Грэй написал :
@Boolya****
Мои электрики предлагают поставить один УЗО на все ...
Есть ли подводные камни в таком решении ?
подводные камни я усматриваю в ПУЭ7, в пункте 1.7.80"не допускается применять узо, реагирующее на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях(система ТN-C)"
-вот тут имеется прямой запрет, к бабке не ходи. Хотя, следом всё таки этот запрет смягчается разрешением ставить узо-шки "в случае необходимости", -при этом, их разрешено ставить лишь на "отдельные электроприёмники".
Таким образом, если у ТС в доме электропроводки сделаны по системе ТN-C, то на его желание поставить одно общее узо на все группы, можно сказать наше твёрдое "низя-я-я!"
прочитайте еще раз этот пункт. Обратите внимание на слово трехфазные