#5839125

Всем привет, такая вот проблема... хотят поставить на входе в дом (частный) такой зажим, для соединения домового провода и уличного... Но он негерметичный... хочется полной защищенности от дождя!

Чем не устраивает прокалывающий зажим?

Плюсую... прокалывающий зажим

Регистрация: 15.05.2014 Владимир Сообщений: 600

Костян челяб, его покупать надо, а этот на халяву есть.

landco, Может, наполнить его чем-нибудь после монтажа? Какой-нибудь защитной пастой.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

Костян челяб, aleksandr29, dimm5, для этого прокалывающего зажима динамометрический ключ же нужен, чтобы не передавить??
нет таких инструментов у здешних электриков

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

Юрка написал:
landco, Может, наполнить его чем-нибудь после монтажа? Какой-нибудь защитной пастой.

Юрка, днем с огнем такую не сыщешь. Да еще и под напряжением наполнять...

landco написал:
для этого прокалывающего зажима динамометрический ключ же нужен, чтобы не передавить??

обычный.Там самосрывная головка.

landco написал:
хотят поставить на входе в дом (частный) такой зажим, для соединения домового провода и уличного...

Пошли они ... себе ставить.

И это пройдёт ...

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

serj12 написал:

landco написал:
для этого прокалывающего зажима динамометрический ключ же нужен, чтобы не передавить??

обычный.Там самосрывная головка.

landco написал:
хотят поставить на входе в дом (частный) такой зажим, для соединения домового провода и уличного...

Пошли они ... себе ставить.

serj12, так что поставить-то? конкретно, модель? нужна защита соединения от дождя

landco, прокалывающие зажимы p4, p616, p645 (niled) или аналоги

landco, смотрите в описании для каких сечений подходят зажимы.

landco написал:
так что поставить-то?

я такого плана использую -
Малогабаритный ответвительный зажим P4
или Зажим ответвительный для ответвления от магистрали проводов ввода в дом Р 616R
ссылка

И это пройдёт ...

landco написал:
нужна защита соединения от дождя

и колпачки заставляю одевать

И это пройдёт ...

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту

landco написал:
serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту

landco,
На Р4 прокол магистрали (и отвода) сам по себе герметичен , ибо делается один раэ . А отвод вставляется в колпачек имеющий смазку предназначенную для герметизации в том числе .

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

dokar написал:

landco написал:
serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту

landco,
На Р4 прокол магистрали сам по себе герметичен , ибо делается один раэ . А отвод вставляется в колпачек имеющий смазку предназначенную для герметизации в том числе .

dokar, там не магистраль, там соединяется конец СИПа и конец домового кабеля

landco написал:

dokar написал:

landco написал:
serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту

landco,
На Р4 прокол магистрали сам по себе герметичен , ибо делается один раэ . А отвод вставляется в колпачек имеющий смазку предназначенную для герметизации в том числе .

dokar, там не магистраль, там соединяется конец СИПа и конец домового кабеля

landco,
По любасу должны применить прокалывающий зажим , конец СИПа надёжно заизол кровать
Предпочитаю клеевую термоусадку.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

dokar написал:

landco написал:

dokar написал:

landco написал:
serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту

landco,
На Р4 прокол магистрали сам по себе герметичен , ибо делается один раэ . А отвод вставляется в колпачек имеющий смазку предназначенную для герметизации в том числе .

dokar, там не магистраль, там соединяется конец СИПа и конец домового кабеля

landco,
По любасу должны применить прокалывающий зажим , конец СИПа надёжно заизол кровать
Предпочитаю клеевую термоусадку.

dokar, зачем конец изолировать, если конец будет зажат в зажиме?

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Простите что влезаю, да потому что зажим не на самый край ставить надо, по любому конец останется снаружи.

landco написал:
serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту

landco, вы просто на ЛЮБОЙ зажим прочитайте аннотацию. Скорее всего, в первом же проедложении вы встретите слова ПРЕДНАЗНАЧЕН и ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ. ВОЗДУШНАЯ, Карл. Находящаяся на открытом воздухе. Если ещё не убедил, то оторвите уже ... взгляд от монитора и пройдитесь вдоль любой линии с СИПом. Сколько таких сжимов вы насчитаете? И да, про сертификаты. Ну загляните же уже на сайт какого нибудь производителя. Найдете кучу сертификатов. Или дядя Костя должен это сделать за вас?

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

Костян челяб написал:

landco написал:
serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту

landco, вы просто на ЛЮБОЙ зажим прочитайте аннотацию. Скорее всего, в первом же проедложении вы встретите слова ПРЕДНАЗНАЧЕН и ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ. ВОЗДУШНАЯ, Карл. Находящаяся на открытом воздухе. Если ещё не убедил, то оторвите уже ... взгляд от монитора и пройдитесь вдоль любой линии с СИПом. Сколько таких сжимов вы насчитаете? И да, про сертификаты. Ну загляните же уже на сайт какого нибудь производителя. Найдете кучу сертификатов. Или дядя Костя должен это сделать за вас?

Костян челяб, ну воздушная, да. И что? Это не гарантирует полной изоляции, то есть?

А как же с линиями ВЛ, которые выполнены вообще голым проводом? Причем даже на высоких и сверхвысоких напряжениях? Кошмар ведь получается. Вообще у меня к орехам всего две претензии.

  1. Что их нужно поотягивать
  2. Что металл хоть и анодированный, но ржавеет. А негерметичность - она не страшна.

Если вам нужна гарантия герметичности места прокола, посмотрите всё это на официальных сайтах производителей

Прокалывающий зажим предназначен для ответвления провода от магистрального, в том числе для ВЛ, на открытом воздухе, под дождем и солнцем. Не забивайте лишним голову, производитель уже предусмотрел всю необходимую герметичность, где она требуется. Монтаж предельно простой, можно под напряжением...

landco написал:
IP54 или какой?

а вы возьмите и залейте его ведром воды он же стоит на улице под дождём,ветром,"ледяным дождём"

а впрочем - делайте как знаете,убеждать - ну его,заняться что ли больше нечем

И это пройдёт ...

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

landco, герметичный отвод? Вы батенька фантазёр.
Нужна герметичность: ставите гермо распред коробку с кабельными вводами.
А там хоть сжимы, хоть клемники, хоть распред блоки ставьте.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

landco написал:
смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту

залезаем на сайт и смотрим... обращаем внимание на слова :
"Ответвительные герметичные зажимы ..." (с)
"Характеристика зажимов:

Предназначены для алюминиевых или медных изолированных жил.
Контроль над усилием затяжки болтов осуществляется срывной шестигранной головкой 13 мм.
Изоляция испытана напряжением 6 кВ (в течение 1 мин в воде)."(с)

ниледы не самые лучшие зажимы, мне больше нра

Radio написал:
ниледы не самые лучшие зажимы, мне больше нра

Radio,
Особенно понравилась температурная корреляция пластиковой срывной гайки с моментом эатяжки . Ну и безопаснее она в монтаже , как ни крути.

Radio написал:
ниледы не самые лучшие зажимы

спорить не буду, но тут суть даже не в этом. Просто на примере этих зажимов я привёл характеристики. Не думаю что методы и нормы испытаний других зажимов мягче и сильно отличаются. Ну и если зажим держит 6 Кв в воде в течении минуты, то сомневаться в его герметичности не приходится.
ну и не по теме. усомнившись , что ИЕК- овскими зажимами можно соединять медь и алюминий, распилил несколько образцов. Лужёная бронза. При чём слой лужения реальный.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

Мегавольт., Radio, dokar, Мегавольт., megrad, всем спасибо за советы - короче, мы тут вышли из положения банальной скруткой. Скрутили получше и замотали в 5 слоев изоленты, и аккуратно загнули под козырек на крыше. На старой проводке так работало 30 лет без всяких просадок и возгораний, вот и решили - а чего парится, сделаем по-старому)

landco, вы там это,держитесь денег нет,но вы держитесь(с).

И это пройдёт ...

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

serj12 написал:
landco, вы там это,держитесь денег нет,но вы держитесь(с).

serj12, стараемся изо всех сил

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

landco написал:
а чего парится, сделаем по-старому)

Но вбрасывание сделали, а потом земноводное очнулось.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

landco написал:
короче, мы тут вышли из положения банальной скруткой. Скрутили получше и замотали в 5 слоев изоленты

Два ниледовских зажима Р4 стоят 300 рублей, вот прям здесь и сейчас.
Скроить - бесценно. Продолжайте.

landco написал:
сем спасибо за советы - короче, мы тут вышли из положения банальной скруткой

"ДБ" (С) Лавров

landco написал:
Скрутили получше

Я надеюсь, что скрутили медь с алюминием?

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

НЕМЕЦ написал:

landco написал:
короче, мы тут вышли из положения банальной скруткой. Скрутили получше и замотали в 5 слоев изоленты

Два ниледовских зажима Р4 стоят 300 рублей, вот прям здесь и сейчас.
Скроить - бесценно. Продолжайте.

НЕМЕЦ, рассмотрел я фото этого зажима... там контакт через те два зубчика? по-моему скрутка надежнее))) площадь контакта больше

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

ВТБ! написал:

landco написал:
Скрутили получше

Я надеюсь, что скрутили медь с алюминием?

ВТБ!, конечно, а вы как думали? только так!

ВТБ! написал:

landco написал:
сем спасибо за советы - короче, мы тут вышли из положения банальной скруткой

"ДБ" (С) Лавров

ВТБ!, поддерживаю. Кроилово ведет к попадалову

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Костян челяб, ВТБ!, да ладно Вам, 30 лет ещё простоит.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, шисят не меньше... провисит

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Radio написал:
megrad, шисят не меньше... провисит

Radio, как в детской сказке: А самое главное что? А то что мы
тут совершенно не причём.
landco, кстати это дело обмыть надо, что б ... больше не возвращаться.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

Radio, megrad, Костян челяб, смешно, да? Электрики из электросетей в провинции ответвляющие СИПы на скрутках монтируют к магистрали, 90% всех новых подключений - и ничего, стоит...

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

landco, так мы за что и пишем не хай живе,но скрутки не забудьте обмыть.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

landco написал:
Электрики из электросетей в провинции ответвляющие СИПы на скрутках монтируют к магистрали, 90% всех новых подключений

к магистрали из СИП? сомневаюсь. К линии с голым проводом? Да! И я так делаю. Не всегда, но делаю. На вводе у дома? никогда!

landco написал:
Электрики из электросетей в провинции ответвляющие СИПы на скрутках монтируют к магистрали, 90% всех новых подключений

Это в Краснодаре-то? Свистеть не надо.

Мегавольт., Блин , люди как раз на бутылку водки сэкономили , а мы тут распинаемся .
И пока этот критерий не исчезнет так и будем жить в гамне.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

Radio написал:

landco написал:
Электрики из электросетей в провинции ответвляющие СИПы на скрутках монтируют к магистрали, 90% всех новых подключений

Это в Краснодаре-то? Свистеть не надо.

Radio, не краснодар, краснодарский край

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

Мегавольт. написал:

landco написал:
Электрики из электросетей в провинции ответвляющие СИПы на скрутках монтируют к магистрали, 90% всех новых подключений

к магистрали из СИП? сомневаюсь. К линии с голым проводом? Да! И я так делаю. Не всегда, но делаю. На вводе у дома? никогда!

Мегавольт., ну и в чем разница, раз делаете? нормальная скрутка работает десятилетиями, не? иначе бы вы не делали

Ну а тот же сраный орех то почему применить нельзя было? Чё за долбое...м? Спрашивал, спрашивал, чето надежности тут искал, потом херак, и даже ту хрень, которая изначально была выкинул и выбрал самое херовое решение

landco написал:
не краснодар, краснодарский край

это в корне меняет дело, тогда все очень гармоничьно и правильно.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

Костян челяб написал:
Ну а тот же сраный орех то почему применить нельзя было? Чё за долбое...м? Спрашивал, спрашивал, чето надежности тут искал, потом херак, и даже ту хрень, которая изначально была выкинул и выбрал самое херовое решение

Костян челяб, говорят, скрутка лучше для алюминия, чем зажим - площадь контакта больше

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

landco написал:
НЕМЕЦ, рассмотрел я фото этого зажима... там контакт через те два зубчика? по-моему скрутка надежнее))) площадь контакта больше

Не скажу, что я великий монтажник, но с полсотни этих зажимов установил. Все работают.
А скрутка - это игра в рулетку, в случае деревянного дома - в гусарскую.

landco написал:
ну и в чем разница, раз делаете? нормальная скрутка работает десятилетиями, не? иначе бы вы не делали

сразу провокация в вопросе.... Вообще к скруткам отношусь положительно считая что "хорошая скрутка- лучше хреновой пайки". Тем не менее и к другим способам соединения прибегаю. Ну это другая тема.
Теперь почему "кручу" на ВЛ с голым проводом... Банально потому, что у нас на периферии ни в одном магазине не сыскать проколов типа N. Вот P в ассортименте. Да и в Рязани в крупных магазинах не всегда в наличии есть... причины не знаю, видимо голый провод отходит уже везде как класс. И вот приезжаю я в какую нибудь деревню км так за 30, а у абонента нет этих зажимов. и что мне его не подключать? а потом опять ехать. скрутка на ВЛ это вообще обычное дело. На вводе в дом это как минимум не красиво и не удобно. Да и сейчас 95% счётчиков ставится на улице и СИП идёт прям до щита без каких либо соединений.

dokar написал:
Блин , люди как раз на бутылку водки сэкономили , а мы тут распинаемся .

dokar, да ладно Вам. просто люди консервативны и с недоверием ко всему новому. Это ещё не клинический случай.

landco написал:
говорят, скрутка лучше для алюминия, чем зажим - площадь контакта больше

говорить можно что угодно... скрутку тоже надо уметь делать. Можно так намотать, что при длине скрутки см 10, пятно контакта 0 целых, ...десятых, плюс не плотная намотка и в итоге даже Ал+Ал через пару лет окисляется и пропадает контакт.(а то и отгорает )
Ну про скрутки Ал+Ку ни какой и речи не может быть.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

Мегавольт., НЕМЕЦ, Radio, Костян челяб, megrad, Кстати - а как вы относитесь к такому методу соединения, как гильзы? Два алюминиевых конца - 10 и 16 квадратов - в длинную, см 5-8 толстостенную гильзу, и обжать хорошо... Я думаю, это лучше обычного зажима, площадь контакта больше, да и не ослабнет со временем, как прокалывающие или винтовые зажимы...

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

landco, что ж Вас на экзотику потянуло. А прессовать будете под
напряжением?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

landco написал:
Кстати - а как вы относитесь к такому методу соединения, как гильзы?

Надежный способ. Для СИП существуют специальные гильзы, если говорить о продукции Нилед, то это будут MJPB:

Но нужен специнструмент и снятие напряжения.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

НЕМЕЦ написал:
Но нужен специнструмент и снятие напряжения.

а зачем напряжение снимать? диэлектрические перчатки не годятся?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

landco, о, Вы экстремал.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

landco написал:

НЕМЕЦ написал:
Но нужен специнструмент и снятие напряжения.

а зачем напряжение снимать? диэлектрические перчатки не годятся?

Годятся, если соединяем две изолированные жилы герметичным прокалывающим сжимом.

landco написал:
Два алюминиевых конца - 10 и 16 квадратов

Вероятно, сечение ввода снижено относительно сечения ответвления.

landco написал:

Костян челяб написал:
Ну а тот же сраный орех то почему применить нельзя было? Чё за долбое...м? Спрашивал, спрашивал, чето надежности тут искал, потом херак, и даже ту хрень, которая изначально была выкинул и выбрал самое херовое решение

Костян челяб, говорят, скрутка лучше для алюминия, чем зажим - площадь контакта больше

landco, говорят, на Масскве кур доЯт. И быки на яйцах сидят

landco написал:
Radio, megrad, Костян челяб, смешно, да? Электрики из электросетей в провинции ответвляющие СИПы на скрутках монтируют к магистрали, 90% всех новых подключений - и ничего, стоит...

landco, попробую объяснить. Есть три категории работников. Первая - та, которая на зиму откочевывает в солнечный Душамбе, прочие южные города. А по следующей весне они возвращаются в Россию. Такие могут сделать даже на двух колечках, сформированных из этих проводков. Они обычно не сохраняют симки на следующий год и стараются не возвращаться в тот же город вторично.
Вторая категория - те, кто продолжает много лет проживать в одном городе. Такие делают на скрутках. Но попробуйте позвонить через месяц и сказать, что у вас заморгал свет. Они через телефон увидят, что это где то вы нарушили что то и выставят ценник как за переделку.
И есть третья категория. Самая ленивая. Которая, с одной стороны, если косяк их, переделают и через 3 года, а с другой, всилу своей лени, делают максимально надежно сразу

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

megrad написал:
landco, о, Вы экстремал.

megrad, нет, я же не электрик, мне интересно. Ведь перчатки изобрели как раз для этого?

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

ВТБ! написал:

landco написал:
Два алюминиевых конца - 10 и 16 квадратов

Вероятно, сечение ввода снижено относительно сечения ответвления.

ВТБ!, до стены идет 16 кв СИП-2, от стены до счетчика (счетчик в доме) - кабелем АВВГп 2х10

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

ВТБ! написал:

landco написал:

НЕМЕЦ написал:
Но нужен специнструмент и снятие напряжения.

а зачем напряжение снимать? диэлектрические перчатки не годятся?

Годятся, если соединяем две изолированные жилы герметичным прокалывающим сжимом.

ВТБ!, а в чем проблема? Перчатки же специально для этих целей, нет?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

landco написал:
Ведь перчатки изобрели как раз для этого?

Да, да для экстремалов.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

Костян челяб написал:
Такие делают на скрутках. Но попробуйте позвонить через месяц и сказать, что у вас заморгал свет.

спор как раз о том, что лучше - хорошая скрутка или зажим. кто-то из опытных электриков говорит, что скрутка, вам видимо скрутки не нравятся.

landco написал:

Костян челяб написал:
Такие делают на скрутках. Но попробуйте позвонить через месяц и сказать, что у вас заморгал свет.

спор как раз о том, что лучше - хорошая скрутка или зажим. кто-то из опытных электриков говорит, что скрутка, вам видимо скрутки не нравятся.

landco, дело не в нравтся-не нравится. Они вне закона.