Некоторое время тому производитель Resanz (Республика Беларусь) предложил на этом форуме одному из пользователей, выбирающих РН, свою продукцию. В ответ один из старожилов форума предложил производителю направить образец продукции мне на испытания. Производитель отреагировал оперативно. И вот, образцы доехали и у меня дошли до них руки.
Приступаем
Внешний вид Resanz RN 1F-30:
Поступившее на испытание с формулировкой "тестовый RN 1F-73" РН отличается от представленного на офсайте RN 1F-73 тем, что вместо двух групп переключающих контактов имеется один замыкающий контакт с двумя запараллеленными парами клемм. Далее буду именовать это РН Resanz RN 1F-73*.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Проверка точности измерения напряжения Resanz RN 1F-30.
В диапазоне входного напряжения от 120 до 360В Resanz RN 1F-30 завышает показания на 0,5...1% по сравнению с Fluke 87V. Точность - хорошая.
Выше 360В возникает значительная отрицательная погрешность, увеличивающаяся по мере роста напряжения (видимо, вследствие зашкала АЦП). Так, при входном напряжении 420В РН показывает 385В.
В диапазоне от 80 до 120В есть значительная положительная погрешность (до плюс 10-15В), обусловленная "просадкой" напряжения питания цифровой части и ИОН. Также при таком напряжении снижается яркость свечения индикатора.
При напряжении ниже 80В РН мигает нулём в младшем разряде индикатора.
Особенность этого РН - некоторая "заторможенность", задержка обновления показаний вольтметра около пары секунд.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Проверка времени отключения Resanz RN 1F-30 и Resanz RN 1F-73*
Особенность данного РН - возможность установки пользователем желаемого времени срабатывания от 0,1 до 99,9с. Но при превышении заданного порога более, чем на 30В РН должно отключиться за 0,1с независимо от установленного времени.
Результат проверки:
При скачке напряжения 210->420В РН отключается за 0,07...0,11с:
При скачке, не превышающем 30В от установленного порога, РН отключается с установленной задержкой отключения. При длительности скачка менее установленной задержки отключения - не отключается.
Проверка реакции Resanz RN 1F-30 и Resanz RN 1F-73* на короткие (менее 0,1с) скачки напряжения 210->420В
При длительности скачка до 0,02с РН не отключается, что позволяет исключить нежелательные отключения питания потребителей при коротких неопасных колебаниях напряжения (например, при коротких замыканиях на соседних фазах):
При длительности скачка св. 0,04с РН, успев принять решение на отключение, таки отключается даже после нормализации входного напряжения:
При длительности скачка 0,02...0,04с отмечены случаи как отключения, так и неотключения.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Тест на стойкость Resanz RN 1F-30 и Resanz RN 1F-73* к внешним радиочастотным полям с помощью FRS-уоки-токи мощностью 4Вт показал неплохой результат: Resanz RN 1F-30 "глючит" с изменением показаний вольтметра и ложными отключениями при приближении антенны радейки на 150-200мм. Ложных включений не наблюдалось.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Проверка точности измерения напряжения Resanz RN 1F-73*.
В диапазоне входного напряжения от 85 до 360В Resanz RN 1F-30 завышает показания на 0,5...1% по сравнению с Fluke 87V. Точность - хорошая.
Выше 360В возникает значительная отрицательная погрешность, увеличивающаяся по мере роста напряжения (видимо, вследствие зашкала АЦП). Так, при входном напряжении 420В РН показывает 385В.
В диапазоне от 67 до 85В есть значительная положительная погрешность (до плюс 10 В), обусловленная "просадкой" напряжения питания цифровой части и ИОН. Также при таком напряжении снижается яркость свечения индикатора.
При напряжении ниже 67В РН мигает нулём в младшем разряде индикатора.
Особенность этого РН - некоторая "заторможенность", задержка обновления показаний вольтметра около пары секунд.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Макс. ток для Resanz RN 1F-30 заявлен 30А, а длительный рабочий 20А.
При токе 20А падение напряжения на нормально разомкнутом контакте реле (между шляпками винтов клеммника) составило 95мВ, при 30А, соответственно, 140мВ.
Сопротивление реле получается почти такое же, как у предыдущего аутсайдера, ADECS ADC-0111-40, но тот заявлялся как 40-амперный, что было явным преувеличением. Что и подтвердила прогрузка: АДЕКС при токе 40А вонял просто дико. У Resanz рабочий ток заявлен гораздо более реалистичный.
После учасовой прогрузки Resanz RN 1F-30 током 20А при окружающей температуре 19ºС корпус стоящего открыто РН едва нагрелся, однако температура клеммника с зажатыми проводами 4мм[sup]2[/sup] достигла 50ºС (падение напряжения между проводом на вводе в клемму и шляпкой винта клеммника незначительно, ок. 1,2...1,3мВ).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Макс. ток для Resanz RN 1F-73* заявлен 50А, а длительный рабочий 45А.
При токе 45А падение напряжения РН (между шляпками винтов клеммника) составило 125мВ. Минут через 10 уменьшилось до 110мВ, а при "передёргивании" реле вновь увеличилось до 122мВ.
Т.е., падение напряжения на Resanz RN 1F-73* находится на уровне старых моделей DigiTOP, Рубеж и т.п. Заявленный рабочий ток завышен раза в полтора.
После часовой прогрузки Resanz RN 1F-73* током 45А при окружающей температуре 23ºС задняя часть корпуса стоящего открыто РН сильно нагрелась, а температура клеммника с зажатыми проводами 2х2,5мм[sup]2[/sup] достигла 69ºС.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Проверка Resanz RN 1F-30 на стойкость к импульсным перенапряжениям
Методика испытания: РН запитано от сети 220В через балластную лампу накаливания 100Вт-220В. Конденсаторная батарея ёмкостью 3,0мкФ заряжается до напряжения 1-2кВ и подключается ко входу питания РН.
Результат испытания: три импульса от батареи, заряженной до 1кВ, РН выдержало без сбоев и повреждения. Последующий импульс от батареи, заряженной до 2кВ, вывел РН из строя.
Вскрытие показало: "ушёл в обрыв" токоограничительный резистор 27 Ом 1Вт, включенный последовательно с балластным конденсатором.
Особенностью схемы данного РН является то, что после токоограничительного резистора включен варистор 10К751 и импульс тока, "поглощаемый" варистором, протекает через резистор.
Заменой резистора на МЛТ-0,5 68 Ом работа РН восстановлена. При повторном испытании после трёх импульсов 1кВ из РН послышалось "шкворчание" и испытание было прервано. Вновь вышел из строя указанный резистор.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Проверка Resanz RN 1F-73* на стойкость к импульсным перенапряжениям
Результат испытания: РН выдержало без сбоев и повреждения пять импульсов от батареи, заряженной до 1кВ, и три импульса от батареи, заряженной до 2кВ. Последующий импульс от батареи, заряженной до 2кВ, вывел РН из строя.
Вскрытие показало: также "ушёл в обрыв" токоограничительный резистор 27 Ом 1Вт, включенный последовательно с балластным конденсатором.
Схема данного РН более "традиционная", варистор 10К751 включен непосредственно на входе, а далее, как обычно, идут балластный конденсатор с токоограничительным резистором.
Замена токоограничительного резистора не помогла. Напряжение на выходе диодно-стабилитронного моста БПСН отсутствует. Стабилитроны спеклись в КЗ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
(после замены резистора и выпайки по одной из ног стабилитронов и диода. Метку на плате около ШРа я нацарапал И саморез выкрутил тоже )
Как принято говорить в этих самых интернетах - ВНЕЗАПНО!
Да-да, две релюхи соединены параллельно для увеличения нагрузочной способности. Такое решение нельзя назвать правильным, т.к. различие в контактном сопротивлении двух реле приведёт к неравному распределению тока между ними. Предыдущий вариант с раздельными выходами от каждой релюхи гораздо более идеологически правилен.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Эти приборы умерли от энергии импульса всего 6Дж?
Обычный варистор 20мм выдерживает 150Дж. Что помешало производителю поставить его на входе устройства?
Если бы токоограничивающий резистор был проволочным, думаю, всё было бы нормально.
Старые ДиджиТОП и Рубеж и нынешний ЗУБР выдерживают такие импульсы вовсе не имея варисторов.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Практически всё напряжение падает на контактах реле, т.е. на них выделяется аж 4Вт - это весьма много.
Kamikaze написал :
После часовой прогрузки Resanz RN 1F-73* током 45А при окружающей температуре 23ºС задняя часть корпуса стоящего открыто РН сильно нагрелась, а температура клеммника с зажатыми проводами 2х2,5мм2 достигла 69ºС.
А это фактически означает невозможность постоянной работы в таком режиме
ksiman написал :
Максимум его можно ставить на одну розеточную группу.
Его можно было бы ставить в пару к УЗМ на группу лоходильника (вольтметр плюс доп. задержка), да и тут беда - максимальное время АПВ всего 99,9с. А для лоходильника нужно 5-6 минут.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Да давно говорил , правда не я, но поддерживаю. Нет смысла во всех этих "мощных" РН, лучше их ставить с доп. контактором)
Полным бредом являются зажимы на основной массе подобных РН, были бы они все как на АВ и УЗО)
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.