Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

02.06.2016 в 14:27:49

SB3 написал: Или вы думаете, за часть СИПа ответвления за вашим забором будут "сети" отвечать?

Именно так и будет. Но это уже другая история. Сейчас основная задача собрать щит с нормальными комплектующими и правильно.

0
Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

02.06.2016 в 14:30:20

SB3 написал: У ИЕК вроде только щитки "Гарант" можно установить под открытым небом.

Да мне не принципиальна фирма, главное что не стоил как медный паровоз. IP-54 для улицы не годится разве? Ну сделаю ему доп.козырек, если необходимо.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.06.2016 в 15:23:42

Почитайте описание его на сайте производителя, про ваш вариант я не читал.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.06.2016 в 15:35:31

Minivan написал: Счетчик вот этот

вот же ниже: Габариты (ДхШхВ), мм: 65х157х142

Minivan написал: Нулевую шинку наверное такую.

В ВРУ поставить распред блок ссылка

Minivan написал: Можно ли в этот бокс впихнуть три однополюсника и розетку еще?

Нет. Счётчик 157 мм + 3 АВ (по 17,5) 52 мм + розетка на дин рейку 2,5 дина 43,7 + ограничители + нулевая шина. В идеале такой ссылка На верхний дин счётчик, на низ всё остальное. И степень защиты IP54

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

02.06.2016 в 19:55:48

megrad написал: В ВРУ поставить распред блок ссылка

Такую шайтан-машину ни разу не видел. Это нолевая шина такая?

megrad написал: В идеале такой ссылка

По ссыле пусто показывает. ((

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

03.06.2016 в 06:35:08

Minivan написал: Выложу ТУ, надеюсь это поможет с советами по сборке моего ВРУ.

Вы как-то невнимательно читаете ТУ: Вам необходимо собрать не только ВРУ (распределительный щит в доме), а еще и щит учета, который должен находиться на "границе разграничения ответственности", например, на столбе.

0
Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

03.06.2016 в 09:53:29

333vs333 написал: Вы как-то невнимательно читаете ТУ:

Я понял о чем Вы. Но это уже для меня будут лишние траты, т.е., мне по сути два ящика собирать и соединять прибор учета с ВРУ. Уж лучше я все вместе поставлю в одно место на границе, а уж оттуда и начну разводить по потребителям.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.06.2016 в 10:07:57

Minivan написал: Это нолевая шина такая?

Это распред блок, на него и фазу можно подавать чтобы шины или перемычки между автоматами не делать.

Minivan написал: По ссыле пусто показывает. ((

Вот ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Minivan
Minivan
Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

03.06.2016 в 15:09:04

megrad написал: Это распред блок, на него и фазу можно подавать чтобы шины или перемычки между автоматами не делать.

Да, но стоит он денег, а мне бы не хотелось лишнего платить. Перемычки между автоматами это ж не критично? Попутно вопрос, провода можно просто вставлять в клеммы и зажимать или все же лучше гильзами обжимать?(обжимки у меня нет).

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

03.06.2016 в 15:23:22

Концы многожильных проводов нужно запихивать в наконечники НШВИ, обжимка не нужна, клеммой зажмёт. Моножильные - зажимать так.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.06.2016 в 16:11:01

Minivan написал: Да, но стоит он денег, а мне бы не хотелось лишнего платить.

Распределительный блок на DIN-рейку РБД-80А RBD-80 191,79 шт Разводите земноводных?

bogu написал: Концы многожильных проводов нужно запихивать в наконечники НШВИ, обжимка не нужна

Ну да, а зачем тогда НШВИ?

Minivan написал: Попутно вопрос, провода можно просто вставлять в клеммы и зажимать или все же лучше гильзами обжимать?(обжимки у меня нет).

Значит выполняйте монтаж проводом ПВ1 (моно жила).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.