Скажу сразу, я ни капельки не электрик, более того опасаюсь электричества. В общем обычный человек, который пытается своими силами менять у себя дома розетки, выключатели и прочие мелочи.

Помогите, пожалуйста, новичку заменить двухклавишный выключатель одноклавишным.

На сейчас у меня подключен двухклавишный выключатель вот таким образом (подключал мастер, который делал изначально ремонт). В этом двухклавишном выключателе работает только одна клавиша.

Вчера пытался вместо двухклавишного выключателя поставить одноклавишный выключатель Schneider Electric серии Sedna. Делал по такой инструкции:


Желтый кабель - изолировал
Синий кабель завел в Рабочий нуль (N)
Белый кабель завел в Фазу (L)
и ничего не произошло)

Пробовал зачищать жилы кабеля под необходимую длину (12mm), так как изначально было 10mm - также не помогло.

Предполагаю, что необходимо также и желтый кабель куда-то завести в выключатель (учитывая, как хитро для моего понимания счс все заведено в двухклавишный выключатель), НО - опасаюсь играться с электричеством.

Помогите, пожалуйста, новичку в этой простой задаче)

P.S.: Все работы делаю исключительно с выключенным щитком.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

electronoob написал:
Синий кабель завел в Рабочий нуль (N)
Белый кабель завел в Фазу (L)


Без обид, цвета кабеля в подрозетнике не соответствуют
приведённым Вами значениям. На обычный выключатель ноль не приходит,
запомните раз и на всегда. На обычный выключатель приходит фаза и фаза уходит. Выключатель в правильном монтаже отключает фазу. Всегда.
Исключение может быть в кнопке звонка: там обычно рвётся ноль.
Судя по первой фотографии у Вас фаза жёлто зелёный провод.
Соединяя отходящие синий и белый провод Вы пришли к закономерному результату

electronoob написал:
и ничего не произошло

.
Нужно индикатором вызвонить фазу и выбрать какой провод у Вас будет отходящим.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 06.11.2016 Калининград Сообщений: 4

megrad написал:
Без обид, цвета кабеля в подрозетнике не соответствуют
приведённым Вами значениям.

да какие обиды))) говорю же, нуб еще тот) с моей стороны могут быть только Благодарности!!!)

так как прозванивать ничего не умею, решил поверить стандартам, что

  • Рабочий нуль (N) – синего цвета, иногда красный.
  • Нулевой защитный проводник (PE) – желто-зеленого цвета.
  • Фаза (L) – может быть белой, черной, коричневой.
    НО - видимо бывает отхождение от стандартов и в относительно новых домах)

megrad написал:
Нужно индикатором вызвонить фазу и выбрать какой провод у Вас будет отходящим.

Спасибо Спасибо!

Насколько я понимаю, нужно индикатором вызвонить фазу (поищу в интернете, как это делается) - скорее всего это будет желто-зеленый кабель, может быть и другой конечно же)

А вот по поводу выбора провода (белый или синий) - какой будет отходящим, я не понимаю, как сделать этот выбор)


Не могли бы Вы подсказать, верно ли я все понимаю в целом и как определиться с отходящим проводом?

electronoob написал:
решил поверить стандартам

Это полностью справедливо для розеток.

electronoob написал:
НО - видимо бывает отхождение от стандартов и в относительно новых домах)

Для этого делается дополнительная маркировка на жилах,но как правило это не делается. electronoob,у вас просто произошёл разрыв шаблона,это не страшно.Как правило в трёхжильном кабеле белый - приходящая фаза,а синий и ж/з - уходящие,в вашем случае достаточно было подсоединить белый к клемме L или входящая стрелочка,а синий и ж/з - к выходящим стрелочкам.

electronoob написал:
нужно индикатором вызвонить фазу

можно.

И это пройдёт ...

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

electronoob написал:
А вот по поводу выбора провода (белый или синий) - какой будет отходящим, я не понимаю, как сделать этот выбор)

Видимо методом исключения. Я ж не ведаю как у Вас светильник запитан.
Подключите с начало один провод, если лампочка не засветится другой.

electronoob написал:
НО - видимо бывает отхождение от стандартов и в относительно новых домах)

Зависит от монтажников. Для розеток как отметил serj12, это
стандарт - для выключателей как творец на душу положит.

electronoob написал:
(поищу в интернете, как это делается)


Обратите внимание на индикатор: в ролике представлен индикатор с неонкой.
Это самый простой вариант.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

megrad написал:
Нужно индикатором вызвонить фазу и выбрать какой провод у Вас будет отходящим.

А какая разница, если контакт выключателя стоит последовательно.
electronoob, Белый заизолируйте, а жёлто-зелёный подключите вместо него.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

avmal, а какой из отходящих подключен? Вот и вся разница.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

megrad написал:
avmal, а какой из отходящих подключен? Вот и вся разница.

Или один из двух, подключенных к контактам или не подключенный к ним. Не вижу никакого значения. Надо просто подключить к контактам синий и жёлто-зелёный, а какой из них отходящий не имеет значения.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

avmal написал:
Надо просто подключить к контактам синий и жёлто-зелёный, а какой из них отходящий не имеет значения.

Не подвижный контакт актуален только для АВ?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 06.11.2016 Калининград Сообщений: 4

Огромное Спасибо всем за советы.

В рамках данной ветки их получилось уже три:

megrad написал:
Нужно индикатором вызвонить фазу и выбрать какой провод у Вас будет отходящим.

serj12 написал:
в вашем случае достаточно было подсоединить белый к клемме L или входящая стрелочка,а синий и ж/з - к выходящим стрелочкам.

avmal написал:
Надо просто подключить к контактам синий и жёлто-зелёный, а какой из них отходящий не имеет значения.

и честно сказать, к сожалению, я теперь не понимаю, какое из решений правильное и каким необходимо воспользоваться)

также не могли бы Вы подсказать, а что будет, если не правильно подключить провода? в рамках моего первоначального поста, я уже это делал с синим и белым проводами, и ничего не происходило, НО - что-то мне подсказывает, что иной результат может быть, если неправильно задействовать и желто-зеленый кабель) собственно и от такого незнания я не спешу экспериментировать с проводами)

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Надо просто найти фазный провод с помощью индикатора и по очереди соединять его с двумя другими. Светильник подключен, работает?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

electronoob написал:
serj12 написал:
в вашем случае достаточно было подсоединить белый к клемме L или входящая стрелочка,а синий и ж/з - к выходящим стрелочкам.

У одноклавишного выключателя одна выходящая стрелочка, как и входящая.

electronoob написал:
что будет, если не правильно подключить провода?

Тут возможны два варианта - или всё заработает, или ничего не заработает ...
Вам действительно сложно воткнуть два указанных провода в выключатель?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

avmal написал:
Тут возможны два варианта - или всё заработает, или ничего не заработает

electronoob написал:
НО - что-то мне подсказывает, что иной результат может быть, если неправильно задействовать и желто-зеленый кабель)

Результат приведён выше.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

avmal написал:
У одноклавишного выключателя одна выходящая стрелочка, как и входящая

неправильно написал - к выходящей стрелочке(в единственном числе).

И это пройдёт ...

В отсутствие тестера я бы делал так: последовательно позамыкал концы в различных комбинациях до тех пор, пока лампочка не загорится, тем самым выявил бы рабочие концы; потом шаманил бы с выключателем, подключая к разным клеммам.

Вечный студент

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

MrGalaxy написал:
потом шаманил бы с выключателем, подключая к разным клеммам.

У одноклавишного выключателя их всего две и с двумя концами много не нашаманишь.

MrGalaxy написал:
я бы делал так: последовательно позамыкал концы в различных комбинациях до тех пор, пока лампочка не загорится

Лучше это делать при помощи выключателя, если нет особого желания заменить его своим телом.

electronoob, жёлто-зелёный, скорее всего, входящая фаза, синий и белый - выходящие провода к двум группам ламп.
Вангую, что жёлто-зелёный надо на вход выключателя воткнуть, а синий и белый - на выход, подключив параллельно. Тем самым 2 группы ламп будут включаться одновременно, иначе - только одна.

avmal написал:
У одноклавишного выключателя их всего две и с двумя концами много не нашаманишь.

как-то подсоединял одноклавишный выключатель с неоновой подсветкой, так там было аж 4 клеммы (правда была нарисована схема). Пришлось даже перемычку ставить, чтобы подсветка работала.

avmal написал:
Лучше это делать при помощи выключателя, если нет особого желания заменить его своим телом.

А если выключатель не работает? Тестера-то нет прозвонить. Так хоть уверенность будет, что нужные концы нашёл. А для безопасности можно автомат в щитке отключать каждый раз: отключил -> замкнул_концы -> включил -> отключил -> разомкнул_концы.
Как-то так.

Вечный студент

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

MrGalaxy написал:
жёлто-зелёный надо на вход выключателя воткнуть, а синий и белый - на выход, подключив параллельно. Тем самым 2 группы ламп будут включаться одновременно, иначе - только одна.

Там всего одна группа.

MrGalaxy написал:
оединял одноклавишный выключатель с неоновой подсветкой, так там было аж 4 клеммы (правда была нарисована схема). Пришлось даже перемычку ставить, чтобы подсветка работала.

Здесь другой выключатель.

MrGalaxy написал:
А если выключатель не работает?

А если светильник не работает? А если автомат не работает? ...

avmal написал:
Там всего одна группа.

Кто Вам сказал?

avmal написал:
А если светильник не работает? А если автомат не работает? ...

А на эти если надо приглашать специалиста.

Вечный студент

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

MrGalaxy написал:
avmal написал:
Там всего одна группа.

Кто Вам сказал?

Автор вопроса.

electronoob написал:
В этом двухклавишном выключателе работает только одна клавиша.

MrGalaxy написал:
avmal написал:
А если светильник не работает? А если автомат не работает? ...

А на эти если надо приглашать специалиста.

Может, всё-таки, проще для начала два провода в выключатель воткнуть?

avmal написал:

MrGalaxy написал:
avmal написал:
Там всего одна группа.

Кто Вам сказал?

Автор вопроса.

electronoob написал:
В этом двухклавишном выключателе работает только одна клавиша.

avmal, Автор написал, что в выключателе работает одна клавиша, и всё.
Посмотрел ещё раз первое фото. Почти уверен, что питание идёт по жёлто-зелёному проводу, а к светильнику приходят синий и белый провода. В светильнике подключен может быть один из них, а может и оба.

Вечный студент

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

MrGalaxy написал:
avmal, Автор написал, что в выключателе работает одна клавиша, и всё.

Не всё ... Автор написал, что в выключателе работает одна клавиша и он решил его заменить на одноклавишный.

MrGalaxy написал:
Посмотрел ещё раз первое фото. Почти уверен, что питание идёт по жёлто-зелёному проводу, а к светильнику приходят синий и белый провода. В светильнике подключен может быть один из них, а может и оба.

Мой совет автору каким-то образом противоречит вашей гипотезе? Ошибочность вашей гипотезы, правда, может заключаться в том, что к светильнику от выключателя могут приходить провода и с другой расцветкой, поскольку от выключателя кабель идёт в распаечную коробку, а не к светильнику.

Регистрация: 06.11.2016 Калининград Сообщений: 4

Всем Приветы!

Огромное Спасибо за все ответы, и извините, что не написал Вам сразу.

Я перечитал всю ветку, и решил воспользоваться следующими советами

megrad написал:
Судя по первой фотографии у Вас фаза жёлто зелёный провод.

avmal написал:
Лучше это делать при помощи выключателя, если нет особого желания заменить его своим телом.

MrGalaxy написал:
Посмотрел ещё раз первое фото. Почти уверен, что питание идёт по жёлто-зелёному проводу,

В итоге

  • к L подключил желто-зеленый кабель
  • к выходящему подключил белый кабель
    и все заработало!)

Соответственно, синий кабель я заизолировал)

Всем - Огромное Спасибо!!!)

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

electronoob,

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Когда делал проходные схемы с двухклавишными переключателями, прокладывал между переключателями по 2 кабеля 4x1.5 c расцветкой N+PE+2L, нафиг эту экономию. Написано ж/з только земля - значит ТОЛЬКО земля...
Нарушать расцветку - первый признак соплекрута-лжеэлектрика. Цветные теромусадки тоже не признаю.

rip87 написал:
Написано ж/з только земля - значит ТОЛЬКО земля...
Нарушать расцветку - первый признак соплекрута-лжеэлектрика. Цветные теромусадки тоже не признаю.

На выключатели тоже всегда 2, 3 и 4L расцветки закупаете?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

rip87 написал:
Написано ж/з только земля - значит ТОЛЬКО земля...

А синий(голубой) - значит ТОЛЬКО ноль.

rip87 написал:
Когда делал проходные схемы с двухклавишными переключателями, прокладывал между переключателями по 2 кабеля 4x1.5 c расцветкой N+PE+2L, нафиг эту экономию.

Дак всё равно сэкономили надо было 5х1,5. И почему
рамку выключателя не заземлии?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ещё раз внимательно вчитываемся. К первому выключателю кабель 3x1.5. Между проходными выключателями 2 кабеля 4x1.5, распредкоробок нет. От последнего выключателя к светильнику один кабель 4x1.5.
Везде PE и везде N имеется.

megrad написал:
Дак всё равно сэкономили надо было 5х1,5.

Все правильно, если есть распредкоробка то 5x1.5 к выключателям...

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Вы вроде писали

rip87 написал:
делал проходные схемы с двухклавишными переключателями, прокладывал между переключателями

А теперь уже

rip87 написал:
выключателю кабель 3x1.5.

А у кабеля 3х1,5 только фазу использовали? А если проложить
повод (кабель) ВВГ нг 1х1,5 экономия будет
больше? Или в гофре ПВ1 (ПуВ) проложить?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

между переключателями и к первому переключателю, разница есть?

megrad написал:

electronoob написал:
Синий кабель завел в Рабочий нуль (N)
Белый кабель завел в Фазу (L)


Без обид, цвета кабеля в подрозетнике не соответствуют
приведённым Вами значениям. На обычный выключатель ноль не приходит,
запомните раз и на всегда. На обычный выключатель приходит фаза и фаза уходит. Выключатель в правильном монтаже отключает фазу. Всегда.
Исключение может быть в кнопке звонка: там обычно рвётся ноль.
Судя по первой фотографии у Вас фаза жёлто зелёный провод.
Соединяя отходящие синий и белый провод Вы пришли к закономерному результату

electronoob написал:
и ничего не произошло

.
Нужно индикатором вызвонить фазу и выбрать какой провод у Вас будет отходящим.

megrad, не устройте КЗ кому нибудь , на некоторые обычные выключатели ноль приходит , с подсветкой выключатели ....

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Димон114 написал:
на некоторые обычные выключатели ноль приходит , с подсветкой выключатели

Не, у любителей земноводных таких денег нет.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 13.11.2016 Нижний Новгород Сообщений: 4

Ну вообще тестером прозвонить - самый надежный вариант

megrad написал:

Димон114 написал:
на некоторые обычные выключатели ноль приходит , с подсветкой выключатели

Не, у любителей земноводных таких денег нет.

megrad, дак они не дорогие тож бывают .

Димон114 написал:
дак они не дорогие тож бывают .

в не дорогих выключателях, как правило, ноль для работы подсветки не нужен. другое дело выключатели подороже, с индикацией "вкл/выкл", или с декоративной подсветкой... Там да, ноль нужен. Ещё ноль может появиться в установочной коробке выключателя если делается транзитная схема питания, что сейчас не редкость, но чаще всего при этом нулевой проводник не разрывается.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Мегавольт. написал:
ноль для работы подсветки не нужен.

А почему светятся?

Димон114 написал:
дак они не дорогие тож бывают .

Для такого выключателя другое количество проводов требуется.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
А почему светятся?

от протекающего тока через нагрузку, то есть светильник. Именно поэтому выключатели с подсветкой плохо дружат с ЛЕД-лампами и сберегайками.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Мегавольт., грубо говоря вторичный ноль. Если нет лампочки,
то подсветка не работает.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Если нет лампочки,
то подсветка не работает.

именно так.