FOI, если щит на фото, то туда нужно добавить ещё одну шину - шину заземления. И перекинуть на неё земляные концы.
22.09.2016 в 15:35:59
FOI, если щит на фото, то туда нужно добавить ещё одну шину - шину заземления. И перекинуть на неё земляные концы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.12.2020 в 21:29:11
В каком документе написано, что ввод в дом должен быть минимум 10 мм.кв. по меди?
25.12.2020 в 22:53:32
ПУЭ устроит? Но это если есть PEN. "1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)."
Следование моим советам вредит кошельку
25.12.2020 в 23:00:31
Речь о кабельном вводе?
Следование моим советам вредит кошельку
25.12.2020 в 23:03:13
Юрка написал: В каком документе написано, что ввод в дом должен быть минимум 10 мм.кв. по меди?
Если Вы о ответвлении от столба к дому, то там от механической прочности сечение задавалось.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
25.12.2020 в 23:09:30
ВТБ! написал: функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)
Ну это скорее про PEN, а не про ввод в частный дом. Мне казалось, что где-то есть про ввод точно такая фраза. Или показалось?
25.12.2020 в 23:11:42
Юрка написал: В каком документе написано, что ввод в дом должен быть минимум 10 мм.кв. по меди?
Юрка, это не оно? "5.2.1 На ВЛ напряжением 0,4 кВ должны применяться самонесущие изолированные провода. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с сечениями, указанными в таблице 2. "
25.12.2020 в 23:12:35
Так провод или кабель?
Следование моим советам вредит кошельку
25.12.2020 в 23:18:43
Alex___dr написал: это не оно?
Нет, это про СИП. Мне казалось, что лет 10 назад на форуме часто звучал вопрос "каким проводом делать ввод в дом" и всем отвечали "десятка медь, по нормам меньше нельзя". А вот сейчас не могу найти первоисточник. :confused:
25.12.2020 в 23:22:42
ВТБ! написал: Так провод или кабель?
ВТБ!, А какя разница, ведь ее не должно быть, если ведем в дом PEN.
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу