Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5497841

Салют!
Соклубники, есть дело.

Из первого фото вопрос - каким типом провода соединить между собой счетчик/автомат/узо в общем щитке - моножилой 10 кв.мм или ПВ-3(ПУГВ) 10 кв.мм. Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.

Из второго фото, верхний рисунок.
При входе в щиток 3х10 кв.мм, какого сечения провод сделать между знаком вопроса и шинкой N к(выделены жирным)?
Какой шинкой лучше воспользоваться, где знак вопроса?
После нее шинки - винтовые, типа

Из второго фото, нижний рисунок - можно ли так применять гребенку на нуле УЗО?

Подскажите)

Kasatik_ написал:
Какой шинкой лучше воспользоваться, где знак вопроса?

А зачем вообще понадобились шины N до УЗО?
Три УЗО и двухполюсный автомат (для варочной поверхности, к примеру) под одну гребёнку.

ВТБ! написал:

Kasatik_ написал:
Какой шинкой лучше воспользоваться, где знак вопроса?

А зачем вообще понадобились шины N до УЗО?
Три УЗО и двухполюсный автомат (для варочной поверхности, к примеру) под одну гребёнку.

Чтобы не кидать каждый провод от узо с нуля на шинку

Kasatik_ написал:
Салют!

Такая же фигня

Kasatik_ написал:
моножилой 10 кв.мм или ПВ-3(ПУГВ) 10 кв.мм.

И так можно,и по-другому,только моножилой намудохаетесь

Kasatik_ написал:
Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.

Не смешно.Моножиле ваше НШВИ - до звезды дверца.

Kasatik_ написал:
При входе в щиток 3х10 кв.мм

А перед УЗМ нет разве коммутационного аппарата ?А было бы хорошо.И кстати УЗМ достаточно подать нейтраль на верхнюю клемму - она там проходная.

Kasatik_ написал:
какого сечения провод сделать между знаком вопроса и шинкой N к(выделены жирным)?

Такого же.

Kasatik_ написал:
Какой шинкой лучше воспользоваться, где знак вопроса?

Любой.но желательно посмотреть что винт не прорезал проводник.И она должна быть на изоляторе для дин-рейки. Или в щите есть штатная ?

Kasatik_ написал:
можно ли так применять гребенку на нуле УЗО?

Для этого есть чудные гребёнки типа этой

И это пройдёт ...

ВТБ! написал:
А зачем вообще понадобились шины N до УЗО?

Кстати - да,а что мешает после УЗМ поставить под 2р гребёнку УЗО ?

И это пройдёт ...

Kasatik_ написал:
Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.

В каких обоих? Моножилу ничем обжимать не надо.

Kasatik_ написал:
Чтобы не кидать каждый провод от узо с нуля на шинку

Именно так и надо.

Kasatik_ написал:
Из первого фото вопрос - каким типом провода соединить между собой счетчик/автомат/узо в общем щитке - моножилой 10 кв.мм или ПВ-3(ПУГВ) 10 кв.мм. Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.

ПВ-3(ПУГВ) 10мм2. обжатый НШВИ.

Kasatik_ написал:
фото

На фото схеме ВН - лишний, можно сократить расходы поставив всё в таком порядке - автомат 50А - счётчик - УЗО

bnmuyt написал:
Именно так и надо.

В смысле после УЗО. А на вход гребенку 2п, как сказали выше.

serj12,

serj12 написал:

Kasatik_ написал:
Салют!

Такая же фигня

Kasatik_ написал:
моножилой 10 кв.мм или ПВ-3(ПУГВ) 10 кв.мм.

И так можно,и по-другому,только моножилой намудохаетесь

Kasatik_ написал:
Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.

Не смешно.Моножиле ваше НШВИ - до звезды дверца.

Kasatik_ написал:
При входе в щиток 3х10 кв.мм

А перед УЗМ нет разве коммутационного аппарата ?А было бы хорошо.И кстати УЗМ достаточно подать нейтраль на верхнюю клемму - она там проходная.

Kasatik_ написал:
какого сечения провод сделать между знаком вопроса и шинкой N к(выделены жирным)?

Такого же.

Kasatik_ написал:
Какой шинкой лучше воспользоваться, где знак вопроса?

Любой.но желательно посмотреть что винт не прорезал проводник.И она должна быть на изоляторе для дин-рейки. Или в щите есть штатная ?

Kasatik_ написал:
можно ли так применять гребенку на нуле УЗО?

Для этого есть чудные гребёнки типа этой

Тогда буду пугв с ншви.
УЗМ идет в квартирном щитке, а в общем щитке порядок такой:рубильник-счетчик-автомат-узо.
Лучше на вход в квартирный поставить рубильник?
Винт не прорежет ншви, думаю..
Шинку для N буду докупать типа

bnmuyt написал:

bnmuyt написал:
Именно так и надо.

В смысле после УЗО. А на вход гребенку 2п, как сказали выше.

тут такое дело.. это была часть схемы
вот вся схема, 9,10,11 линия наверх идет, остальные вниз
Про PE,N,гребенку как раз думаю

olegaa2 написал:

Kasatik_ написал:
Из первого фото вопрос - каким типом провода соединить между собой счетчик/автомат/узо в общем щитке - моножилой 10 кв.мм или ПВ-3(ПУГВ) 10 кв.мм. Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.

ПВ-3(ПУГВ) 10мм2. обжатый НШВИ.

Kasatik_ написал:
фото

На фото схеме ВН - лишний, можно сократить расходы поставив всё в таком порядке - автомат 50А - счётчик - УЗО

По проекту дома на входе стоит ВН

Kasatik_ написал:
Лучше на вход в квартирный поставить рубильник?

если верно это

Kasatik_ написал:
По проекту дома на входе стоит ВН

то автомат нужен.Хотя может у вас не УЗО 63А 100мА,а дифф?

Kasatik_ написал:
вот вся схема

Вот зачем так на ночь ?

И это пройдёт ...

serj12 написал:

Kasatik_ написал:
Лучше на вход в квартирный поставить рубильник?

если верно это

Kasatik_ написал:
По проекту дома на входе стоит ВН

то автомат нужен.Хотя может у вас не УЗО 63А 100мА,а дифф?

Kasatik_ написал:
вот вся схема

Вот зачем так на ночь ?


Прораб показал документацию общего щитка на аквартиру - стоит ВН-счетчик-Автомат-УЗО и далее пошла линия на квартиру.
Я поэтому в квартирном щитке и хочу поставить сразу УЗМ и далее развязка линий
Схема, да... приятные новогодние хлопоты

Kasatik_ написал:
стоит ВН-счетчик-Автомат-УЗО и далее пошла линия на квартиру.

Извините,это я проморгал - конечно,как всегда не видно очевидное,АВ от застройщика.Просто я в УЗМ предпочитаю заводить ПуГВ,а не монолит(моножила достаточно тяжела для зажима в УЗМ,в ВН или АВ как-то надёжней,ну и желательно на вводе в щит иметь коммутационный аппарат для экстренных случаев.

И это пройдёт ...

По общей схеме - ну так можно применить шину на нули узо?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Эмм, а нормально поставить УЗО на одну дин-рейку и объединить их двухполюсной гребенкой что мешает?
И почему такие странные номиналы автоматов? Точнее, какой куда?

Идет связка автомат-узо, поэтому не могу поставить двухполюсную гребенку.
1- вход
2 - бойлер
3- н/з кухня
4- розетки кухня
5- посудомоечная/духовка
6- плита
7- розетка ком1
8- розетки ком 2
9- свет
10- холодильник/кондей/вытяжка
11- санузел
9,10,11 линии идут под потолком

Напишите так - каждое УЗО + автоматы (линии) на него. А я нарисую.

Kasatik_ написал:
Идет связка автомат-узо, поэтому не могу поставить двухполюсную гребенку.
1- вход
2 - бойлер
3- н/з кухня
4- розетки кухня
5- посудомоечная/духовка
6- плита
7- розетка ком1
8- розетки ком 2
9- свет
10- холодильник/кондей/вытяжка
11- санузел
9,10,11 линии идут под потолком

Дело в том, что у меня нет групповых узо.
1 узо на 1 автомат для 2,4,5,6,11 линий
Для остальных только автоматы...

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Kasatik_ написал:
Дело в том, что у меня нет групповых узо.

Ну и что? Какая разница, один автомат или несколько?

Johnny написал:

Kasatik_ написал:
Дело в том, что у меня нет групповых узо.

Ну и что? Какая разница, один автомат или несколько?

Думаю что мешает последовательность соединения - сначала автомат, потом узо.
Короче я запутался

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Kasatik_, здесь не имеет значения последовательность. УЗО-автомат, автомат-УЗО - всё равно. Но УЗО-автомат удобнее

Kasatik_ написал:
Думаю что мешает последовательность соединения - сначала автомат, потом узо.

Правильно думаете.
На УЗО гребенку 2П, на автоматы без УЗО гребенку 1П. К одному УЗО подвод от УЗМ, от другого отвод на автоматы без УЗО. Или второй вариант. В УЗМ НШВИ2, один провод на УЗО, другой на автоматы без УЗО.
Да, скоро закидают помидорами. Пять УЗО, а половина линий без УЗО.

bnmuyt,
Спасибо!

bnmuyt написал:

Kasatik_ написал:
Думаю что мешает последовательность соединения - сначала автомат, потом узо.

Правильно думаете.
На УЗО гребенку 2П, на автоматы без УЗО гребенку 1П. К одному УЗО подвод от УЗМ, от другого отвод на автоматы без УЗО. Или второй вариант. В УЗМ НШВИ2, один провод на УЗО, другой на автоматы без УЗО.
Да, скоро закидают помидорами. Пять УЗО, а половина линий без УЗО.

Насчет УЗО - в общем щитке еще стоит входное УЗО 63A100mA

А что за бойлер на 32А?
И где сечения проводов на схеме?
Провод - или моножила или многожила с НШВИ - без разницы, как удобней

BV написал:
А что за бойлер на 32А?
И где сечения проводов на схеме?
Провод - или моножила или многожила с НШВИ - без разницы, как удобней

Бойлер - пока выбираю, склоняюсь к накопительному. Взял с запасом
Все провода ВВНГ. Дальше идет - название линии,количество моножил х сечение кв.мм:
1- вход, 3х10
2 - бойлер,3х6
3- н/з кухня,3х2.5
4- розетки кухня, 3х2.5
5- посудомоечная/духовка, 3х2.5
6- плита,3х6
7- розетка ком1, 3х2.5
8- розетки ком 2, 3х 2.5
9- свет, 3х1.5
10- холодильник/кондей/вытяжка, 3х2.5
11- санузел, 3х2.5

Бойлер - в Москве на 10 дней особо и не нужен.
Посудомойка с духовкой на 1 линию не проходит по мощности.
Холодильник с кондеем под одно УЗО лучше не ставить.

BV написал:
Бойлер - в Москве на 10 дней особо и не нужен.
Посудомойка с духовкой на 1 линию не проходит по мощности.
Холодильник с кондеем под одно УЗО лучше не ставить.

Либо посудомойка, либо духовка
У меня узо на холод/кондей нет. Идет линия напрямую с входного узо-узм-ав