03.05.2015 в 15:04:43
rip87 написал : А СУП и ГЗШ?
разумеется, но это тоже не сложно..... Основной геморрой - это по стоякам лишний провод тянуть....
Ну и еще.... провод стояка останется Ал - на ПУЭ-7 все равно не потянет... так что облом :( ИСПРАВЛЕНО - Распред сеть может быть Ал.
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами *. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм[SUP]2[/SUP] и более.
03.05.2015 в 15:05:32
BV написал : Или даже наоборот - шинку на корпусе щита - оставить под PE - все уже готово, а нули пересадить на изолированную шинку от ореха.... еще проще....
Только сделать это надо во всем доме. В каждом щите.
BV написал : Ну и еще.... провод стояка останется Ал - на ПУЭ-7 все равно не потянет... так что облом
А где запрет алюминия? Больше 16 квадратов он не запрещен.
Но мне кажется все-равно так легко не отделаться, согласен.
03.05.2015 в 15:24:56
rip87 написал : Централизовано во всем доме меняют стальные трубы стояков на полипропилен. А рядом прокладывают ПВ-1 4-6кв.мм. и ванны подключают к нему.
03.05.2015 в 15:38:47
BV написал : ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК PE
если вы думали что сп31 разрешает узо без пе = то это не так.
если у вас узо - то пе . суп и дсуп для ванны обязательны. без узо - см картинку - суп обязательна
03.05.2015 в 15:46:57
rip87 написал : А где запрет алюминия? Больше 16 квадратов он не запрещен.
Вы правы. Это я погорячился....
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами *. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм[SUP]2[/SUP] и более.
Исправлю пред сообщение....
03.05.2015 в 15:49:21
Alex-Alex написал : если вы думали что сп31 разрешает узо без пе = то это не так.
Нет у нас PE в старом доме... НЕТУ.... Из этого не следует,что надо делать PE в цветочный горшок....
Кстати, цитату?
03.05.2015 в 15:55:46
Alex-Alex написал :
- да. и к нему и к пе щитка. двойная гарантия для надежной работы узо
Уже смешно.... :) Ну да, Alex в уравнивающий ток не верит :)
Кстати, если только подключать к этому проводнику и предположить, что он мог бы быть PE стояка, то тоже нельзя --- Проводник 4мм2 не может быть PE стояка с сечением фазных 16мм2
03.05.2015 в 16:02:33
BV написал : Кстати, если только подключать к этому проводнику и предположить, что он мог бы быть PE стояка, то тоже нельзя --- Проводник 4мм2 не может быть PE стояка с сечением фазных 16мм2
Точно. И КЗ на корпус такой проводок может не выдержать. К нему точно нельзя подключать PE розетки для стиралки.
03.05.2015 в 16:09:17
rip87 написал : Точно. И КЗ на корпус такой проводок может не выдержать.
у вас стиралка подключена 16кв?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу