат 40А не отключится и при 45А - положено им так...
29.09.2014 в 11:04:23
я знаю, внимательно читал про защиты АВ... в блоге CS и не один раз, чтобы вникнуть как следует.. уже всем родственникам и коллегам по ушам поездил ))) как надо и не надо ))))) Вы имеете ввиду тепловую защиту. Ну а разве в ПУЭ не с запасом взяты эти цифры? Или от запаса ПУЭ нужен еще запас?)
29.09.2014 в 11:06:29
Нет, там голые факты.
29.09.2014 в 11:26:15
cmd01 написал : Ну а разве в ПУЭ не с запасом взяты эти цифры? Или от запаса ПУЭ нужен еще запас?)
В ПУЭ указан допустимый длительный ток, отсюда вывод что чуть большее значение тока уже не будет являться длительно допустимым.
Вспоминаем 2 факта:
Делаем вывод - на кабель номинальным сечением 6 квадрат - автомат разумно поставить в любом случае не более 32А.