Если абстрагироваться , на время, для лучшего понимания проблемы и задать себе вопрос: "Чем отличается генератор от тр-ра?".
Генератору, что-бы войти в рабочий режим (момент включения в сеть) нужно на выходе набрать напряжение равное напряжению сети, установить равной и синхронизировать свою частоту с частотой сети и только после этого подключиться или дать разрешение на подключение к сети.
Во всех допустимых режимах работы генератор обязан поддерживать напряжение и частоту на выходе в пределах нормы и это должно быть реализовано схемой управления или конструкцией самого генератора.
Совместная работа генератора и "сети" сложно реализуема, да и не нужна.
Перевод питания от сети на генератор и обратно, с отключением напряжения на нагрузке, не вызывает затруднений, где применима типовая схема питания от 2-х разных вводов.
Задал вопрос: подключать желто-зеленый провод, идущий от енератора, к земляной колодке в щитке или нет ? Как будто не слышат.. Каждый продолжает о своем, о наболевшем..
Люди!!! Ауууу!
Я за подключение. То есть если в щитке имеется надежное заземление,
то все приходящие и уходящие нулевые и заземляющие концы цепляем
отдельными болтиками к земляной колодке. Главное не допустить
ситуации когда при обрыве земли в щитке потенциал нулевого провода
линии окажется на корпусе генератора и других приборов.
Ну а первым делом я бы заменил трехфазное УЗО на трехфазный автомат.
метанол написал :
заменил трехфазное УЗО на трехфазный автомат.
А как и зачем менять? Автоматы стоят до счетчика ( пломбированный) и после тоже в шкафу на столбе. В дом кабель приходит на УЗО 300 мА, потом реверсивный рубильник ( из-за которого столько споров)- потом по фазам. Куда еще автомат ?
старыймастер написал :
У меня нулевые концы- на нулевой колодке, а заземляющие- на земляной. Разве не так?
Если от генератора ноль и земля раздельны то пускай так и остаётся,
я то подумал что от генератора выходят всего четыре провода.
УЗО если в доме и после автоматов тоже не повредит, но и смысла
большого не вижу.
Самое главное из за чего спор, попадание фазы в линию невозможно
конструкцией переключателя. Даже если усердно щелкать переключатель
при максимальной нагрузке, и произойдет залипание контакта, то ваш
сравнительно маломощный генератор не потянет целый квартал или
улицу и тут же выключится. Также должны сработать оба автомата и УЗО.
Короче тема раздута на пустом месте.
метанол написал :
Если от генератора ноль и земля раздельны то пускай так и остаётся,
В розетке генератора есть лапки заземления. Из чего я сделал вывод, что корпус генератора соединен с этими лапками, а значит будет заземлен при соединении желто-зеленого провода с землей в щитке дома. Вроде все логично.
метанол написал :
УЗО если в доме и после автоматов тоже не повредит, но и смысла
большого не вижу.
Может и не было смысла. Люди как-то и без вводного УЗО живут. Но я сделал по типовой схеме, чтобы вроде как противовпожарное УЗО все же было. Опять же при обрыве нуля оно должно срабатывать.
метанол написал :
то ваш
сравнительно маломощный генератор не потянет целый квартал или
улицу и тут же выключится.
Именно так.
Я в позапрошлом году при обесточивании сети забыл отключиться от нее и пытался запитаться генератором мощностью 3кВТ. А его вырубало.
Описал ситуацию здесь на форуме. Мне тут же покушение на мокруху шить начали.
Нет худа без добра: узнал про реверсивный рубильник. Поставил его, протянул линию. Снова оказался мокрушником, тк рубильник трехполюсный, а надо бы типа четырех полюсный.
Выяснилось, что спор этот уходит корнями в древность. Из чего делаю обывательский вывод, полностью совпадающий с Вашим: тема раздута на пустом месте!.
Ибо есть вещи, о которых никто не будет спорить. Например - необходимость УЗО во влажных помещениях.
А в случае с генератором- уже средневековая схоластика, типа "сколько чертей может уместиться на острие иглы"
старыймастер написал :
В розетке генератора есть лапки заземления. Из чего я сделал вывод, что корпус генератора соединен с этими лапками, а значит будет заземлен при соединении желто-зеленого провода с землей в щитке дома. Вроде все логично.
А в инструкции как?
старыймастер написал :
Я в позапрошлом году при обесточивании сети забыл отключиться от нее и пытался запитаться генератором мощностью 3кВТ. А его вырубало.
старыймастер написал :
Мне тут же покушение на мокруху шить начали.
Нет худа без добра: узнал про реверсивный рубильник. Поставил его, протянул линию. Снова оказался мокрушником, тк рубильник трехполюсный, а надо бы типа четырех полюсный.
Выяснилось, что спор этот уходит корнями в древность. Из чего делаю обывательский вывод, полностью совпадающий с Вашим: тема раздута на пустом месте!.
Ибо есть вещи, о которых никто не будет спорить. Например - необходимость УЗО во влажных помещениях.
А в случае с генератором- уже средневековая схоластика, типа "сколько чертей может уместиться на острие иглы"
Батенька Вы неправы.
Для начала узнаите что конкретно приходит с генератора (вольтаж и пр.).
После этого вам станет ясно почему отсекают ноль.
Для того что бы отсечь ноль на вашем рубильнике ко многим моделям продают допконтакты.
А для того что бы попытаться понять что у вас произошло с УЗО вы не могли бы выложить фото вашего щита.
старыймастер написал :
До Царицына по любому не добьет
Да я про то,о чём мне говорил монтер - мол,лезешь на столб,никогда голой рукой не цапай провода,мож где в засаде гена сидит ...Вот и подтвердились его слова.
serj12 написал :
никогда голой рукой не цапай провода,
В наших краях цапай-не цапай..ничего не будет.Все провода изолированные, а присоединения- через хитрые орешки. которые продавливаются и которые под напряжением соединять можно
При подключении электрогенератора я узнал что у него на выходе две фазы!!! Котел в стопор!!!
Тут выяснилось что один из выходов генератора нужно соединить с заземлением и УРА, все работает.
старыймастер написал :
Не подключал. В рубильнике поставлю перемычки для положения, в котором от генератора идет подача питания.. тк генератор однофазный и при питании от генератора напряжение будет подаваться на три фазы