CHiCHo написал:
Итого полноценных 2 трехпроводных и еще 4 провода на кнопки.
В стандартном случае к щиту приходят четыре кабеля: пара 3х1,5 от светильников и пара 2х1,5 от кнопок.
Реле подключают в соответствии со схемой, присоединения кабелей осуществляется через клеммный блок.
megrad написал:
Или у Вас от разных АВ освещение будет питаться?
Не, два коридора на одном висят.
Набросал схему, вывод фазы на кнопки без разницы откуда, как я понимаю, хоть с самого АВ, хоть с последнего реле. А можно (у меня под знаком вопроса) и клеммник на 4 провода зафигачить после АВ.
Защитный сам собой разумеется, на схеме не рисовал, идет в комплекте с L/N, кстати, прораб купил нюм и 2,5, и 1,5.
Stanislaw34,
Клеммы для вывода на лампы, и прям обязательны? Для надежности, так сказать?
CHiCHo написал:
Клеммы для вывода на лампы, и прям обязательны? Для надежности, так сказать?
Можно и так сказать.
Монтажнику, который выполняет работу, не следует "крутить" относительно слабые зажимы устройств автоматики. Тем более, не дело "дособирать" на объекте схему подключения, подпихивая под нежный зажим многопроволочный провод и моножилу кабеля.
Сейчас вообще склоняюсь к ОМ-163 от Новатека. То же 106, но программирование цифровое, что лучше резисторов, вроде как.
Да и все виды мощности под контролем. И индикация чего угодно.
megrad,
Там три в одном. Ограничитель мощности, тока и напряжения. По напряжению - все как у 106, но у этого конденсатор кошерный, в микрофарад, в отличие от УЗМ, например, где даже в поздних версиях 0,33.
www.mastergrad.com/forums/t262714-vybor-rele-kontrolya-napryazheniya/?p=5875615#post5875615
Решил делать снизу вверх "по-европейски", т.к. провода все спускаются сверху, удобнее будет подключаться, не ведя их через весь щит
Везде "вход" снизу, "выход" сверху, именно поэтому довольно "много" проводов с подключением самого нижнего нео УЗО. Можно было завести короткими кусочками сверху, а выйти на автоматы снизу тоже коротким полувитком, но решил не путать в будущем ни себя, ни кого-либо другого - схема едина по всему щитку: вход снизу, выход сверху. Да, можно было подключить нео УЗО 6-кой, но сделал 10-кой.
крайнее правой УЗО (СУ) на второй снизу рейке имеет выход на N клеммник потому, что будет 3 линии: ПС, розетки, свет, и подключить их без скрутки к УЗО сразу не очень-то получится, место справа есть, пусть будет клеммник. А вот нео УЗО примет всего 2 линии (холодильник, "слаботочка") сразу на свои контакты без проблем.
много проводов в зоне импульсных реле, решил освободить их от рук монтажников клеммами.
4 провода на нейтраль (шинку) по 4 кв.мм вызваны тем, что трехуровневые клеммы (которые с защитным) принимают 4 кв., и впихнуть в них и в сами реле НШВИ2 4 кв. не получается. Шинка винтовая туда пошла из-за того, что обжатые наконечником без изолятора 4 квадрата не лезут без насилия в клеммник с автозажимом. И нет у меня автоклеммника на 11 концов. Да и вообще, расстояние до шинок от автоматов малое, скорее всего, все шинки оставлю комплектные винтовые, а не автозажимные. Посмотрим.
НШВИ в одноуровневые клеммники (три серых справа - это на кнопки) лезет с трудом, надо пихать до конца, и клеммы "распирает". Поставлю, скорее всего, клеммники на 6 кв.
Сегодня протестирую, вчера сил не было.
Примерно так. Ваши помидоры!
megrad,
Спасибо! Проходил, но уже взял на 48 и решил не морочиться с заменой. С другой стороны, щит будет встроен в перегородку из пеноблоков, ширина небольшая, и с 54 щитом по сторонам осталось бы см по 10-12, а с этим под 20 точно есть. Штукатурки будет около 3 см, чтобы вырез с блоках был поменьше.
зы. кстати, странно, что ОМ-163 изначально запрограммирован на ограничение 1 кВт... Выставлю 8 или 9.
megrad,
Мне показался тесноватым корпус.
Я обязательно отпишусь о программировании ОМ.
На вид там все очень хорошо (уже приводил ссылку), кондер зачетный:
//www.mastergrad.com/forums/t262714-vybor-rele-kontrolya-napryazheniya/?p=5875615#post5875615
Только вот баг описан, но тут может быть и после разборки, и конкретный экземпляр.
//www.mastergrad.com/forums/t269827-rn-uzm-51m-zubr-rbuz-d63t-om-163/?p=6053668#post6053668
Поменял клеммы на 6 квадратов, НШВИ 4 кв. нормально зашли.
Протестировал, все работает, УЗО выключаются, на выходах АВ есть напряжение, импульсные импульсуют.
ОМ запрограммировал на 8 кВт полной мощности и 40 А, 190 Вольт снизу против 195 в стоке, АПВ на 5 сек (так и стояло по умолчанию). Все очень просто.
Прикольная штука, главное, чтобы работала.
Отверткой индикаторной все проверял, и почему-то немного светится при пробе самих реек, особенно отвертка с батарейками светит яро.
Это наводки? Никаких замыканий на рейки, конечно, нет. Подключение 2 проводами для проверки, фаза куда надо подана была.
Что это?
bnmuyt написал:
Скорее, это просто еще одно УЗО без всяких "нео"
Скорее да. Просто это УЗО никогда не будет отключаться руками. Рубильник - всего лишь удобство, чтобы не отключать 4 УЗО, а сделать все одним движением. На мой личный вкус - на уровне религии. Но место в щитке занимает, лишние соединения плодит.
У CHiCHo всё благополучно завершилось, чтоб тему не плодить напишу здесь. Нужен щит для трёшки. Вот накидал план, как я себе представляю. Покритикуйте пожалуйста.
У Вас все линии освещения висят на одном УЗО, это мягко говоря не очень, распределите их по всем УЗО. Отдельное УЗО на лоджию ставить бессмысленно. Номинал С8 посмешил изрядно
Vadim 161 написал:
У Вас все линии освещения висят на одном УЗО, это мягко говоря не очень, распределите их по всем УЗО. Отдельное УЗО на лоджию ставить бессмысленно. Номинал С8 посмешил изрядно
Щит 36 модулей маловат. Да и серия UK не самая удачная у ABB...
MaSeVi,
UK чисто визуально показался получше, несдержанней что ли. Висеть будет прям на самом видном месте в коридоре. Чем плоха серия UK? Смотрел Mistral41, как то стандартно. Что значит удачный? Удобство в монтаже?
Vadim 161 написал:
Ну теперь нормально. Щит я бы взял на 48 модулей.
{{post:6088749,А чего С8 смешной?}}
Лично я не встречал никогда такого номинала
Vadim 161,
СПС. Подскажите ещё что поставить в начале в квартирном щите? Рубильник, автомат на 50 или 63? Посоветуйте реле напряжения. Бывает оно с вольтметром?
Если в этажном щите стоит вводной автомат, то в квартирном естественно лучше рубильник (включатель нагрузки) поставить. Реле напряжения можно РН 106 поставить, у моих заказчиков пока нареканий не было, да я и себе такое поставил. Так-же можно поставить РН 111 и контактор.
Господа, Узо подобраны правильно? Все 63A 30 mA.
С типами узо запутался. Какой из них лучше ставить? Тот который который срабатывает при утечке после выпрямителя в приборе?
AlexKucher написал:
Как мне по уму раскидать фазу после УЗМ на УЗО и ДИФ? Через клемник?
УЗОшки соединяются через двухполюсную щину, автоматы через однополюсную щину. Вот, не пожалел 5 минут, накидал Ваш щиток, на номиналы внимания не обращайте .
AlexKucher написал:
А если использовать клеиник такой который на рейку прищёлкиваеться?
Ээээ... В смысле?
MaSeVi,
да я где то видел краем глаза, сейчас и не вспомню. На дин рейке коробочка пристегивается, в ней клемы, всё под прозрачной крышкой. IEK по моему.
AlexKucher написал:
Как мне по уму раскидать фазу после УЗМ на УЗО и ДИФ? Через клемник?
УЗОшки соединяются через двухполюсную щину, автоматы через однополюсную щину. Вот, не пожалел 5 минут, накидал Ваш щиток, на номиналы внимания не обращайте .
Щит выбрал - 48 модулей Volta Hager. А что ещё в щит взять? Я имею в виду что по мелочи кроме модульки. Соединительный 1х10 3-ёх цветов, шины ( не знаю будут они в щите ), стяжки...? Это я так на всякий случай, чтоб бензин не жечь.
Блин, глюк какой-то с браузером, некорректно текст отобразился. Итак, если скорость до 100 Мбит, то берите четырехжильный кабель (две витые пары), если выше 100 Мбит, то восьмижильный (четыре витые пары)...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.