BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126187

08.07.2015 в 12:34:50

 

Грэй написал : Цитата@Boolya****

Мои электрики предлагают поставить один УЗО на все ...
Есть ли подводные камни в таком решении ? 

 подводные камни я усматриваю  в ПУЭ7, в пункте 1.7.80"не допускается применять узо, реагирующее на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях(система ТN-C)"

-вот тут имеется прямой запрет, к бабке не ходи. Хотя, следом всё таки этот запрет смягчается разрешением ставить узо-шки "в случае необходимости", -при этом, их разрешено ставить лишь на "отдельные электроприёмники".

Таким образом,  если у ТС в доме электропроводки сделаны по системе ТN-C, то на его желание  поставить одно общее узо на все группы, можно сказать наше твёрдое "низя-я-я!"

 прочитайте еще раз этот пункт. Обратите внимание на слово трехфазные

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21443

08.07.2015 в 12:36:10

@ratrabidi,  вы правы, ПУЭ7 распространяется на предмет реконструкции. В случае реконструкции (ремонта) внутри квартиры, но без реконструкции общедомовой части электропроводки, ПУЭ7 распространяется на реконструируемую(ремонтируемую ) часть,  а  всё остальное остается "под присмотром" ПУЭ6. 

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

08.07.2015 в 12:37:30

 

Грэй написал : @ratrabidi,  вы правы, ПУЭ7 распространяется на предмет реконструкции. В случае реконструкции (ремонта) внутри квартиры, но без реконструкции общедомовой части электропроводки, ПУЭ7 распространяется на реконструируемую(ремонтируемую ) часть,  а  всё остальное остается "под присмотром" ПУЭ6. 

 само собой  что до реконструкции pe никуда подключать не следует.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21443

08.07.2015 в 12:43:07

 

BV написал :  

Цитата@Грэй****

Цитата@Boolya****

Мои электрики предлагают поставить один УЗО на все ...
Есть ли подводные камни в таком решении ? 

 подводные камни я усматриваю  в ПУЭ7, в пункте 1.7.80"не допускается применять узо, реагирующее на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях(система ТN-C)"

-вот тут имеется прямой запрет, к бабке не ходи. Хотя, следом всё таки этот запрет смягчается разрешением ставить узо-шки "в случае необходимости", -при этом, их разрешено ставить лишь на "отдельные электроприёмники".

Таким образом,  если у ТС в доме электропроводки сделаны по системе ТN-C, то на его желание  поставить одно общее узо на все группы, можно сказать наше твёрдое "низя-я-я!"

 прочитайте еще раз этот пункт. Обратите внимание на слово трехфазные

 обратите внимание на слово четырехпроводные

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

08.07.2015 в 12:45:20

 

Грэй написал :  

Цитата@BV****

    

Цитата@Грэй****

Цитата@Boolya****

Мои электрики предлагают поставить один УЗО на все ...
Есть ли подводные камни в таком решении ? 

 подводные камни я усматриваю  в ПУЭ7, в пункте 1.7.80"не допускается применять узо, реагирующее на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях(система ТN-C)"

-вот тут имеется прямой запрет, к бабке не ходи. Хотя, следом всё таки этот запрет смягчается разрешением ставить узо-шки "в случае необходимости", -при этом, их разрешено ставить лишь на "отдельные электроприёмники".

Таким образом,  если у ТС в доме электропроводки сделаны по системе ТN-C, то на его желание  поставить одно общее узо на все группы, можно сказать наше твёрдое "низя-я-я!"

 прочитайте еще раз этот пункт. Обратите внимание на слово трехфазные

 обратите внимание на слово четырехпроводные

 Ну вот и как после этого руководствоваться пуэ? 

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126187

08.07.2015 в 12:56:37

@Грэй, В старых домах где вы видели трехфазный четырехпроводной ввод в квартиру, при мощности 3...5 квт ? 

И ...дочитайте пункт до конца 

Грэй написал :

Таким образом,  если у ТС в доме электропроводки сделаны по системе ТN-C, то на его желание  поставить одно общее узо на все группы, можно сказать наше твёрдое "низя-я-я!"

 При чем здесь двухполюсное УЗО на однофазном вводе в квартиру? 

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126187

08.07.2015 в 12:57:48

 

ratrabidi написал :          
 Ну вот и как после этого руководствоваться пуэ? 

 Прежде всего понимать.... что написано. А не приплетать пункт от балды

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126187

08.07.2015 в 12:59:32

@ratrabidi,  наберите в яндексе: УЗО как временная мера до реконструкции

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21443

08.07.2015 в 13:11:04

 

BV написал :

 При чем здесь двухполюсное УЗО на однофазном вводе в квартиру? 

 а кто здесь говорил про двухполюсное УЗО?  - вы первый заговорили, и это - офтоп. речь была  про узо вообще, про любое.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126187

08.07.2015 в 13:14:57

 

Грэй написал :  

Цитата@BV****

 При чем здесь двухполюсное УЗО на однофазном вводе в квартиру? 

 а кто здесь говорил про двухполюсное УЗО?  - вы первый заговорили, и это - офтоп. речь была  про узо вообще, про любое.

 Про сферическое УЗО в вакууме на вводе старой квартиры? :)Ответьте на вопрос - видели трехфазный ввод в сталинке?

Видели хоть в какой-нибудь квартире трехфазный четырехпроводной ввод?Прочитайте что-ли первое сообщение темы....

Вообще -то оффтоп - это Ваша ссылка на пуэ 1.7.80, тк ну совсем не в тему

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21443

08.07.2015 в 13:39:20

BV давайте не будем тут, выяснять, кто что видел. Я, допустим, дедушку Ленина видел, но я же не ору об этом в каждом посте. Если есть что сказать - говорите, а не надо тут ходить и  медалями бряцать, которые вы сами же себе и навешали. 

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу