SloNicK написал :
Сейчас такой вид:
Можно ещё применить такую фишку (если вам она покажется нужной). У вас розетки и свет помещения весит на одном УЗО, если УЗО сработает по вине прибора в розетке, то вы и без света останетесь. Можно розетки оставить как есть, а свет со второго (считая сверху) УЗО перебросить на третье, а с третьего на второе.
Тут сами подумайте над + и -.
SloNicK написал :
А скомпоновать хотелось бы так. Вот только ввод будет снизу, а выход сверху... За DIN-рейками в щитке ведь есть место для прокладки кабеля? Щиток присмотрел iEK ЩРн-36з-1 74.
А зачем ввод снизу а выход сверху? Если так расставлять в щите модульку, то удобней ввод сверху, а выход снизу. Тем более нужно ещё читать инструкцию, позволяет ли ваше УЗО (или чего там) ввод делать снизу.
Про место за рейками забудьте, максимум вы там протянете провода коммутации модульки.
SloNicK написал :
Если делать заземление рядом с опорой, на которой расположить щиток с рубильником, узо 100мА и розеткой, то можно будет от него вести до дома уже с землёй 3x10 ?
Можно, но у дома сделать контур заземления и PE заземлить повторно. На все отдельно стоящие постройки нужно контур колотить.