Стиральная машинка будет стоять рядом с ванной, выводы канализации и водопровода уже выведены на плиточный экран с противоположной от смесителя стороны. Подрозетник тоже вмонтировали туда же на высоте около 20 см от пола. На все это дело стоит отдельный автомат и УЗО на 10 мА, поэтому муж и рабочие утверждают, что все ок, узо если что вырубит ток. Я же подозреваю, что не все так просто, наверно не дураки придумали правила про зоны в ванной комнате.
Объясните доходчиво, для разбирающихся и не очень, от чего не спасет УЗО.
Как вариант, пока еще возможно сделать розетку над стиралкой (50-60 см от ванны, но над ней будет водяной полотенцесушитель), или сбоку от стиралки в 70-80 см от ванны, но там будет шкафчик, в стенке которого можно проделать отверстие для доступа к розетке.
Анна_П написал:
Стиральная машинка будет стоять рядом с ванной, выводы канализации и водопровода уже выведены на плиточный экран с противоположной от смесителя стороны. Подрозетник тоже вмонтировали туда же на высоте около 20 см от пола. На все это дело стоит отдельный автомат и УЗО на 10 мА, поэтому муж и рабочие утверждают, что все ок, узо если что вырубит ток. Я же подозреваю, что не все так просто, наверно не дураки придумали правила про зоны в ванной комнате.
Объясните доходчиво, для разбирающихся и не очень, от чего не спасет УЗО.
Как вариант, пока еще возможно сделать розетку над стиралкой (50-60 см от ванны, но над ней будет водяной полотенцесушитель), или сбоку от стиралки в 70-80 см от ванны, но там будет шкафчик, в стенке которого можно проделать отверстие для доступа к розетке.
Анна_П, причем здесь узо? Я б в данном случае сказала так: на УЗО надейся, а сам-не плошай. И убрала бы розетку от ванны, во первых-выше уровня ванны минимум на 20 см, и дальше на 30см минимум. Для электриков: я, когда мою ванну-мою и бортики тоже., и вода иногда спокойно течет по внешнему краю. А если там розетка будет? А? Да и с занавески постоянно течет.
А по поводу всяких "разрешений , норм и правил", которые есть в электрике(и в НЕ электрике)-я бы посоветовала думать прежде всего своей головой (а то мало ли что(а главное-КТО ) в этих правилах понапишут ). И исходя из собственного опыта, интуиции и здравого смысла.
Rumato написал:
Успокойтесь. Все у Вас будет нормально. Зоны зонами, а так делать можно.
Молодец! Теперь будем знать
Можно еще врезать в саму ванну ,но использовать влагозащищенную розетку .....феном удобно пользоваться ,вставать из воды не нужно.
ma-masha написал:
я бы посоветовала думать прежде всего своей головой (а то мало ли что в этих правилах напишут ). И исходя из собственного опыта, интуиции и здравого смысла.
Это называется самоуверенностью, и далеко не всегда до добра доводит.
andrejsheve написал:
Это называется самоуверенностью,
У Вас , наверное-да. У меня(в данном случае)-это называется осторожностью.
Я ж не советую "не следовать нормамам", а "воспринимаю критически, с пониманием и осмыслением"
Спасибо за советы, но проблема в том что меня никто не слушает. Хочу, не хочу, нравится, не нравится... советуют под деревьями не ходить, а то вдруг на голову упадет. Нужны факты. УЗО не дает 100% защиты?
Хотя ведь не только УЗО может срабатывать. Из-за воды просто может замыкать и сработает автомат. Возможно, чаще придётся бегать к щитку и включать автомат. А может и вовсе розетку феном придётся просушивать ))
Ну это я фантазирую, конечно. Не знаю. Но в местах, где большая вероятность появления воды - розетки не ставят. Конечно, можно и розетку на потолке залить прицельным выстрелом из душа, но если есть возможность снизить риски - по-моему, стоит этим воспользоваться.
Анна_П написал:
советуют под деревьями не ходить, а то вдруг на голову упадет.
Не дает. Во первых-оно может сломаться, а во вторых(но это моё личное имхо)-ВЫ хозяйка, заказчица, и они должны делать так, как комфортно Вам. Ну, а то, что муж не слушает....
Если мне не изменяет память,нормируется расстояние от ванны,душевой (60 см) и высота от дна ванны(2,25) ,во все остальные места(3 зона)розетки ставить можно
В машине всегда пристегиваются. И дети всегда в автокреслах. И УЗО дорогие куплены. А розетки - просто красивые, даже не влагозащищенные, собираются герметиком промазать, типа то же самое будет. Пока удалось только влагозащищенную розетку вытребовать.
Да не буду я ее выключать))) Не аргумент.
А вот если посмотреть с точки зрения наименьшего из зол. Они вроде как не против сделать розетку над стиралкой, но тогда под ванной будет соединение проводов. Они конечно обещают сделать его супер-пупер водонепроницаемым, какой то специальной изоляцией запаять. Что хуже: влагозащищенная розетка под ванной, но провод целиковый, или соединение проводов под ванной, но розетка вверху?
Abrikos, не, ну такого ужаса вроде не должно быть, на картинке что-то совсем много проводов. Хотя... 3 соединения по-любому будет... Думаю посмотреть в сторону очень влагостойких розеток, есть же вроде такие, для улицы например.
Анна_П написал:
но тогда под ванной будет соединение проводов.
Жуть.Ни разу такого не делал, кабель под ванной - это прям изврат какой-то...И зачем ?не понятно.Ой чую у вас там весело.
А то что дорогие УЗО это хорошо,но не панацея.Всё бывает,может и не сработать,не даром же производитель указывает на необходимость тестировать его каждый месяц.
А про стиралку в ванной - это отдельная песня,я всегда пытаюсь отговорить,ну зачем тащить во влажное помещение прибор первого класса,но пока не помогло ни разу
serj12 написал:
А про стиралку в ванной - это отдельная песня,я всегда пытаюсь отговорить,ну зачем тащить во влажное помещение прибор первого класса
А где ещё его держать, если на кухню никак не встаёт? У почти всех знакомых, да и по собственному опыту - стиралка размещается лишь в ванной. У меня были предложения вывести её в коридор, но в итоге не нашли, куда приткнуть. Кухня - скорее как исключение выглядит ) Там кухонные принадлежности не всего размещаются, а уж о стиралке там и думать не приходится.
p.s.: решил стиралку, коли остаётся в ванной, закрыть сверху и сбоку коробом (ещё не решил, из чего) или столешницей. Чтобы если и опираться на что, выходя из ванной, то не о корпус стиралки, а на этот короб. Ещё были мысли приподнять стиралку, но пока тоже слышится фантастичным - чтоб снизу разместить ящик для грязного белья. Да и меньше соблазна тогда на стиралку что-то сверху ставить )) Но как сделать, чтоб при этом стиралка никуда не убежала... ну ладно, это так, мысли.
ZooZoo написал:
Помимо УЗО, в ванной должна быть ДСУП (доп. система уравнивания потенциалов)
Как я понял, это зависит от того, в какой стране (ПУЭ-6 или ПУЭ-7) построен дом.
shtazi написал:
Gepard, вы себе то ДСУП будете делать?
Я не смог разобраться в итоге. Сначала горячо хотел, но потом понял, что не всё так просто. Понял, что если у себя делать, то нужно очень толстым кабелем, т.к. моё ДСУП может быть единственным в доме.
В общем, выполнять требования ПУЭ-7 в плане ДСУП в отсутствии прочих мер, которые утверждает ПУЭ-7, - нужно взвешенно, чтоб не навредить не только себе, но и другим. Мой дом построен по ПУЭ-6. Часть стояков уже точно пластиковые в доме. Ванная будет акриловая, каркас зашьётся. Разводка сантехники тоже будет пластиком сделана...
Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
Источник: "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)"
В соответствии с СП 31-110-2003 к влажным помещениям относятся:
Фотолаборатории; дистилляторные, автоклавные; горячие, доготовочные и заготовочные цехи; загрузочные, кладовые и моечные тары, кладовые овощей; сушильно-гладильные отделения, прачечные самообслуживания, утюжные; декатировочные; санитарные узлы; тепловые пункты; охлаждаемые камеры; раздевальные в банях, душевые
Ну и где здесь ванна.Фантазируем?
Abrikos написал:
чем более влагостойкая розетка, тем страшнее дизайн. Oчень влагостойкая IP68 от Siemens:
Но влагостойкость работает, пока она закрыта? А когда подключить обычную вилку в такую розетку - влагостойкость, наверное, уменьшается? Анна_П планирует не вытаскивать вилку стиралки из розетки.
Увидел картинки... надо тогда и вилку менять ) Но это лишение гарантии по стиралке?
pic_Nick,ванна 2м на 1,6м и душевая кабина.Влажности более 60% не наблюдается.не надо пытаться Душевые,приравнивать к душевой бытовой кабине,не солидно
ebf написал: pic_Nick,ванна 2м на 1,6м и душевая кабина.Влажности более 60% не наблюдается.не надо пытаться Душевые,приравнивать к душевой бытовой кабине,не солидно
Gepard написал:
Из-за воды просто может замыкать и сработает автомат. Возможно, чаще придётся бегать к щитку и включать автомат.
А может придется и электрика дежурного вызывать чтобы он включил автомат в ВРУ, и такое бывало. Отрабатывали общий и групповой автоматы на квартиру и до кучи еще и в ВРУ сработал.
pic_Nick, Вот спасибо,ТУАЛЕТ,те вы ванную комнату,с туалетом равняете,да забыл сказать в моей ванной комнате есть ещё Унитаэ и Биде .Прямо чувствую,как нарастает влажность от этого Короче не морочте голову,как найдёте упоминания в нормах,что ванная комната ,является влажным помещением,пишите.Вас же в ГУГЛЕ не банили.Удачи
Анна_П написал:
Да не буду я ее выключать))) Не аргумент.
А вот если посмотреть с точки зрения наименьшего из зол. Они вроде как не против сделать розетку над стиралкой, но тогда под ванной будет соединение проводов. Они конечно обещают сделать его супер-пупер водонепроницаемым, какой то специальной изоляцией запаять. Что хуже: влагозащищенная розетка под ванной, но провод целиковый, или соединение проводов под ванной, но розетка вверху?
Анна_П, Вы бы фотку выложили, откуда будет соединение проводов? На стиралку должен идти отдельно провод- без разрывов(скрутки, сварки)!
pic_Nick, Вы реально не понимаете разницы?Если да,то примите мои соболезнования.Меняйте жильё,если у вас в ванне более 75% влажности.Мне вас по хорошему ЖАЛЬ
Посмотрите у вас в ванной светильники IP51?
Анна_П, Вы бы фотку выложили, откуда будет соединение проводов? На стиралку должен идти отдельно провод- без разрывов(скрутки, сварки)!
dmitrovski, провод к стиралке я думала что будет целиковый от щитка, но они зачем-то объединили все розетки ванной. В общем и получается целиковый, но от щитка провод идет напрямую к розетке стиралки, от розетки стиралки - к 2 розетками рядом с зеркалом, и от тех розеток еще подключена подсветка зеркала.
Анна_П написал: ZooZoo, ванну заземлили кажется на стояк водопровода
Анна_П, заземлите ещё туда всю квартиру и две соседних и не забудьте главное узо в разрыв водопровода , специальное сантехническое , разработку пологаю можно доверить фирме Сименс .
ebf написал:
Просто длина линии,тоже имеет значение,для выбора номинала автомата и сечения кабеля,так что на 1,5им можно и 16А поставить,не нарушая норм
ebf, а можно и вн поставить на сопли которые обычно используют производители всякой ванной утвари , тоже не нарушив норм .
Анна_П написал: ZooZoo, ванну заземлили кажется на стояк водопровода
Анна_П, И всё? ДСУП не делали? Дом старй/новый, заземление есть?
pic_Nick, дом 1979 года, серия П42, плита электрическая, розетки изначально были без заземления, проводка алюминиевая, совершенно жуткая, то там искрит, то тут перегорает, то током бьет от выключателя. От электроприборов кстати ни разу "отдачи" не замечала. Розетки точно ставят с заземлением, которое тянут от щитка, а вот куда оно в щитке подключается - этого я не знаю.