Отчитаюсь по результатам. Сделал немного наперекор Tehnik-san'у.
- Сняли унитаз и раздолбили пол под раструбом тройника.
- Раструб отпилили (снизу вообще не оказалось куска раструба), трубу внутри и снаружи очистили (внутри сначала ножиком, потом корщеткой на дрели). Труба после раструба целая.
- В муфту, для перехода от немецкой чугунной трубы на пластик, PAM-Global Konfix вставили прямой восстановитель раструба от McAlpine, предварительно смазав внутри муфты силиконовой смазкой.
- Далее эту конструкцию отдели на тройник, так чтобы лепестки восстановителя раструба залезли внутрь трубы, а муфта оделась снаружи. Внутри и снаружи чугунную трубу, лепестки обезжирели и смазали силиконовой смазкой.
- Снаружи муфту закрепили хомутами из нержавеющей стали.

Осознанно пошел на заужение внутреннего диаметра, тем более что будет стоять инсталляция (у нее слив изначально 90мм, только потом переход на 110 стоит). Ну и здесь только слив из туалета и ванны, на кухне свой фановый стояк (стиралка и посудомойка там будут стоять).
Всем большое спасибо за советы. Отдельное спасибо Tehnik-san за идею и подробности с муфтой :-)