ppkvin написал : натягивают металлический трос диаметром от 8 мм
вы уже провели расчеты и выяснили, что штыревые молниеприемники не обеспечивают требуемого уровня защиты?
14.10.2014 в 03:26:08
ppkvin написал : натягивают металлический трос диаметром от 8 мм
вы уже провели расчеты и выяснили, что штыревые молниеприемники не обеспечивают требуемого уровня защиты?
14.10.2014 в 07:41:32
Для общего развития от создателя РД 34.21.122-87 и СО-153-34.21.122-2003 профессора Э. М. Базеляна думаю с ним спорить никто не будет вот
14.10.2014 в 08:46:42
Если конструкция крестов позволяет (толстостенная или литая верхняя часть, возможность подключения токоотвода), то естественно использовать сам крест как молниеприёмник. Если нет, то выпускать доп. молниеприёмник над крестом, как писал BV. При типичной архитектуре православного храма он весь попадёт в зону защиты стержневых молниеприёмников - крестов. Но тут, естественно, нужно смотреть по месту. Ниже куполов следует выполнить горизонтальный "пояс" - контур, соединяющий токоотводы от крестов, для распараллеливания тока молнии по токоотводам, спускающимся к контуру заземления.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.10.2014 в 08:51:17
Kamikaze написал : Ниже куполов следует выполнить горизонтальный "пояс" - контур, соединяющий токоотводы от крестов, для распараллеливания тока молнии по токоотводам, спускающимся к контуру заземления.
зачем? Одиночные токоотводы не справятся?
14.10.2014 в 08:54:27
Alexiy написал : зачем? Одиночные токоотводы не справятся?
Видимо, для снижения шагового напряжения.
Kamikaze написал : Если конструкция крестов позволяет (толстостенная или литая верхняя часть, возможность подключения токоотвода), то естественно использовать сам крест как молниеприёмник.
я уже интересовался конструкцией крестов. ответа нет.
14.10.2014 в 09:01:24
andrewkhv написал : Видимо, для снижения шагового напряжения.
про контур заземления забыли?
14.10.2014 в 09:07:19
Alexiy написал : про контур заземления забыли?
Для снижения шагового напряжения в зоне растекания контура заземления. Или с одной точки на него ток пойдет, или с двух.
14.10.2014 в 09:12:24
andrewkhv написал : Для снижения шагового напряжения в зоне растекания контура заземления. Или с одной точки на него ток пойдет, или с двух.
пофиг
14.10.2014 в 09:37:17
andrewkhv написал : В смысле?
элементарно. Прикинь сопротивление контура заземления из полосы сечением 150-160 мм2 и сравни с сопротивлением грунта. А теперь прикинь, как будет растекаться ток и будет ли топология надземных проводников молниезащиты влиять на путь растекания тока с контура заземления.
14.10.2014 в 09:59:56
Alexiy написал : как будет растекаться ток
В случае отсутствия соединений токоприемников весь ток будет идти в заземлитель из одной точки.
В случае соединения токоприемников ток в любом случае пойдет в заземлитель из двух точек.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу