Доброго времени суток!
Поиском искал в теме, но не нашел ничего похожего. Подскажите, как можно проверить качество работы электромонтажников, а именно как сделано соединение проводов в распределительных коробках. Проблема в том, что проводка разведена сверху и уже зашита гипсокартоном. Изначально были приобретен гидравлический инструмент и дополнительно к нему клещи для обжима на точку. Провод ВВГ-НГ 2.5мм
Или без вариантов? - вскрывать гипсокартон и смотреть глазами?
А рентгеном и не надо. Есть способы замера сопротивления в соединении? Или каким-либо другим способом оценить качество соединения кроме как распиливать ГМЛ?
Radio написал:
Кем были приобретены? Вами? С какой целью? Все необходимое должно было быть в наличии у электромонтажников.
Да вам то какая разница? Указанные инструменты в наличии были. Задача была поставлена опрессовать соединение три конца 2.5мм в ГМЛ. А потом давануть на точку для надежности.
Это не мне, это вам зачем-то понадобилось кого-то проверять. Если бы наняли нормальных специалистов, а не тех, кому надо приобретать клещи, сейчас бы такие вопросы не возникали.
ezheck написал:
Задача была поставлена опрессовать соединение три конца 2.5мм в ГМЛ. А потом давануть на точку для надежности.
ezheck написал:
как можно проверить качество работы электромонтажников, а именно как сделано соединение проводов в распределительных коробках. Проблема в том, что проводка разведена сверху и уже зашита гипсокартоном
Только пытать электромонтажников. Но это статья УК, есличо.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ezheck написал:
Доброго времени суток!
Поиском искал в теме, но не нашел ничего похожего. Подскажите, как можно проверить качество работы электромонтажников, а именно как сделано соединение проводов в распределительных коробках. Проблема в том, что проводка разведена сверху и уже зашита гипсокартоном. Изначально были приобретен гидравлический инструмент и дополнительно к нему клещи для обжима на точку. Провод ВВГ-НГ 2.5мм
Или без вариантов? - вскрывать гипсокартон и смотреть глазами?
ezheck, а что фото не делали?после каждой опрессовке? значит вас просто нае....ли как лоха у вас такие подозрения?тогда только вскрывать гкл за счет монтажников если подтвердится обман нет ЗА ВАШ СЧЕТ)))))))
Radio написал:
Это не мне, это вам зачем-то понадобилось кого-то проверять. Если бы наняли нормальных специалистов, а не тех, кому надо приобретать клещи, сейчас бы такие вопросы не возникали.
Ага, кто-то в бога верует, а кто-то в "нормальных" электромонтажников. У вас видимо свой инструмент с рождения прям. Я вас по делу спрашиваю, а вы все "инструментами" мерятся пытаетесь.
serj12 написал:
У вас гильзы 16 - ые и больше ? Странный провод у вас - у всех ВВГ нг кабель
Кабель, конечно же ВВГнг и ВВГпнг - это кабель.
Rumato написал:
Никак не проверите. Только вскрывать. ГКЛ конечно, а не ГМЛ, а то распиливать каждую гильзу... ой всё, держите меня...
Гильзу каждую не нужно распиливать. Про распиливать было сказано немного по другому поводу. Достаточно будет осмотреть.
ezheck написал:
У вас видимо свой инструмент с рождения прям.
согласитесь - обычно у тех у кого он есть, такие работы выполнит без проблем. А у кого его нет, то можно под сомнение поставить качество выполняемой ему задачи - если с такой он и не сталкивался не разу.
ezheck написал:
У вас видимо свой инструмент с рождения прям.
Нет, разумеется, не с рождения. Но еще до того, как сделать свою первую опрессовку на коммерческой основе, я изучил теорию, приобрел необходимый инструмент, материалы, и произвел множество пробных опрессовок различного количества и сечения жил. Считаю это нормальным отношением к работе.
Если же ваши электромонтажники имели удивленный вид при постановке задачи, и вас это не навело ни на какую полезную мысль, то чем вам на форуме помогут?
Чего то сегодня явно не мой день. Вместо помощи одни насмешки.
Все только инструмент и монтажников обсуждают - верить им или не верить? навело ли наличие инструмента на мысли или не навело? Вы бы посмотрели, что сами писали некоторое время назад. Хоть бы кто-нибудь по существу высказался - знаете методы проверки соединений или нет.
ezheck, А что Вы хотели? Отдать деньги за не самый бюджетный инструмент, который, полагаю попросили монтажники и уже тогда звоночек не прозвенел? Плюс, контролировать надо «во время», а не «после»…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
ezheck написал:
Хоть бы кто-нибудь по существу высказался - знаете методы проверки
Вот ведь было сказано:
ZooZoo написал:
Только пытать электромонтажников. Но это статья УК, есличо.
Если вы не поняли, то вам разъяснили чуть ниже:
Radio написал:
Если же ваши электромонтажники имели удивленный вид при постановке задачи, и вас это не навело ни на какую полезную мысль, то чем вам на форуме помогут?
ezheck написал:
Radio написал:
Потрудитесь уж пояснить, с чего душа заледенела?
С вашей постановки задачи, разумеется.
ezheck написал:
Задача была поставлена опрессовать соединение три конца 2.5мм в ГМЛ. А потом давануть на точку для надежности.
Здесь крайне удачно сошлись звезды: ни вы, ни ваши "специалисты" не имели ни малейшего понятия о технологии опрессовки, но задача поставлена - задача выполнена. А это главное.
ezheck,
Вы блин как Мюллер- верить нельзя ни кому-то мне можно. Что вы пристали к этим 3х2,5 мм-2. У вас что нагрузка на них 5-10 киловатт будет? Скрутка нормальная вечно будет там работать.
Не доверяете ни кому, делайте сами или стойте в этот момент над душой электрика.
Hitgher написал:
Скрутка нормальная вечно будет там работать.
Истинная правда.
ezheck написал:
а именно как сделано соединение проводов в распределительных коробках
Кстати, в чем конкретно суть ваших сомнений? Что не "даванули на точку для надежности"? Так и слава богу, если не даванули, надежнее будет раз в пицот.
Или подозреваете, что вообще не опрессовывали, а скрутили на три витка и изолентой чуток?
ezheck, существует только метод проверки состояния изоляции мегомметром, состояние соединения вы таким образом не оцените, вам остается либо поверить монтажникам, либо вызывать экспертов с монтажниками и вскрывать при них, для проверки соединения, если те напортачили эксперты об этом скажут, если нет придется заплатить за ремонт и экспертам из своего кармана возможно и монтажникам за потраченное время.
elecric_35 написал: ezheck, существует только метод проверки состояния изоляции мегомметром, состояние соединения вы таким образом не оцените, вам остается либо поверить монтажникам, либо вызывать экспертов с монтажниками и вскрывать при них, для проверки соединения, если те напортачили эксперты об этом скажут, если нет придется заплатить за ремонт и экспертам из своего кармана возможно и монтажникам за потраченное время.
elecric_35, Другими словами, еще попасть на бабки!)))… Воистину, очередной и бесконечный пример про скупого… или не скупого, но думающего только об обоях!)))… Не в упрек автору, но все же создается именно такое впечатление...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
ezheck написал:
Или каким-либо другим способом оценить качество соединения кроме как распиливать ГМЛ?
Уважаемые коллеги, зачем стебете человека?
Хотя ТСу надо было раньше задаться этим вопросом имхо, а не сейчас.
Но в целом автора темы можно понять. К сожалению, часто бывает что поздно пить боржоми, но все же иногда лучше поздно чем никогда.
Качество опрессовки определяется визуально, а так же, в первую очередь, измерением глубины продавливания. Я приводил неоднократно на форуме методичку для электриков по данной теме.
В целом, имея исправный инструмент, накосячить в опрессовке довольно сложно. Разве что обжать в дырке для 16-й гильзы гильзу 4-ку.
Не принимайте близко к сердцу... вероятно выходные были скучные...
А по сути, задавая вопрос, Вы уже знали ответ, что никто сквозь гипсокартон не сможет оценить качество соединений...
Качество соединений можно оценить визуально, можно измерить переходное сопротивление, до и после пропускания больших токов, но устраивать краш-тест в слепую тоже бессмысленно...
Только не пойму, почему после пресса гидравлического и клещей с точкой Вы не заставили проварить скрутку?... (это уже сарказм... мало ли что)
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
сварка, опрессовка это необслуживаемые соединения. Что Вы там смотреть собрались? Это всеравно что при пайке труб сантехниками в каждом месте пайки лючки ставить. клеммники Ваго, винтовые клеммники - это обслуживаемые соединения, вот к ним доступ нужен.Вот как то так - почитайте ГОСТ Р.50571.5.52-2011 глава 526.3. Просто там еще советуют пайку избегать для силовой части, я ее и не указал.
В итоге (в сентябре 2017), в связи с отсутствие доверия к исполнителям (пропало оно в процессе их работы), гипсокартон был снесен полностью (так как и его сделали хреново), после чего вылезли все косяки монтажа проводки (кое-где вообще скрутки соплями кое-как были поставлены вместо опрессовки). Исполнители были выгнаны нафиг, на их вопрос об оплате было предложено оплатить материалы и работы по переделке, после чего вопросов больше не было. Печально, но факт.
ezheck,
вот видите, в итоге вы поступили правильно и, как я понимаю, сейчас об этом своем решении ни капельки не жалеете, а даже наоборот
а то начали про "насмешки", "давайте по-существу" и т.д. здесь выговаривать зачем-то...
зы. интересно было бы глянуть фото монтажа "до" и "после", но это уже на ваше усмотрение, разумеется
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.