Анна_П,
Вы можете нарисовать или сделать фото и отметить где будет розетка?
Перечитал, так и не понял, то ли я ошибаюсь, то ли не понимаю где это будет.
serj12, розетка будет закрыта вилкой. И наклонена вниз, т.е. возможные капли сразу будут оттуда вытекать. А что, при других степенях защиты розетка в открытом состоянии лучше защищена? И за счет чего? Какую тогда выбрать?
Анна_П написал:
Еще вариант. Стиралку отдельно подключить, остальные розетки вместе запитать от света. Тогда будет доп. защита остальных розеток.
Анна_П,
нет, муж не соглашается. Говорит что будет хуже, т.к. на свет у него стоит автомат 30 мА, а на розетки 10 мА.
Я не вижу другого способа убрать розетку из-под ванны. Сказала, что домой не вернусь.
Схема ванной. На 1 картинке вид сверху, на 2 вид от двери.
Экран ванны, на котором расположена розетка, слегка утоплен под ванну и имеет уклон к низу 5 см.
Уговорила отцепить от этой цепочки подсветку зеркала. Оказывается в туалете еще нет плитки, проделают дырку в стене и отдельным проводком по стене туалета поднимутся наверх. Можно же наверно и розетки от зеркала так же туда увести и отдельно тянуть до щитка.
Розетка над умывальником прямо под зеркалом в левом углу. Меня она особо не напрягает, разве что самую малость, но по другому тут явно никак. Розетка будет с крышечкой.
Анна_П, ну так что будем искать исполнителей по изготовлению узо ( для защиты соседей)на водопровод ? Или отключим жаровню для вас подключенную к водопроводу ? Другого моя инженерная мысль придумать не могет ...
Анна_П, стиралку в угол, тумбочку (шкафчик) между ванной и стиралкой. Розетка на стене в которой дверь. Так пойдёт? Если стиралка не будет торчать в дверной проём.
Анна_П написал:
Схема ванной. На 1 картинке вид сверху, на 2 вид от двери.
Экран ванны, на котором расположена розетка, слегка утоплен под ванну и имеет уклон к низу 5 см.
Прошу прощения, я ошибся, так делать нельзя.
Надеюсь модераторы удалят мой вредительский пост.
Abrikos, над стиралкой полотенцесушитель, поэтому шкафчик туда никак. К двери его смещать не стали, т.к. за полотенцем тянуться от ванны далеко, можно поскользнуться ненароком.
Анна_П написал:
ZooZoo, ванну заземлили кажется на стояк водопровода
Димон114 написал:
Анна_П, заземлите ещё туда всю квартиру и две соседних и не забудьте главное узо в разрыв водопровода , специальное сантехническое , разработку пологаю можно доверить фирме Сименс .
ZooZoo написал:
Судя по тому, что вы пишете про свой дом, и глядя на фото этажного щита - так делать нельзя. Да и просто опасно.
Я может чего не понял, но вы думаете, что до ремонта было по-другому? В домах 70-х - 80-х это типовое решение - металлическая пластина от стояка к ванне.
Анна_П написал:
ZooZoo, ванну заземлили кажется на стояк водопровода
Димон114 написал:
Анна_П, заземлите ещё туда всю квартиру и две соседних и не забудьте главное узо в разрыв водопровода , специальное сантехническое , разработку пологаю можно доверить фирме Сименс .
ZooZoo написал:
Судя по тому, что вы пишете про свой дом, и глядя на фото этажного щита - так делать нельзя. Да и просто опасно.
Я может чего не понял, но вы думаете, что до ремонта было по-другому? В домах 70-х - 80-х это типовое решение - металлическая пластина от стояка к ванне.
bnmuyt, то есть для лучшего контакта с землёй плавающего в ванне плюс суммарные утечки с всего подъезда для жителя первого этожа?
bnmuyt написал:
В домах 70-х - 80-х это типовое решение - металлическая пластина от стояка к ванне.
Не совсем так. Была перемычка между ванной и трубами к смесителю. Это было необходимо только для уравнивания потенциалов между самой ванной и смесителем(душевой лейкой)...О заземлении ванны речи не шло...
ebf написал: pic_Nick, Вы реально не понимаете разницы?Если да,то примите мои соболезнования.Меняйте жильё,если у вас в ванне более 75% влажности.Мне вас по хорошему ЖАЛЬ
Посмотрите у вас в ванной светильники IP51?
ebf написал: pic_Nick, Вы реально не понимаете разницы?Если да,то примите мои соболезнования.Меняйте жильё,если у вас в ванне более 75% влажности.Мне вас по хорошему ЖАЛЬ
Посмотрите у вас в ванной светильники IP51?
ebf,
Сказочный персонаж.
ВТБ!, он всегда ересь несёт , при том в двух проводах путается , у меня вещь доки есть .
bnmuyt написал:
В домах 70-х - 80-х это типовое решение - металлическая пластина от стояка к ванне.
Не совсем так. Была перемычка между ванной и трубами к смесителю. Это было необходимо только для уравнивания потенциалов между самой ванной и смесителем(душевой лейкой)...О заземлении ванны речи не шло...
Столько "воды" написано, жуть.
Вопрос стоял, где сделать розетку- над стиралкой, однозначно!
Второе- проложить отдельным проводом, если не могут-значит не умеют, или не хотят!
Не хотят. А если справа от стиралки в шкафчике? Муж начинает соглашаться на этот вариант. Над стиралкой говорит места мало, полотенчик близко.
Как же я не хотела вдаваться в эти электрические дебри... Не женское это дело. Ан нет, пришлось. Лучше б сразу встряла, а то теперь все переделывать.
С ванной что делать? Про перемычку между душевой лейкой и ванной поняла, теперь я так понимаю это неактуально - трубы пластиковые. Как надо?
Анна_П написал:
Не хотят. А если справа от стиралки в шкафчике? Муж начинает соглашаться на этот вариант. Над стиралкой говорит места мало, полотенчик близко.
Как же я не хотела вдаваться в эти электрические дебри... Не женское это дело. Ан нет, пришлось. Лучше б сразу встряла, а то теперь все переделывать.
С ванной что делать? Про перемычку между душевой лейкой и ванной поняла, теперь я так понимаю это неактуально - трубы пластиковые. Как надо?
Анна_П, Что значит не хотят ? Если вы сразу не оговорили , доплачивайте и пусть делают. Если ещё не сделали, то как им нравится - делать не должны. В конце концов в обоих случаях хозяин -барин.
А в шкафчике нельзя по противопожарным соображениям.
Анна_П, Вы спросили, "как надо(лучше)"-Вам ответил. Вы же опять- "может в шкафчике"
Фотки нет, почему? Тут люди любят поговорить, и заметьте не с ТС обсудить, а между собой поговорить!
Я хотел было спросить, но, кажется, сам нашёл:
Если в этажном щитке четырёхпроводная сеть (3 фазы и 1 PEN), то по сути мы имеем в квартире двухпроводное подключение. Разделять PEN на PE и N в этажном щитке - неправильно. Делать это можно лишь на вводе в здание, и тогда через все этажи должны идти 5 кабелей... Но коли идут 4, то... то по сути земля во всех розетках - неактивна.
Хотя мне ЖЭКовские электрики, сколько ни ходили, вообще ни слова не сказали, тогда как нанятый для переборки этажного щитка электрик говорил, что сделал защитное зануление, разделив PEN на PE и N: и
Муж согласен сделать розетку над стиралкой, но не согласен убирать провод из-под ванны. Т.е. провод от розеток из-под зеркала идет под ванной к розетке стиралки, но под ванной его придется удлинить. Утверждает, что очень надежно все заизолирует с помощью термоусадочной трубки. "Термоусадочная трубка (ТУТ). Термоусадка является одним из наиболее современных и надежных изолирующих материалов. Ее рекомендуется использовать, если нужно заизолировать место соединения электрических проводов не только в доме, но и в земле, под водой, в машине. Универсальный изолятор, который мы и рекомендуем использовать в быту!"
Анна_П, я вообще не понимаю сути проблемы, почему эти говноделы, ваши электрики, не могут сделать розетку справа от стиралки, 30 сантиметров от пола?? Вместо этого будем мучатся с экраноим и чето там мудрить, дебилизм какой то.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
shtazi, потому что электрику делает муж. Совместно с рабочими. А я в деревне с детьми, обо всех событиях узнаю с запозданием. Ну чего мне, разводиться с ним что ли теперь? Хотя такая мысль сегодня уже тоже звучала. А дебильная идея с экраном была похоже от рабочих, сам бы он до такого не додумался.
Да могут, могут они там розетку сделать. Да только им обязательно надо провод с соединением под ванной продернуть, ну никак без этого не могут. Вот теперь и спрашиваю: нормально ли такое соединение провода под ванной: пайка + сверху изоляция из термоусадочной трубки. Как вариант предлагает место соединения для пущей надежности замуровать в подрозетнике на экране.
Фу, не могу, сама себя читаю и вижу, что полный бред. Нагородили...
Анна_П написал: shtazi, потому что электрику делает муж. Совместно с рабочими. А я в деревне с детьми, обо всех событиях узнаю с запозданием. Ну чего мне, разводиться с ним что ли теперь? Хотя такая мысль сегодня уже тоже звучала. А дебильная идея с экраном была похоже от рабочих, сам бы он до такого не додумался.
Да могут, могут они там розетку сделать. Да только им обязательно надо провод с соединением под ванной продернуть, ну никак без этого не могут. Вот теперь и спрашиваю: нормально ли такое соединение провода под ванной: пайка + сверху изоляция из термоусадочной трубки. Как вариант предлагает место соединения для пущей надежности замуровать в подрозетнике на экране.
Фу, не могу, сама себя читаю и вижу, что полный бред. Нагородили...
Анна_П, полную хрень они у вас делают. изоляция тут не при чем. этих соединений не должно быть под ванной априори. на см идё целый провод
Если машину всё равно не планируется выключать из розетки, то доступность розетки вообще не нужна. Значит, можно вывести из экрана кабель с кабельной розеткой, воткнуть туда вилку и положить это за машину. Либо сделать розетку за машиной.
Впрочем, это было актуально пару страниц назад. Теперь, когда с розеткой разобрались, осталось соединение кабелей под экраном.
По правилам, конечно, такого быть не должно. Но надо понимать, почему правила такие и можно ли их нарушить. Ответ: правила для перестраховки; давно уже существуют правильные (герметичные) соединения. По-взрослому эта называется заливная муфта. Но это дорого. А подешевле предлагается, например, надеть на соединение кусок гофры, а концы залить эпоксидкой. На сам способ соединения тоже надо обратить внимание.
Есть ещё альтернатива: держать УЗО постоянно выключенным, включать только на время работы машины, при этом ванной комнатой не пользоваться.
ebf написал:
Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
В отсутствии нормальной вентиляции - мне кажется, вообще не проблема получить такую влажность в ванной.
Gepard, а вы замерьте
ebf, сделал. После принятия душа сходил за устройством с гигрометром.
При этом сейчас лишь зеркало запотело. Пока ходил, кстати, оно частично успело отпотеть. А вот когда дети плескаются, то и стены, бывает, запотевают. Или когда жена любит принять горячую ванну.
Так что высокие значения влажности, даже более 75% - не проблема ))
Только опрессовка .Термоусадка только клеевая . Изолировать ею и жилы и поверх них с перекрытием внешней оболочки кабеля.
Вполне заменит вот это все -
Артём Зорин написал:
Ответ: правила для перестраховки; давно уже существуют правильные (герметичные) соединения. По-взрослому эта называется заливная муфта. Но это дорого. А подешевле предлагается, например, надеть на соединение кусок гофры, а концы залить эпоксидкой
Gepard, Так сколько получилось?И вдогонку вопрос,какие розетки,выключатели и светильники стоят у вас в ванной комнате,их IP назовите,если знаете конечно
Муж согласен сделать розетку над стиралкой, но не согласен убирать провод из-под ванны. Т.е. провод от розеток из-под зеркала идет под ванной к розетке стиралки ...
Анна_П, сама идея провода под ванной порочна вдвойне: во-первых - под ванной, во-вторых - сначала на какую-то розетку, а с неё уже на розетку стиралки. Плюс ещё лишнее соединение проводов в случае переноса розетки.
В ванной проводку лучше делать так, чтобы её длина была минимальной, а Ваш муж делает линию стиралки в обход, да ещё транзитом через какую-то другую розетку. Надо напрямую к стиралке от её автомата, а дальше уже можно при желании продолжить эту линию для чего-нибудь ещё типа фена.
ИМХО, проблема с электрикой вашей ванной комнаты не имеет нормального решения до тех пор, пока под ванной лежит этот кусок кабеля.
ebf написал: Gepard, Так сколько получилось?И вдогонку вопрос,какие розетки,выключатели и светильники стоят у вас в ванной комнате,их IP назовите,если знаете конечно
ebf, так на фото видно - Humidity 78,7% при температуре 26 градусов. То есть даже выше, чем указанное для влажных помещений. Кстати, а как называются помещения с влажностью выше 75%?
Конечно, это не постоянно такая влажность в ванных, но после душа или купания - вполне реальные показатели.
Это квартира родителей, у них обычная розетка, но находится над стиралкой у самой двери, в противоположной от крана части. То есть вроде как по нормам, в нужной зоне находится розетка. Светильник тоже обычный - над дверью. Но там, где у автора предполагалась розетка - там вообще элементарно залить её можно было. Достаточно чуть расплескать воду из ванны.
Да потому что электрики эти говноделы ленивые, им лень штробить и кидать отдельный кабель на стиралку. Пусть не делают всем голову, прокладывают отдельный кабель от щита к стиралки, и не надо колхозить каких то там опрессовок и прочей белиберды.