haramamburu написал :
Может и сменится... только будет ли означать что это именно ваша нагрузка посадила? Может сосед два маслянника, супротив одного, включил
Да, такое тоже возможно. Но мне здесь нравится то, что не нужно цепь рвать как в случае любого амперметра.
Wernand написал :
Если через индикатор подключить 20кВт - индикатор быстро кончится, или проводка.
Индикатор будет долго и счастливо работать при прямом включении в сеть...
[quote="T283TA;4870989"]Нет. Я наткнулся на банальный вольтметр с ПЯТЬЮ светодиодами на одну фазу. Каждый светится при своем диапазоне вольтажа. Типа
Alex___dr написал :
Полтора киловатта вызывают такое падение напряжения на этой линии, что это заметно по лампе? Кстати с таким рабочим (115-250В) диапазоном лампы, разницу в яркости будет очень тяжело отследить...
Нет. Я наткнулся на банальный вольтметр с ПЯТЬЮ светодиодами на одну фазу. Каждый светится при своем диапазоне вольтажа. Типа
Мля, пойду спать, кончился мой час тупизма,
всем искреннее спасибо за ликбез, редко где объяснят без тыканья лицом в э... Куда надо)))
на работе теперь чувствую буду жечь эти светодиоды, как бенгальские огни к новому году, из интереса.
cooler.od написал :
Это ток контактов 16А, а ток сведодиода 5 мА, посмотрите внимательно...
Номинальный ток - ток при котором устройство будет работать столько, сколько заявлено производителем Если через индикатор подключить 20кВт - индикатор быстро кончится, или проводка. А вот под автоматом 16А, который рассчитан на протекание тока 16А(во время-токовые не вдаваясь) он будет работать нормально. Многие подобные допконтакты, индикаторы, реле и прочие шелабушки рассчитаны на ток менее 10А, потому и защищаются отдельно.
Wernand,
Не, не, это не номинальный ток светодиода, это номинальный ток индикатора. Светодиоды подобные (индикаторные) работают на токах 5-20мА примерно.
А в индикаторах стоит простенький драйвер, насколько я помню. Теоретически, можно придумать схему, когда нагрузка включена последовательно с первичной обмоткой трансформатора, от вторичной обмотки которого питается часть со светодиодом, но это уже не то, да и как поведет себя нагрузка при таком подключении - не очень понятно.
Я как проверю, в личку напишу обязательно, либо что всё почему-то работает, либо что я лошара))
Тапки(и чего ещё) можете сейчас начать кидать, буде у кого желание
Wernand написал : tsostik, а тем что Iн светодиода указан как 16А, в теме ТС автомат равен, а нагрузка и того меньше, почему он умрет? Поверю(после того как проверю) в то, что он не заработает, но что умрет раньше времени... Это же АВВ!
Это ток контактов 16А, а ток сведодиода 5 мА, посмотрите внимательно...
Или Вы там что-то курите? ))) (без обид)
tsostik, а тем что Iн светодиода указан как 16А, в теме ТС автомат равен, а нагрузка и того меньше, почему он умрет? Поверю(после того как проверю) в то, что он не заработает, но что умрет раньше времени... Это же АВВ!
Wernand написал :
Возможно и ошибаюсь, но, да, примерно так и представлял включение этих светодиодов для целей ТС Если сопротивление диода не позволит включится нагрузке, я очень буду опечален, тем что дал неправедный совет
Потому, что через светодиод и нагрузку будет течь одинаковый ток. Или светодиод умрет или нагрузка не заработает. (Если, конечно, наргузка мощностью не в пару ватт).
Возможно и ошибаюсь, но, да, примерно так и представлял включение этих светодиодов для целей ТС Если сопротивление диода не позволит включится нагрузке, я очень буду опечален, тем что дал неправедный совет
Wernand написал :
так вот если нагрузка присутствует, то через светодиод побегут электроны к нагрузке... И светодиод светит. Если нагрузки нет - он не светит.
haramamburu, наши индикаторы при том, что они не будут светить, если нет нагрузки. Вы правильно сказали, что сила тока будет зависеть от нагрузки, так вот если нагрузка присутствует, то через светодиод побегут электроны к нагрузке... И светодиод светит. Если нагрузки нет - он не светит. Я уже невдупляю в чем непонимание.
haramamburu, у меня сегодня как-то тяжелый день в плане общения с людьми, видимо на форум тоже передалось, и недопонимание взаимное
Если от генератора взять отходящую фазу, какая будет сила тока на проводе?
Alex___dr, спасибо, но я внимательно прочитал первый пост ТС, что бы понять что ему требуется. Единственное - я не стал уточнять как это управляется, потому что если управляется с ноги при помощи специально обученного человека, то светодиод будет светить, потому что если условный утюг выключен - через него не течет нагрузка, цепь разорвана.
Однако.
Обычно логику и управление стараются беречь, хотя и могут пихнуть под защитный/коммутационный аппарат в виде АВ, в таком случае если логика будет потреблять какой-то ток - светодиод будет светить, что будет сигнализировать о том, что через потребителя протекает какая-то нагрузка, хоть в этом я прав?
Если логика и управление нагрузкой включены независимо от нагрузки, например, нагрузка 220В управляется реле на 24В от аккумуляторов, и при срабатывании реле управления включения нагрузки в силовой цепи этой нагрузки появится ток и светодиод будет светить, или нет?
Я не с целью поспорить, или что-то доказывать, не поймите неправильно. Просто мне кажется, что отсоветованный агрегат будет показывать нагрузку, если она есть, а ему для этого нужно 5мА, а если в цепи не будет этих 5мА, то он не будет светить.
Wernand, могу только ещё раз процитировать первый пост...
T283TA написал :
Есть щиток, в нем автомат (например С16). Автомат нормально включен. На нем висит нагрузка. Она где-то далеко, ее не видно, не слышно и у нее СВОЯ логика и управление, которые включают и выключают эту самую нагрузку. Вопрос: как сбацать (где-какой купить) индикатор, который покажет течет ли в данный момент ток через данный автомат.
Если я правильно понял ТС, ему требуется не индикация включения (исправности ) автомата, а включена ли нагрузка висящая на этом автомате или нет...
Alex___dr я представляю что у меня есть автомат С16, после него светодиод, после светодиода нагрузка, например, утюг. Питание светодиода стоит 5мА, минимальное питание нагрузки стоит ~0.9A, я в чем-то туплю?
Alex___dr, логично. Ток есть - светик светит, если нагрузка сдохла или отключилась/отключили - перестанет светить. Требовать контроль параметров сети от светодиода - как-то уж ч-з чур, это просто наглядная альтернатива сухому контакту, шириной полмодуля
Wernand написал :
Дошел до дома, значит каталог по модульке в руки взял, и вижу, что у АВВ есть индикаторные лампы со светодиодами на д-рейку, шириной 9 мм, это значит приблизительно половина модуля.
Входят в серию Е219, на разное U, пять цветов, разные по кол-ву индикаторов, в половинку модуля можно уместить три цвета, In 16A.
По сути обыкновенная лампа... И при данных условиях -
T283TA написал :
Есть щиток, в нем автомат (например С16). Автомат нормально включен. На нем висит нагрузка. Она где-то далеко, ее не видно, не слышно и у нее СВОЯ логика и управление, которые включают и выключают эту самую нагрузку. Вопрос: как сбацать (где-какой купить) индикатор, который покажет течет ли в данный момент ток через данный автомат. В идеале - еще один корпус (или полкорпуса) на рейке с одним светодиодом. Типа, глянул и сразу видно. Токовые клещи не предлагать - лезть в щиток не кошерно.
ЗЫ. Нагрузка 200-1500Вт, фиксированная, но разная (устройств несколько).
Гореть будет всегда... Вне зависимости от наличия и размера нагрузки на автомате...
T283TA написал :
Это ж гениальная идея! На включенной и отключенной нагрузке будет существенно разная напруга.
Полтора киловатта вызывают такое падение напряжения на этой линии, что это заметно по лампе? Кстати с таким рабочим (115-250В) диапазоном лампы, разницу в яркости будет очень тяжело отследить...
T283TA написал :
О! Это ж гениальная идея! На включенной и отключенной нагрузке будет существенно разная напруга. А это значит, что не нужно дополнительно цепь рвать. Спасибо!
Если пригодится - пользуйтесь, не за что. Давно со шнайдером не работал, вроде у них тоже есть лампы шириной в модуль, может быть дешевле.
Да, точно есть, помню за прозрачной дверцей шкафа приходилось использовать.
Wernand написал :
у АВВ есть в половинку модуля индикаторы.
О! Это ж гениальная идея! На включенной и отключенной нагрузке будет существенно разная напруга. А это значит, что не нужно дополнительно цепь рвать. Спасибо!
у АВВ есть в половинку модуля индикаторы.
Дошел до дома, значит каталог по модульке в руки взял, и вижу, что у АВВ есть индикаторные лампы со светодиодами на д-рейку, шириной 9 мм, это значит приблизительно половина модуля.
Входят в серию Е219, на разное U, пять цветов, разные по кол-ву индикаторов, в половинку модуля можно уместить три цвета, In 16A.
T283TA написал :
в нем автомат (например С16)
Нагрузка 200-1500Вт
T283TA написал :
.... Стрелочный это неплохо, но уж очень он здоровый...
Неправда Ваша, есть и небольшие (ссылки первого попавшегося сайта):
Российский габариты:
Европейские габариты:
Крепление на DIN-рейку: (на фото показан вольтметр но есть и амперметры)
T283TA написал :
.... А готовые не попадались? ....
Ссылки Вам уже дали. А схема подключения простая - НО контакт реле вставляете в цепь питания сигнализатора. И все ...
T283TA написал :
Смотрел. Щас даже счетчики есть размером с однополюсный автомат. Только к нему надо подойти, включить свет и попытаться разглядеть мелкие цифирьки на блёклом ЖК-экране...
haramamburu написал :
Хм.. амперметр на дин рейку?
Смотрел. Щас даже счетчики есть размером с однополюсный автомат. Только к нему надо подойти, включить свет и попытаться разглядеть мелкие цифирьки на блёклом ЖК-экране...
Russo написал :
амперметр измеряет ток. или ток измеряют амперметром. остальное, для гугла разжевывать тоже надо?
Да, иногда лучше жевать. Никакого юмора.
Ким написал :
Амперметр или ваттметр цифровой или стрелочный - лучший вариант
Стрелочный это неплохо, но уж очень он здоровый...
Ким написал :
Но можно поставить токовое реле и сделать сигнализацию на лампу/неонку/звонок
А готовые не попадались? А то даже не хватает фантазии как называется искомый девайс, не понятно что искать...
Есть щиток, в нем автомат (например С16). Автомат нормально включен. На нем висит нагрузка. Она где-то далеко, ее не видно, не слышно и у нее СВОЯ логика и управление, которые включают и выключают эту самую нагрузку. Вопрос: как сбацать (где-какой купить) индикатор, который покажет течет ли в данный момент ток через данный автомат. В идеале - еще один корпус (или полкорпуса) на рейке с одним светодиодом. Типа, глянул и сразу видно. Токовые клещи не предлагать - лезть в щиток не кошерно.
ЗЫ. Нагрузка 200-1500Вт, фиксированная, но разная (устройств несколько).