Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
#5133056

Некоторое время тому производитель Resanz (Республика Беларусь) предложил на этом форуме одному из пользователей, выбирающих РН, свою продукцию. В ответ один из старожилов форума предложил производителю направить образец продукции мне на испытания. Производитель отреагировал оперативно. И вот, образцы доехали и у меня дошли до них руки.
Приступаем

Внешний вид Resanz RN 1F-30:

Поступившее на испытание с формулировкой "тестовый RN 1F-73" РН отличается от представленного на офсайте RN 1F-73 тем, что вместо двух групп переключающих контактов имеется один замыкающий контакт с двумя запараллеленными парами клемм. Далее буду именовать это РН Resanz RN 1F-73*.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Проверка точности измерения напряжения Resanz RN 1F-30.

В диапазоне входного напряжения от 120 до 360В Resanz RN 1F-30 завышает показания на 0,5...1% по сравнению с Fluke 87V. Точность - хорошая.

Выше 360В возникает значительная отрицательная погрешность, увеличивающаяся по мере роста напряжения (видимо, вследствие зашкала АЦП). Так, при входном напряжении 420В РН показывает 385В.
В диапазоне от 80 до 120В есть значительная положительная погрешность (до плюс 10-15В), обусловленная "просадкой" напряжения питания цифровой части и ИОН. Также при таком напряжении снижается яркость свечения индикатора.

При напряжении ниже 80В РН мигает нулём в младшем разряде индикатора.

Особенность этого РН - некоторая "заторможенность", задержка обновления показаний вольтметра около пары секунд.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Проверка времени отключения Resanz RN 1F-30 и Resanz RN 1F-73*

Особенность данного РН - возможность установки пользователем желаемого времени срабатывания от 0,1 до 99,9с. Но при превышении заданного порога более, чем на 30В РН должно отключиться за 0,1с независимо от установленного времени.

Результат проверки:
При скачке напряжения 210->420В РН отключается за 0,07...0,11с:

При скачке, не превышающем 30В от установленного порога, РН отключается с установленной задержкой отключения. При длительности скачка менее установленной задержки отключения - не отключается.

Проверка реакции Resanz RN 1F-30 и Resanz RN 1F-73* на короткие (менее 0,1с) скачки напряжения 210->420В

При длительности скачка до 0,02с РН не отключается, что позволяет исключить нежелательные отключения питания потребителей при коротких неопасных колебаниях напряжения (например, при коротких замыканиях на соседних фазах):

При длительности скачка св. 0,04с РН, успев принять решение на отключение, таки отключается даже после нормализации входного напряжения:

При длительности скачка 0,02...0,04с отмечены случаи как отключения, так и неотключения.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Тест на стойкость Resanz RN 1F-30 и Resanz RN 1F-73* к внешним радиочастотным полям с помощью FRS-уоки-токи мощностью 4Вт показал неплохой результат: Resanz RN 1F-30 "глючит" с изменением показаний вольтметра и ложными отключениями при приближении антенны радейки на 150-200мм. Ложных включений не наблюдалось.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Проверка точности измерения напряжения Resanz RN 1F-73*.

В диапазоне входного напряжения от 85 до 360В Resanz RN 1F-30 завышает показания на 0,5...1% по сравнению с Fluke 87V. Точность - хорошая.

Выше 360В возникает значительная отрицательная погрешность, увеличивающаяся по мере роста напряжения (видимо, вследствие зашкала АЦП). Так, при входном напряжении 420В РН показывает 385В.
В диапазоне от 67 до 85В есть значительная положительная погрешность (до плюс 10 В), обусловленная "просадкой" напряжения питания цифровой части и ИОН. Также при таком напряжении снижается яркость свечения индикатора.

При напряжении ниже 67В РН мигает нулём в младшем разряде индикатора.

Особенность этого РН - некоторая "заторможенность", задержка обновления показаний вольтметра около пары секунд.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Проверка помехоустойчивости искрением конденсатором ёмкостью 4,4мкФ по входным клеммам Resanz RN 1F-30 и Resanz RN 1F-73*

На помехи Resanz RN 1F-30 и Resanz RN 1F-73* не реагируют, показания вольтметра стабильны.

А вот вольтметр-ночник DM55-1, включенный в ту же розетку, что и шнурок к испытуемым РН, от этих помех "колбасило".

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Прогрузка Resanz RN 1F-30 номинальным током

Макс. ток для Resanz RN 1F-30 заявлен 30А, а длительный рабочий 20А.

При токе 20А падение напряжения на нормально разомкнутом контакте реле (между шляпками винтов клеммника) составило 95мВ, при 30А, соответственно, 140мВ.
Сопротивление реле получается почти такое же, как у предыдущего аутсайдера, ADECS ADC-0111-40, но тот заявлялся как 40-амперный, что было явным преувеличением. Что и подтвердила прогрузка: АДЕКС при токе 40А вонял просто дико. У Resanz рабочий ток заявлен гораздо более реалистичный.

После учасовой прогрузки Resanz RN 1F-30 током 20А при окружающей температуре 19ºС корпус стоящего открыто РН едва нагрелся, однако температура клеммника с зажатыми проводами 4мм[sup]2[/sup] достигла 50ºС (падение напряжения между проводом на вводе в клемму и шляпкой винта клеммника незначительно, ок. 1,2...1,3мВ).

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Прогрузка Resanz RN 1F-73* номинальным током

Макс. ток для Resanz RN 1F-73* заявлен 50А, а длительный рабочий 45А.

При токе 45А падение напряжения РН (между шляпками винтов клеммника) составило 125мВ. Минут через 10 уменьшилось до 110мВ, а при "передёргивании" реле вновь увеличилось до 122мВ.
Т.е., падение напряжения на Resanz RN 1F-73* находится на уровне старых моделей DigiTOP, Рубеж и т.п. Заявленный рабочий ток завышен раза в полтора.

После часовой прогрузки Resanz RN 1F-73* током 45А при окружающей температуре 23ºС задняя часть корпуса стоящего открыто РН сильно нагрелась, а температура клеммника с зажатыми проводами 2х2,5мм[sup]2[/sup] достигла 69ºС.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Проверка Resanz RN 1F-30 на стойкость к импульсным перенапряжениям

Методика испытания: РН запитано от сети 220В через балластную лампу накаливания 100Вт-220В. Конденсаторная батарея ёмкостью 3,0мкФ заряжается до напряжения 1-2кВ и подключается ко входу питания РН.

Результат испытания: три импульса от батареи, заряженной до 1кВ, РН выдержало без сбоев и повреждения. Последующий импульс от батареи, заряженной до 2кВ, вывел РН из строя.
Вскрытие показало: "ушёл в обрыв" токоограничительный резистор 27 Ом 1Вт, включенный последовательно с балластным конденсатором.

Особенностью схемы данного РН является то, что после токоограничительного резистора включен варистор 10К751 и импульс тока, "поглощаемый" варистором, протекает через резистор.

Заменой резистора на МЛТ-0,5 68 Ом работа РН восстановлена. При повторном испытании после трёх импульсов 1кВ из РН послышалось "шкворчание" и испытание было прервано. Вновь вышел из строя указанный резистор.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Проверка Resanz RN 1F-73* на стойкость к импульсным перенапряжениям

Результат испытания: РН выдержало без сбоев и повреждения пять импульсов от батареи, заряженной до 1кВ, и три импульса от батареи, заряженной до 2кВ. Последующий импульс от батареи, заряженной до 2кВ, вывел РН из строя.
Вскрытие показало: также "ушёл в обрыв" токоограничительный резистор 27 Ом 1Вт, включенный последовательно с балластным конденсатором.

Схема данного РН более "традиционная", варистор 10К751 включен непосредственно на входе, а далее, как обычно, идут балластный конденсатор с токоограничительным резистором.

Замена токоограничительного резистора не помогла. Напряжение на выходе диодно-стабилитронного моста БПСН отсутствует. Стабилитроны спеклись в КЗ.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Проверка горючести корпусов Resanz RN 1F-30 и Resanz RN 1F-73*

Результат: устойчиво горят коптящим пламенем.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Resanz RN 1F-30 внутри

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Resanz RN 1F-73* внутри

(после замены резистора и выпайки по одной из ног стабилитронов и диода. Метку на плате около ШРа я нацарапал И саморез выкрутил тоже )

Как принято говорить в этих самых интернетах - ВНЕЗАПНО!

Да-да, две релюхи соединены параллельно для увеличения нагрузочной способности. Такое решение нельзя назвать правильным, т.к. различие в контактном сопротивлении двух реле приведёт к неравному распределению тока между ними. Предыдущий вариант с раздельными выходами от каждой релюхи гораздо более идеологически правилен.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

резерв1

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

резерв2

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

резерв3

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

резерв4

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Эти приборы умерли от энергии импульса всего 6Дж?
Обычный варистор 20мм выдерживает 150Дж. Что помешало производителю поставить его на входе устройства?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Если бы токоограничивающий резистор был проволочным, думаю, всё было бы нормально.
Старые ДиджиТОП и Рубеж и нынешний ЗУБР выдерживают такие импульсы вовсе не имея варисторов.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Монтаж посредственный - габаритные детали не закреплены, плата мозгов и индикации на термоклей посажена...

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Kamikaze написал :
при 30А, соответственно, 140мВ

Практически всё напряжение падает на контактах реле, т.е. на них выделяется аж 4Вт - это весьма много.

Kamikaze написал :
После часовой прогрузки Resanz RN 1F-73* током 45А при окружающей температуре 23ºС задняя часть корпуса стоящего открыто РН сильно нагрелась, а температура клеммника с зажатыми проводами 2х2,5мм2 достигла 69ºС.

А это фактически означает невозможность постоянной работы в таком режиме

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Угу. Как и для других РН с обычными (не поляризованными) электромагнитными реле, номинальный ток нужно делить на коэфф-т 1,5...2.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Выходит Resanz RN 1F-30 не подходит в качестве вводного устройства защиты. Максимум его можно ставить на одну розеточную группу

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ksiman написал :
Максимум его можно ставить на одну розеточную группу.

Его можно было бы ставить в пару к УЗМ на группу лоходильника (вольтметр плюс доп. задержка), да и тут беда - максимальное время АПВ всего 99,9с. А для лоходильника нужно 5-6 минут.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Да давно говорил , правда не я, но поддерживаю. Нет смысла во всех этих "мощных" РН, лучше их ставить с доп. контактором)
Полным бредом являются зажимы на основной массе подобных РН, были бы они все как на АВ и УЗО)