Smile600, у меня в этажном щите в самом низу орехи, над ними автомат, а над автоматом счётчик. Зачем мне выписывать кренделя проводами, подключая отводы от орехов на верхние зажимы, а потом с нижних вести вверх к счётчику? Потому что кто-то работая электриком на заводе всю жизнь по умолчанию подключал сверху автоматы на 100500 Ампер? Так у меня не завод и не 100500 Ампер. Когда производитель строго требует, значит надо выполнять. Как на картинке для электронного дифф. автомата указано "Line". Там и сверху ещё есть "Load".

А теперь сюрприз! :) 1Р+N с неподвижным контактом сверху в фазном полюсе:

И с неподвижным контактом снизу в N-полюсе:


У Hager МС верхний неподвижный контакт помечен как "1", а вилочная шина ставится снизу. И на картинках Хагер обычно шинами снизу подключен. А может это только мне такие картинки попадаются... ИМХО, модульный ширпотреб надо подключать как удобней в данной конкретной ситуации. То есть, по возможности к неподвижным контактам, но если такое "правильное" подключение вызывает хаос, то можно к подвижным. Да и сами производители часто пишут, что можно с любой стороны.

0
Smile600
Smile600
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

01.10.2018 в 00:10:42

Abrikos, Да, я собственно поэтому и вопрос задал. В этажном щитке орехи находятся ниже вводного автомата, и да, там (если заводить сверху) нужно кренделя выписывать. В связи с чем вопрос и возник. У нас типа ввод ставят на неподвижные контакты, т.е. сверху, а в Европе спокойно себе заводят снизу.

0
Smile600
Smile600
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

01.10.2018 в 00:19:02

Abrikos написал: Smile600, у меня в этажном щите в самом низу орехи, над ними автомат, а над автоматом счётчик. Зачем мне выписывать кренделя проводами, подключая отводы от орехов на верхние зажимы, а потом с нижних вести вверх к счётчику? Потому что кто-то работая электриком на заводе всю жизнь по умолчанию подключал сверху автоматы на 100500 Ампер? Так у меня не завод и не 100500 Ампер. Когда производитель строго требует, значит надо выполнять. Как на картинке для электронного дифф. автомата указано "Line". Там и сверху ещё есть "Load".

А теперь сюрприз! :) 1Р+N с неподвижным контактом сверху в фазном полюсе:

И с неподвижным контактом снизу в N-полюсе:


У Hager МС верхний неподвижный контакт помечен как "1", а вилочная шина ставится снизу. И на картинках Хагер обычно шинами снизу подключен. А может это только мне такие картинки попадаются... ИМХО, модульный ширпотреб надо подключать как удобней в данной конкретной ситуации. То есть, по возможности к неподвижным контактам, но если такое "правильное" подключение вызывает хаос, то можно к подвижным. Да и сами производители часто пишут, что можно с любой стороны.

Abrikos, ну и еще уточнение по вопросу. Возьмем к примеру автомат Siemens серии SY6-какой же это модульный ширпотреб... ? Ну а именно мой вопрос про автоматы Siemens & ABB. Просто еще не определился какой бренд на вводе будет стоять. Но весь щиток домашний будет на Siemens SY6*. А вот в этажном щитке, АВВ вводной есть в наличии, думаю на Siemens заменить. А на картинке выше- у меня вообще замешательство. 1Р+N я только АВВ разбирал (там 2 модуля).

И я кажется сам тупанул и сам же ответил на свой вопрос. В АВ Siemens SY6- неподвижный контакт, находится как раз таки с нижней стороны. Т.е. ввод я могу смело подцепить снизу. В АВВ S200 - он будет находиться с верху (если все по правилам делать)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.10.2018 в 00:24:40

Smile600, если автоматы в этажном щите открыто стоят, то можно и "правильно" подключить. Хуже, когда хочется всё сделать аккуратно и внутри этажного щита установить бокс для автомата. И тогда эти петли из проводов пришлось бы укладывать в ограниченном пространстве.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.10.2018 в 00:41:59

Smile600, автоматы 1Р+N бывают шириной два модуля, полтора модуля (Moeller/Eaton) и один модуль. Их много разных. :) У Siemens 5SY6 неподвижный контакт снизу. У ABB неподвижный сверху. Вводной можно ещё на GE Redline G62 заменить. Крепкий корпус, крепкие зажимы, неподвижный контакт сверху.

Про ширпотреб - я не в том смысле, что плохой, а в том, что модульные автоматы это относительно простые устройства.

0
Smile600
Smile600
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

01.10.2018 в 01:04:40

Abrikos, Да, все понял. Спасибо! Думаю, что это все же важный вопрос (дугогасящяя камера остается с неподвижным контактом).

Ну а раз я в этой ветке вопрос задал, может у Вас еще и найдется фото вот такого аппарата: Siemens 5TE25120 или 5TE8512 ?
Это рубильники 2-х модульные (хочу воткнуть в квартирный щиток). А чтобы все было одной марки, то именно Siemens. Хотя, в наличии есть АВВ ОТ63F3, но, думаю с модулькой от Siemens не очень будет смотреться в одном ящике. Хотя данные модели (5TE25120 или 5TE8512) дешевыми не назовешь. Хотелось бы конечно прежде их потроха посмотреть.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.10.2018 в 01:34:50

Smile600, не было у меня этих рубильников, только на картинках видел. Кстати, был сегодня на базаре и на распродаже б/у модульки нашёл два рубильника - Legrand и старый АВВ Е240. Эти рубильники АВВ Е240, Е270 были до появления Е200, под старые серии S240, 250, 260, 270, 280.

0
Smile600
Smile600
Местный

Регистрация: 19.02.2018

Иркутск

Сообщений: 236

01.10.2018 в 02:16:59

Abrikos написал: Smile600, не было у меня этих рубильников, только на картинках видел. Кстати, был сегодня на базаре и на распродаже б/у модульки нашёл два рубильника - Legrand и старый АВВ Е240. Эти рубильники АВВ Е240, Е270 были до появления Е200, под старые серии S240, 250, 260, 270, 280.

Abrikos, ну с б/у я конечно связываться не стану, тем более что в наличии есть АВВ ОТ63F3 (как вариант). Просто 3 т.р. как то не очень хочется отдавать за рубильник от Siemens, да еще и не зная что у него внутри. Ну я конечно предполагаю что там есть (катушка магнитного расцепителя думаю есть, контакты думаю такие же как и АВ данной серии). Если когда ни будь его приобрету- обязательно вскрытие сделаю :)

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

01.10.2018 в 07:53:43

Abrikos, «Так у меня не завод и не 100⁵⁰⁰ Ампер», ага, а почти все чувствительные/ценные приборы имеют фильтры ЭМП и варисторы, ну это что б оправдание стало ещё более обоснованным ;) Да и на потенциальные (маловероятные) ложные срабатывания ВДТ в соседних ветках накласть, всё одно к щитку идти ;)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21415

01.10.2018 в 09:01:54

Serge3leo, это вы про что? :)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.10.2018 в 15:03:53

Smile600, а этот б/у Легран оказался внутри почти новый.

АВВ, серия Е240, номинал 45А. В таком же корпусе ещё были Е270 63А с двойным разрывом.