Всем привет, такая вот проблема... хотят поставить на входе в дом (частный) такой зажим, для соединения домового провода и уличного... Но он негерметичный... хочется полной защищенности от дождя!
Костян челяб, aleksandr29, dimm5, для этого прокалывающего зажима динамометрический ключ же нужен, чтобы не передавить??
нет таких инструментов у здешних электриков
я такого плана использую -
Малогабаритный ответвительный зажим P4
или Зажим ответвительный для ответвления от магистрали проводов ввода в дом Р 616R
ссылка
serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту
landco написал: serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту
landco,
На Р4 прокол магистрали (и отвода) сам по себе герметичен , ибо делается один раэ . А отвод вставляется в колпачек имеющий смазку предназначенную для герметизации в том числе .
landco написал: serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту
landco,
На Р4 прокол магистрали сам по себе герметичен , ибо делается один раэ . А отвод вставляется в колпачек имеющий смазку предназначенную для герметизации в том числе .
dokar, там не магистраль, там соединяется конец СИПа и конец домового кабеля
landco написал: serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту
landco,
На Р4 прокол магистрали сам по себе герметичен , ибо делается один раэ . А отвод вставляется в колпачек имеющий смазку предназначенную для герметизации в том числе .
dokar, там не магистраль, там соединяется конец СИПа и конец домового кабеля
landco,
По любасу должны применить прокалывающий зажим , конец СИПа надёжно заизол кровать
Предпочитаю клеевую термоусадку.
landco написал: serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту
landco,
На Р4 прокол магистрали сам по себе герметичен , ибо делается один раэ . А отвод вставляется в колпачек имеющий смазку предназначенную для герметизации в том числе .
dokar, там не магистраль, там соединяется конец СИПа и конец домового кабеля
landco,
По любасу должны применить прокалывающий зажим , конец СИПа надёжно заизол кровать
Предпочитаю клеевую термоусадку.
dokar, зачем конец изолировать, если конец будет зажат в зажиме?
landco написал: serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту
landco, вы просто на ЛЮБОЙ зажим прочитайте аннотацию. Скорее всего, в первом же проедложении вы встретите слова ПРЕДНАЗНАЧЕН и ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ. ВОЗДУШНАЯ, Карл. Находящаяся на открытом воздухе. Если ещё не убедил, то оторвите уже ... взгляд от монитора и пройдитесь вдоль любой линии с СИПом. Сколько таких сжимов вы насчитаете? И да, про сертификаты. Ну загляните же уже на сайт какого нибудь производителя. Найдете кучу сертификатов. Или дядя Костя должен это сделать за вас?
landco написал: serj12, смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту
landco, вы просто на ЛЮБОЙ зажим прочитайте аннотацию. Скорее всего, в первом же проедложении вы встретите слова ПРЕДНАЗНАЧЕН и ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ. ВОЗДУШНАЯ, Карл. Находящаяся на открытом воздухе. Если ещё не убедил, то оторвите уже ... взгляд от монитора и пройдитесь вдоль любой линии с СИПом. Сколько таких сжимов вы насчитаете? И да, про сертификаты. Ну загляните же уже на сайт какого нибудь производителя. Найдете кучу сертификатов. Или дядя Костя должен это сделать за вас?
Костян челяб, ну воздушная, да. И что? Это не гарантирует полной изоляции, то есть?
А как же с линиями ВЛ, которые выполнены вообще голым проводом? Причем даже на высоких и сверхвысоких напряжениях? Кошмар ведь получается. Вообще у меня к орехам всего две претензии.
Что их нужно поотягивать
Что металл хоть и анодированный, но ржавеет. А негерметичность - она не страшна.
Прокалывающий зажим предназначен для ответвления провода от магистрального, в том числе для ВЛ, на открытом воздухе, под дождем и солнцем. Не забивайте лишним голову, производитель уже предусмотрел всю необходимую герметичность, где она требуется. Монтаж предельно простой, можно под напряжением...
landco, герметичный отвод? Вы батенька фантазёр.
Нужна герметичность: ставите гермо распред коробку с кабельными вводами.
А там хоть сжимы, хоть клемники, хоть распред блоки ставьте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
landco написал:
смотрю на фото и что-то сомневаюсь, что оно герметично защитит в дождь... там сертификат влагозащиты есть? IP54 или какой? в описании вообще ничего не сказано про влагозащиту
залезаем на сайт и смотрим... обращаем внимание на слова :
"Ответвительные герметичные зажимы ..." (с)
"Характеристика зажимов:
Предназначены для алюминиевых или медных изолированных жил.
Контроль над усилием затяжки болтов осуществляется срывной шестигранной головкой 13 мм.
Изоляция испытана напряжением 6 кВ (в течение 1 мин в воде)."(с)
спорить не буду, но тут суть даже не в этом. Просто на примере этих зажимов я привёл характеристики. Не думаю что методы и нормы испытаний других зажимов мягче и сильно отличаются. Ну и если зажим держит 6 Кв в воде в течении минуты, то сомневаться в его герметичности не приходится.
ну и не по теме. усомнившись , что ИЕК- овскими зажимами можно соединять медь и алюминий, распилил несколько образцов. Лужёная бронза. При чём слой лужения реальный.
Мегавольт., Radio, dokar, Мегавольт., megrad, всем спасибо за советы - короче, мы тут вышли из положения банальной скруткой. Скрутили получше и замотали в 5 слоев изоленты, и аккуратно загнули под козырек на крыше. На старой проводке так работало 30 лет без всяких просадок и возгораний, вот и решили - а чего парится, сделаем по-старому)
Radio написал: megrad, шисят не меньше... провисит
Radio, как в детской сказке: А самое главное что? А то что мы
тут совершенно не причём. landco, кстати это дело обмыть надо, что б ... больше не возвращаться.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Radio, megrad, Костян челяб, смешно, да? Электрики из электросетей в провинции ответвляющие СИПы на скрутках монтируют к магистрали, 90% всех новых подключений - и ничего, стоит...
Ну а тот же сраный орех то почему применить нельзя было? Чё за долбое...м? Спрашивал, спрашивал, чето надежности тут искал, потом херак, и даже ту хрень, которая изначально была выкинул и выбрал самое херовое решение
Костян челяб написал:
Ну а тот же сраный орех то почему применить нельзя было? Чё за долбое...м? Спрашивал, спрашивал, чето надежности тут искал, потом херак, и даже ту хрень, которая изначально была выкинул и выбрал самое херовое решение
Костян челяб, говорят, скрутка лучше для алюминия, чем зажим - площадь контакта больше
landco написал:
НЕМЕЦ, рассмотрел я фото этого зажима... там контакт через те два зубчика? по-моему скрутка надежнее))) площадь контакта больше
Не скажу, что я великий монтажник, но с полсотни этих зажимов установил. Все работают.
А скрутка - это игра в рулетку, в случае деревянного дома - в гусарскую.
landco написал:
ну и в чем разница, раз делаете? нормальная скрутка работает десятилетиями, не? иначе бы вы не делали
сразу провокация в вопросе.... Вообще к скруткам отношусь положительно считая что "хорошая скрутка- лучше хреновой пайки". Тем не менее и к другим способам соединения прибегаю. Ну это другая тема.
Теперь почему "кручу" на ВЛ с голым проводом... Банально потому, что у нас на периферии ни в одном магазине не сыскать проколов типа N. Вот P в ассортименте. Да и в Рязани в крупных магазинах не всегда в наличии есть... причины не знаю, видимо голый провод отходит уже везде как класс. И вот приезжаю я в какую нибудь деревню км так за 30, а у абонента нет этих зажимов. и что мне его не подключать? а потом опять ехать. скрутка на ВЛ это вообще обычное дело. На вводе в дом это как минимум не красиво и не удобно. Да и сейчас 95% счётчиков ставится на улице и СИП идёт прям до щита без каких либо соединений.
dokar написал:
Блин , люди как раз на бутылку водки сэкономили , а мы тут распинаемся .
dokar, да ладно Вам. просто люди консервативны и с недоверием ко всему новому. Это ещё не клинический случай.
landco написал:
говорят, скрутка лучше для алюминия, чем зажим - площадь контакта больше
говорить можно что угодно... скрутку тоже надо уметь делать. Можно так намотать, что при длине скрутки см 10, пятно контакта 0 целых, ...десятых, плюс не плотная намотка и в итоге даже Ал+Ал через пару лет окисляется и пропадает контакт.(а то и отгорает )
Ну про скрутки Ал+Ку ни какой и речи не может быть.
Мегавольт., НЕМЕЦ, Radio, Костян челяб, megrad, Кстати - а как вы относитесь к такому методу соединения, как гильзы? Два алюминиевых конца - 10 и 16 квадратов - в длинную, см 5-8 толстостенную гильзу, и обжать хорошо... Я думаю, это лучше обычного зажима, площадь контакта больше, да и не ослабнет со временем, как прокалывающие или винтовые зажимы...
Костян челяб написал:
Ну а тот же сраный орех то почему применить нельзя было? Чё за долбое...м? Спрашивал, спрашивал, чето надежности тут искал, потом херак, и даже ту хрень, которая изначально была выкинул и выбрал самое херовое решение
Костян челяб, говорят, скрутка лучше для алюминия, чем зажим - площадь контакта больше
landco, говорят, на Масскве кур доЯт. И быки на яйцах сидят
landco написал: Radio, megrad, Костян челяб, смешно, да? Электрики из электросетей в провинции ответвляющие СИПы на скрутках монтируют к магистрали, 90% всех новых подключений - и ничего, стоит...
landco, попробую объяснить. Есть три категории работников. Первая - та, которая на зиму откочевывает в солнечный Душамбе, прочие южные города. А по следующей весне они возвращаются в Россию. Такие могут сделать даже на двух колечках, сформированных из этих проводков. Они обычно не сохраняют симки на следующий год и стараются не возвращаться в тот же город вторично.
Вторая категория - те, кто продолжает много лет проживать в одном городе. Такие делают на скрутках. Но попробуйте позвонить через месяц и сказать, что у вас заморгал свет. Они через телефон увидят, что это где то вы нарушили что то и выставят ценник как за переделку.
И есть третья категория. Самая ленивая. Которая, с одной стороны, если косяк их, переделают и через 3 года, а с другой, всилу своей лени, делают максимально надежно сразу