а если при TN C S - тупо не заводить в розетки РЕ? Что будет ? Вроде все нормально ...или нет? TN C будет?
08.04.2016 в 00:00:28
а если при TN C S - тупо не заводить в розетки РЕ? Что будет ? Вроде все нормально ...или нет? TN C будет?
08.04.2016 в 00:02:45
Alexpop написал: типа колхозный трактор закопать у дома - это хорошо?
Знакомый энергетик рассказывал как под заземление на обогатительной фабрике бульдозер Коматцу - закопали . Но у него там моторчики на дробилках были на 6 киловольт. :)
Да, ни фига.
08.04.2016 в 00:11:09
SB3 написал: 19 УЗО не сработало ( кто производители?),
Да тот же Легран.
Да, ни фига.
08.04.2016 в 00:16:33
SB3 написал:
Димон114 написал:
SB3, а при ТТ при неисправном узо ( 19 штук за последний год - из тех что остались включёнными ) и при пробитом тэне водонагревателя ( 38 за последний год ) вам хана . Отгоревший ноль за два года один пожара нема , никто не пострадал . Личная практика .... У каждой системы есть недостатки , и они не заканчиваются только на обрывах нулей и утечками тока ... На тп отлетит высоковольтный вывод ( повторок нет!!! А есле есть то tncs рулит ) и упадёт на пен , ТТ система обделается при этом .
Димон114, где у вас ТЭНы напробивало и УЗО не сработало -дома, квартиры, если дома - фотки "деления пена" не сделали?) Вот, если вам верить, 19 УЗО не сработало ( кто производители?), а вы и Ко дифы советовали). А селективные УЗО были-не были?)
SB3, по пунктам . Селективы ставят не часто , не больше трети . Узо разные от иэк до Сименс . Дифы саветовали что там - диф Абб 4.5 ка , узо хагер 1.5 ка . Кого брать ? И не у меня а у людей разных .
08.04.2016 в 00:17:27
dokar написал:
SB3 написал: 19 УЗО не сработало ( кто производители?),
Да тот же Легран.
dokar, любое узо хлопнуть может , а селектив на морозе в трубостойке и подавно ... А ежели контакты плохо протянуть то вообще легко . А есле " противопожарное дома ( в щите с остальными ставить ) то селективное не нужно в принципе . Мне сп 31 110 и масса других норм так думать разрешает .
08.04.2016 в 02:05:43
Димон114, да вы много чего можете, блаблабла особенно.
08.04.2016 в 09:59:19
SB3 написал: Димон114, да вы много чего можете, блаблабла особенно.
SB3, какое практическое / теоретическое содержание несёт вот это цитируемое мной сообщение ?
08.04.2016 в 10:40:14
Димон114, констатирует факты).
08.04.2016 в 11:38:09
Насяльника написал: Alexpop, Исключительно для Вас:)
- Вариант. Ноль прямо на подстанции отвалился, Имеем кучу потребителей которые включая однофазные нагрузки будут на самом деле получать напряжение на своей конкретной плите или холодильнике в зависимости от суммарной нагрузки на эту и другие фазы созданной всеми участниками шоу. Предположим самый тяжелый случай
- все всключили плиты одновременно и именно на 1 и той же фазе. Например L1.
- Заземление выполнено только у вас и на подстанции и допустим вам удалось достичь 10 Ом, а на подстанции требуемые по закону 4 Ом. Итого 14 Ом. Что будет? По вашему PEN проводнику потечет ток - 230В/14 Ом = 16,4 А. Пренебрегаем реактивными сопротивлениями нагрузок. Много? Если посмотреть нагрузочную способность кабеля в земле то она равна 53А. При условии полной загрузки всех 3х жил. Поскольку ноля нет он в обрыве, то реально будет работать только PEN. Фазные проводники останутся почти пустыми. Тогда ток может быть и до 63А......... (источник таблицы В52.2 В52.4 в ГОСТ Р 50571.5.52—2011) Так что ни о чем. он даже теплым не станет. Вы и все здесь присутствующие собираетесь такой ток в духовой шкаф кабелем на 2,5 мм2 меди подавать.
И вот еще что.
- к этому все сразу поймут что в поселок прибежала пушистая зверюга....
- Это совершенно невероятный сценарий, даже пара земель по дороге до вас уничтожат цифру 16А.
Вар 2. Легкий и невесомый по сравнению с 1. Даже написать нечего. Кроме того, что будет возникать перекос напряжений по фазам, а слаботочные нагрузки будут работать. Если вы поставите УЗМ то просто и легко при включении варочной поверхности окажетесь полностью отключенными от сети. Дальше ваши действия в аварийной ситуации.....
Насяльника, а как учитывать сопротивление грунта от моего заземления до ТП в 500 м? типа сопротивление 300 ом/м х 500 м = 150 000 ом, и ток 1 мА выходит из земли на N? Или оно не причем? И по нулю течет ток как в фазах? Типа в 10 домах дали нагрузку по 3 кВт - итого 30 кВт на мое заземление - получается ток у меня в РЕН - 30 000/220 = 150 А или нет? И влияет ли распределение по фазам?
08.04.2016 в 12:52:50
:swoon
Alexpop написал: а как учитывать сопротивление грунта от моего заземления до ТП в 500 м?
Сопротивление ЗУ ТП не более 4 Ом + сопротивление вашего ЗУ ... Метры не имеют значения.
Alexpop написал: типа сопротивление 300 ом/м х 500 м = 150 000 ом, и ток 1 мА выходит из земли на N? Или оно не причем?
Совершенно. Условно сопротивление земли принято равным нулю (бесконечно малая величина). Учитывается только сопротивления растекания заземляющих устройств.
Alexpop написал: И по нулю течет ток как в фазах?
По нулю течет уравнивающий ток при не симметрии нагрузки, равный геометрической сумме фазных токов.
Alexpop написал: Типа в 10 домах дали нагрузку по 3 кВт - итого 30 кВт на мое заземление - получается ток у меня в РЕН - 30 000/220 = 150 А или нет?
Ток через ваше заземляющее устройство вряд ли превысит 25 ампер в любом случае. Делим фазное напряжение на сопротивление вашего заземления.
Alexpop написал: И влияет ли распределение по фазам?
Да. При полностью симметричной нагрузке в ток в нулевом проводнике равен нулю.
08.04.2016 в 13:28:22
ПPOPAБ написал: :swoon
Alexpop написал: а как учитывать сопротивление грунта от моего заземления до ТП в 500 м?
Сопротивление ЗУ ТП не более 4 Ом + сопротивление вашего ЗУ ... Метры не имеют значения.
Alexpop написал: типа сопротивление 300 ом/м х 500 м = 150 000 ом, и ток 1 мА выходит из земли на N? Или оно не причем?
Совершенно. Условно сопротивление земли принято равным нулю (бесконечно малая величина). Учитывается только сопротивления растекания заземляющих устройств.
Alexpop написал: И по нулю течет ток как в фазах?
По нулю течет уравнивающий ток при не симметрии нагрузки, равный геометрической сумме фазных токов.
Alexpop написал: Типа в 10 домах дали нагрузку по 3 кВт - итого 30 кВт на мое заземление - получается ток у меня в РЕН - 30 000/220 = 150 А или нет?
Ток через ваше заземляющее устройство вряд ли превысит 25 ампер в любом случае. Делим фазное напряжение на сопротивление вашего заземления.
Alexpop написал: И влияет ли распределение по фазам?
Да. При полностью симметричной нагрузке в ток в нулевом проводнике равен нулю.
ПPOPAБ, как все просто... а есть устройства перераспределяющие ток по фазам?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу