ebf, так с моей точкой зрения вы выше согласились в целом)
27.11.2016 в 18:28:18
ebf, так с моей точкой зрения вы выше согласились в целом)
27.11.2016 в 18:33:44
SB3 написал: На настоятельное повторение вопроса выдержит ли УЗО АВВ 1,45 кратную перегрузку по току в течение часа - я был направлен к инженеру, который сегодня трубку не взял
Вот ваша изначальная точка зрения :) Я знаю,что выдержит,а вы увы нет и видимо не только вы
27.11.2016 в 18:37:14
ebf, так даже тех. поддержка АВВ у нас не в курсе :) Буду их инженера доставать))). Зачем вы тогда со мной в целом соглашались сегодня?)
27.11.2016 в 18:44:03
SB3 написал: ак даже тех. поддержка АВВ у нас не в курсе :) Буду их инженера доставать))).
Вы умеете правильно расставлять акценты? Не важно ,что скажет Вася Пупкин из АВВ,единственным критерием является техническая документация(паспорта,инструкции,каталоги) на продукцию и больше ничего. А почему я с вами должен был сегодня не согласиться по приведённым вами примерам? Они могут быть, вы даже С40А -УЗО40А- 2,4 16А привели в пример.
27.11.2016 в 18:53:42
ebf, тогда ещё раз, не понятно лично мне за что вы раньше боролись, поддержав мои варианты в целом). Тех. поддержка как раз должна знать, продукцию, каталоги, документацию и уметь всем этим пользоваться). Пока у АВВ не получилось). Остальным я тоже позвоню))).
27.11.2016 в 18:54:27
ebf написал: я свою точку зрения изложил и повторю ещё раз ,под УЗО может находиться суммарное количество АВ превышающее номинальный ток УЗО,при том что само УЗО будет находиться под АВ большего номинала.
То есть через контакты УЗО рассчитанные под определённый ток может длительно проходить ток значительно (разница между номиналом вышестоящего автомата плюс 13% теплового расцепителя...) превышающий допустимый для этих контактов?
27.11.2016 в 19:00:14
Alex___dr написал: ntgkjdjuj hfcwtgbntkz///
Это что написано? Вот подробно и с документами Любое УЗО ,где оговорены условия подключения ,держит ток 1,6In ,своего номинала ,а если вы поставите АВ ,то к 1,6/1,45 = 1,103 плюсом к номиналу АВ
27.11.2016 в 19:05:17
ebf, давайте проще. Варианты допустимы? 1) С40А - УЗО 40А - 3-4 АВ 16А 2) С50А -УЗО 40А - 3-4 АВ 16А .
27.11.2016 в 19:09:00
SB3 написал: ebf, давайте проще. Варианты допустимы? 1) С40А - УЗО 40А - 3-4 АВ 16А 2) С50А -УЗО 40А - 3-4 АВ 16А .
SB3, Да.только во втором варианте ,зависит от потребителей.Не вникайте,для нас это станет,актуально года через два,а пока можно и не думать об этом :)
27.11.2016 в 19:10:55
ebf, ок потребители 3, пусть будет 3 3кВт нагревателя, работающих постоянно.