#5990338

Прошу оценить проект щитка 2 комнатной хрущевки.
1)линия. Микроволновка(700Вт), вытяжка(176), чайник(2400)=Imax=14.8. сечение 2.5 автомат 16. Узо 16А.
2) линия холодильник(1000Вт) Imax=4.5 диф автомат на 10А 30мА сечение 2.5
3) Эл. Духовка(4000Вт) Imax=18A. Автомат 20А. Узо 20А. Сечение 2.5.
4) стир машинка (3000Вт)  Imax=14.Диф автомат 16А. Сечение 2.5
5) Кондиционер (3000Вт) Imax=14А. Автомат 16А без Узо
Зал
6) телевизор (70)
Дом кинотеатр (1000)
Запас 930 Imax=10A. Автомат 16А. Узо 25А. Сечение 2.5
7) группа запасных розеток (2400) Imax=11А Автомат 16А. Узо 25А. Сечение 2.5
Комната
8) компьютер (500Вт)
Запасная розетка (2400Вт). Автомат 16А. Узо 25А.
Свет разделяю на три группы , без узо, сечение 1.5мм :
1)Коридор, сан узел, кухня автомат 6А.
2)Зал Авомат 6A.
3)Комната, гардеробная автомат 6А.

Serzh999 написал:
Кондиционер (3000Вт

Это один или несколько, или сплит система?...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, сплит система

Serzh999 написал:
сплит система

А модель, тип уже определена/выбрана?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

Serzh999 написал:
сплит система

А модель, тип уже определена/выбрана?

MaSeVi,нет, я взял среднее значение. Или это много?

Хотел уточнить! Заземления нет.

Многовато, на мой взгляд...
Три киловатта на постое - все-таки круто.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, А в общем сочетание в щитке диф.автоматов , узо и автоматов?

Регистрация: 28.11.2007 Москва Сообщений: 1610

Serzh999, уважьте тех кого спрашиваете. Изобразите в виде схемы.

Регистрация: 21.02.2017 Электросталь Сообщений: 139

Serzh999 написал:
...в общем сочетание в щитке диф.автоматов , узо и автоматов?

Впечатляет... Работать будет. С какой целью так сделано - непонятно.

Serzh999 написал:
MaSeVi, А в общем сочетание в щитке диф.автоматов , узо и автоматов?

Вам уже написали - очень тяжело считывать текст. Попробуйте хоть как-то изобразить в виде простейшей схемы...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Serzh999, что за духовка на 18 А, какой вилкой снабжена? Или подключение клеммами?

И схему изобразите, можно в виде эксселевской таблицы, Вам самому многое станет понятно.

Вечный студент

Один вопрос- вам не кажется что для хрущевки перебор?

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Kulibin96 написал:
Один вопрос- вам не кажется что для хрущевки перебор?

Да вроде нормально!)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вводного автомата нет?
Токи утечки узо и дифф автоматов не указаны.
Непонятно как выбирали номинальные токи узошников.
23 секции + счетчик получается в хрущевке без земли?
Я бы 1 узо 30 мА на ввод поставил бы.

Хотелось уточнить количество жил проводов которые вы в стену класть собрались и маркировку кабеля.

Uteer, Вводный автомат не ставили.
Токт утечки у 16 Амперного УЗО и диф.автомата составляют 30 мА.
l= P/220. 700+176+2400=3276/220=14.89 это максимальный ток. Для такого тока нагрузки вполне подойдёт кабель 2.5.

Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.

Stanislaw34, А как бы сделали вы?

Serzh999 написал:

Serzh999,

  1. Модули должны соединяться параллельно, а не как у Вас нарисовано.
  2. Грубейшая ошибка по разводке нуля, ноль со счётчика должен идти до узо, а после узо ноль должен браться с выходных клемм узо и никак иначе.
    Гляньте аналогичные схемы, станет понятно.

Вечный студент

Регистрация: 05.02.2015 Екатеринбург Сообщений: 119

Нормально. Работоспособно.
Но духовка если снабжена стандартной вилкой, то она не будет потреблять ток более 16А, соответственно автомат на нее лучше поставить 16А, а если она мощнее, то можно увеличить сечение кабеля до 4 кв.мм и автомат на 25А

Электрик в Екатеринбурге

Uteer написал:
Вводного автомата нет?
Токи утечки узо и дифф автоматов не указаны.
Непонятно как выбирали номинальные токи узошников.
23 секции + счетчик получается в хрущевке без земли?
Я бы 1 узо 30 мА на ввод поставил бы.

Хотелось уточнить количество жил проводов которые вы в стену класть собрались и маркировку кабеля.

Uteer,

MaSeVi написал:

Serzh999 написал:
MaSeVi, А в общем сочетание в щитке диф.автоматов , узо и автоматов?

Вам уже написали - очень тяжело считывать текст. Попробуйте хоть как-то изобразить в виде простейшей схемы...

MaSeVi,Просьбу выполнил ;-)

MrGalaxy написал:

Serzh999 написал:

Serzh999,

  1. Модули должны соединяться параллельно, а не как у Вас нарисовано.
  2. Грубейшая ошибка по разводке нуля, ноль со счётчика должен идти до узо, а после узо ноль должен браться с выходных клемм узо и никак иначе.
    Гляньте аналогичные схемы, станет понятно.

MrGalaxy,

Почти тоже самое. Я не могу понять.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Serzh999, реле напряжения, водогрей, посудомой, тёлый пол,
электрику на балкон, ОПС, аквасторож планируете? Разрешённая мощность?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serzh999 написал:

Почти тоже самое. Я не могу понять.

Serzh999, почти - не значит то же. В этой схеме нет узо, а в Вашей есть, найдите аналогичные схемы, по форуму их полно. Это первое. Во-вторых, обратите внимание как нарисованы чёрные проводники, соединяющие ряд автоматов. В Вашем случае будет идти два отдельных проводника (ноль и фаза), соединяющие однотипные верхние клеммы узо. На нагрузки ноль должен идти с выходов узо, а не со входной нулевой шины.

Вечный студент

megrad, Не планирую. Спасибо что напомнили про балкон. Надо подумать. Скорее всего запитаю вместе с Залом

MrGalaxy написал:

Serzh999 написал:

Почти тоже самое. Я не могу понять.

Serzh999, почти - не значит то же. В этой схеме нет узо, а в Вашей есть, найдите аналогичные схемы, по форуму их полно. Это первое. Во-вторых, обратите внимание как нарисованы чёрные проводники, соединяющие ряд автоматов. В Вашем случае будет идти два отдельных проводника (ноль и фаза), соединяющие однотипные верхние клеммы узо. На нагрузки ноль должен идти с выходов узо, а не со входной нулевой шины.

MrGalaxy, Вы правы. Не знаю что на меня нашло. Вот исправленный вариант.

Регистрация: 21.02.2017 Электросталь Сообщений: 139

Serzh999 написал:
Stanislaw34, А как бы сделали вы?

В том случае, если нет каких-то конкретных и эксклюзивных требований (собрать полностью на дифах или на связках АВ+УЗО - было такое), сделал бы гораздо проще.
Два групповых УЗО, под ними все линии, исключая кондиционер. АВ освещения - два 6А (более чем достаточно!), разные группы. На кондей - связку 1р АВ+УЗО.
Есть желание поиграть с новым щитком, понаблюдать за током и напряжением, показывать его гостям - поставил бы ВАР. В случае, если сеть в плохом состоянии, можно установить РКН от Меандра или Новатек.
Вот, собственно, и все.

Serzh999 написал:
Вот исправленный вариант.

Serzh999, теперь совсем другое дело. Однако, возвращаемся к вопросу о 4 кВт духовке, про неё Вы так и не ответили.

Вечный студент

Stanislaw34 написал:
Два групповых УЗО

И балкон тоже? Я бы отделил...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MrGalaxy, По поводу духовки. Пока с точной моделью не определился. Посмотрел в интернете характеристики подобных. Потребление 2100 Вт. Вилки нет. Можно поставить узо на 16А,20А. Автомат на 16А

Чем обусловлено отсутствие вводного автомата?
Какая мощность выделена на Вашу квартиру поставщиком электроэнергии?

Uteer написал:
Чем обусловлено отсутствие вводного автомата?
Какая мощность выделена на Вашу квартиру поставщиком электроэнергии?

Uteer, По поводу вводного автомата. По мере понимания всей ситуации, понимаю что он нужен. Ставить буду. По поводу выделенной мощности на квартиру- на днях пойду узнавать. Вчера залез в подъездные щиток. Там стоят пробки. Где то на форуме читал, что выделенная мощность на хрущевки и брежневки
порядка 40А. Заодно хочу узнать в УК будет ли меняться проводка в моем доме, на новый формат, с заземлением. Поэтому думаю может кинуть 3 жильный кабель? Если было бы заземление я не ставил столько Узо. Дело в том что переживаю за близких.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Serzh999 написал:
что выделенная мощность на хрущевки и брежневки

Варьировалась от 3 до 5 кВт. В зависимости от наличия газа или
электроплит. На 2 ком. кв. пакетник на 6-16 А и 2 АВ на 16 А,
при газе. С плитой ещё один АВ на 25 А. Номиналы АВ не соответствовали
выделенной мощности. Мах потребитель была электроплита, чайник был на 1 кВт мах.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, я выбирал автоматы по мощности потребителей и сечения проводника (его максимальному току). Возможно где то и есть завышенная мощность. Но она соответствует максимальному току проводника. Так сказать перестраховка, если допустим появится еще один потребитель. Я не электрик. Вошел в кураж и решил разобраться со всем сам. Поэтому строго не судите и любым советам буду признателен.

Serzh999 написал:
читал, что выделенная мощность на хрущевки и брежневки
порядка 40А.


С газовой плитой 25 А максимум!

Вечный студент

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Serzh999 написал:
Поэтому строго не судите

Это просто напоминание. Как вариант в гугле наберите
разрешённая мощность по типам домов или при СССР.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MrGalaxy, плита газовая. Водонагреватель газовый. Дом 5 этажный, киприч. Т.е. Входной автомат должен быть на 25А?

Регистрация: 28.11.2007 Москва Сообщений: 1610

Serzh999 написал:
на форуме читал, что выделенная мощность на хрущевки и брежневки порядка 40А.

Вы это сначала в своём договоре с энергобытом прочтите MrGalaxy вам назвал распостранённую норму.

Serzh999 написал:
MrGalaxy, плита газовая. Водонагреватель газовый. Дом 5 этажный, киприч. Т.е. Входной автомат должен быть на 25А?

Serzh999, Точно так, но лучше уточните. Если реконструкции общедомовой проводки не было, то и 25 А могут не разрешить.

VIVA написал:
MrGalaxy вам назвал распостранённую норму.

а с нынешнего года ещё и законодательно утверждённую. Из СП 256 (новая редакция СП 31):

12.5 ...
Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности – 11кВт на квартиру с электроплитами и 7кВт – на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем.

Вечный студент

Регистрация: 28.11.2007 Москва Сообщений: 1610

MrGalaxy написал:
с нынешнего года ещё и законодательно утверждённую. Из СП 256

С ремаркой о том, что данный СП касается только вновь проектируемых ЭУ. По поводу действующих всё по прежнему.

Serzh999, новодел с АВ и то, что он 32А не говорит ничего. Пробки на какой ток?

VIVA, сейчас в отъезде. Буду на месте посмотрю. У меня в процессе возник вопрос. Какой класс УЗО ставить А или АС? Про стиральную машинку все понятно. В нете в основном ее приводят в пример, нужен класс А. А что касается холодильника , телевизора, духовки и т.д. ?

Serzh999 написал:
А что касается холодильника , телевизора, духовки и т.д. ?

Всё то же самое (если, разумеется, холодильник и телевизор не лохматых времён, а более-менее современные, с импульсными блоками питания). Впрочем, телевизоры начиная с 2УСЦТ и УПИМЦТ уже шли с импульсными БП. Если денег не жалко, то ставьте тип А, безопасность будет выше. Но учтите, что вероятность пробоя на корпус уже после высоковольтного выпрямителя очень мала, т.е. можно обойтись и АС.

Вечный студент

Регистрация: 28.11.2007 Москва Сообщений: 1610

Serzh999, у ABB есть такая табличка, для упрощённого выбора.

MrGalaxy написал:
вероятность пробоя на корпус уже после высоковольтного выпрямителя

.... и до трансформатора - гальванической развязки

BV написал:

MrGalaxy написал:
вероятность пробоя на корпус уже после высоковольтного выпрямителя

.... и до трансформатора - гальванической развязки

BV, Угу, сразу после моста, до преобразователя.

Вечный студент

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

Serzh999 написал:
Где то на форуме читал, что выделенная мощность на хрущевки и брежневки
порядка 40А.

...но не на квартиру, а на "стояк" - на несколько квартир на одной фазе.
У меня до реконструкции дома было 55 киловатт на 45 квартир и лифт. 1964 год, 9 этажей, газ.
Два вопроса:

  1. Какое сечение проводов на вводе в этажный щит?
  2. Какие автоматы на самом деле стоят в общедомовом щите на стояках?

Что-то мне подсказывает, что Ваш кондиционер будет работать ровно до тех пор, пока он один такой на стояке. Как только разбогатеет аналогичным образом кто-то из соседей сверху или снизу - в лучшем случае начнёт отключаться стояк, и будете сидеть в темноте до прихода человека с ключом от главного щита. В худшем случае стояк отгорит из-за старости и неисправности автоматики в ГРЩ.