Из первого фото вопрос - каким типом провода соединить между собой счетчик/автомат/узо в общем щитке - моножилой 10 кв.мм или ПВ-3(ПУГВ) 10 кв.мм. Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.
Из второго фото, верхний рисунок.
При входе в щиток 3х10 кв.мм, какого сечения провод сделать между знаком вопроса и шинкой N к(выделены жирным)?
Какой шинкой лучше воспользоваться, где знак вопроса?
После нее шинки - винтовые, типа
Из второго фото, нижний рисунок - можно ли так применять гребенку на нуле УЗО?
Kasatik_ написал:
Из первого фото вопрос - каким типом провода соединить между собой счетчик/автомат/узо в общем щитке - моножилой 10 кв.мм или ПВ-3(ПУГВ) 10 кв.мм. Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.
А перед УЗМ нет разве коммутационного аппарата ?А было бы хорошо.И кстати УЗМ достаточно подать нейтраль на верхнюю клемму - она там проходная.
Kasatik_ написал:
какого сечения провод сделать между знаком вопроса и шинкой N к(выделены жирным)?
Такого же.
Kasatik_ написал:
Какой шинкой лучше воспользоваться, где знак вопроса?
Любой.но желательно посмотреть что винт не прорезал проводник.И она должна быть на изоляторе для дин-рейки. Или в щите есть штатная ?
Kasatik_ написал:
можно ли так применять гребенку на нуле УЗО?
Для этого есть чудные гребёнки типа этой
Тогда буду пугв с ншви.
УЗМ идет в квартирном щитке, а в общем щитке порядок такой:рубильник-счетчик-автомат-узо.
Лучше на вход в квартирный поставить рубильник?
Винт не прорежет ншви, думаю..
Шинку для N буду докупать типа
Kasatik_ написал:
Из первого фото вопрос - каким типом провода соединить между собой счетчик/автомат/узо в общем щитке - моножилой 10 кв.мм или ПВ-3(ПУГВ) 10 кв.мм. Провод в обоих случаях будет обжат с НШВИ.
Прораб показал документацию общего щитка на аквартиру - стоит ВН-счетчик-Автомат-УЗО и далее пошла линия на квартиру.
Я поэтому в квартирном щитке и хочу поставить сразу УЗМ и далее развязка линий
Схема, да... приятные новогодние хлопоты
Kasatik_ написал:
стоит ВН-счетчик-Автомат-УЗО и далее пошла линия на квартиру.
Извините,это я проморгал - конечно,как всегда не видно очевидное,АВ от застройщика.Просто я в УЗМ предпочитаю заводить ПуГВ,а не монолит(моножила достаточно тяжела для зажима в УЗМ,в ВН или АВ как-то надёжней,ну и желательно на вводе в щит иметь коммутационный аппарат для экстренных случаев.
Эмм, а нормально поставить УЗО на одну дин-рейку и объединить их двухполюсной гребенкой что мешает?
И почему такие странные номиналы автоматов? Точнее, какой куда?
Идет связка автомат-узо, поэтому не могу поставить двухполюсную гребенку.
1- вход
2 - бойлер
3- н/з кухня
4- розетки кухня
5- посудомоечная/духовка
6- плита
7- розетка ком1
8- розетки ком 2
9- свет
10- холодильник/кондей/вытяжка
11- санузел
9,10,11 линии идут под потолком
Kasatik_ написал:
Идет связка автомат-узо, поэтому не могу поставить двухполюсную гребенку.
1- вход
2 - бойлер
3- н/з кухня
4- розетки кухня
5- посудомоечная/духовка
6- плита
7- розетка ком1
8- розетки ком 2
9- свет
10- холодильник/кондей/вытяжка
11- санузел
9,10,11 линии идут под потолком
Дело в том, что у меня нет групповых узо.
1 узо на 1 автомат для 2,4,5,6,11 линий
Для остальных только автоматы...
Kasatik_ написал:
Думаю что мешает последовательность соединения - сначала автомат, потом узо.
Правильно думаете.
На УЗО гребенку 2П, на автоматы без УЗО гребенку 1П. К одному УЗО подвод от УЗМ, от другого отвод на автоматы без УЗО. Или второй вариант. В УЗМ НШВИ2, один провод на УЗО, другой на автоматы без УЗО.
Да, скоро закидают помидорами. Пять УЗО, а половина линий без УЗО.
Kasatik_ написал:
Думаю что мешает последовательность соединения - сначала автомат, потом узо.
Правильно думаете.
На УЗО гребенку 2П, на автоматы без УЗО гребенку 1П. К одному УЗО подвод от УЗМ, от другого отвод на автоматы без УЗО. Или второй вариант. В УЗМ НШВИ2, один провод на УЗО, другой на автоматы без УЗО.
Да, скоро закидают помидорами. Пять УЗО, а половина линий без УЗО.
Насчет УЗО - в общем щитке еще стоит входное УЗО 63A100mA
Бойлер - в Москве на 10 дней особо и не нужен.
Посудомойка с духовкой на 1 линию не проходит по мощности.
Холодильник с кондеем под одно УЗО лучше не ставить.
BV написал:
Бойлер - в Москве на 10 дней особо и не нужен.
Посудомойка с духовкой на 1 линию не проходит по мощности.
Холодильник с кондеем под одно УЗО лучше не ставить.
Либо посудомойка, либо духовка
У меня узо на холод/кондей нет. Идет линия напрямую с входного узо-узм-ав
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.